Ventilateur extérieur clim inverter tourne toujours
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4230
Question dépannage climatisation : Ventilateur extérieur clim inverter tourne toujours
Bonjour.
J'ai une clim Airton inverter et mon ventilateur extérieur tourne tout le temps.
Pouvez-vous me dire pourquoi ou avez-vous une solution à mon problème ?
En vous remerciant.
J'ai une clim Airton inverter et mon ventilateur extérieur tourne tout le temps.
Pouvez-vous me dire pourquoi ou avez-vous une solution à mon problème ?
En vous remerciant.
21 septembre 2017 à 14:58
Réponse 1 du forum climatisation
Ventilateur extérieur clim inverter tourne toujours
Bonjour.
La réf de vos appareils serait un plus.
Alors cela peut provenir soit d'un relais qui reste collé sur la carte de régulation de votre UE soit d'un organe électronique de régulation INVERTER de la vitesse de celui-ci.
L’idéal serait de nous communiquer une belle photo recto/verso de la carte ainsi Dom Aom serait plus à même de vous répondre et éventuellement le schéma électrique si vous l'avez, soit collé sous le capot du dessus de votre UE soit sur le capot de protection des câblages électriques.
La réf de vos appareils serait un plus.
Alors cela peut provenir soit d'un relais qui reste collé sur la carte de régulation de votre UE soit d'un organe électronique de régulation INVERTER de la vitesse de celui-ci.
L’idéal serait de nous communiquer une belle photo recto/verso de la carte ainsi Dom Aom serait plus à même de vous répondre et éventuellement le schéma électrique si vous l'avez, soit collé sous le capot du dessus de votre UE soit sur le capot de protection des câblages électriques.
21 septembre 2017 à 18:43
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Ventilateur extérieur clim inverter tourne toujours
Invité

Bonsoir,
Je confirme l'hypothèse de PL, un relais collé est une panne très fréquente sur ce type de climatisation "inverter".
Je confirme l'hypothèse de PL, un relais collé est une panne très fréquente sur ce type de climatisation "inverter".
21 septembre 2017 à 21:04
Réponse 3 du forum climatisation
Ventilateur extérieur clim inverter tourne toujours
Bonne journée à toutes et à tous.
Cette panne n'est pas liée à la technologie inverter mais à la technologie du ventilateur lui-même.
Il est clair que c'est certainement un relais de commande ou de puissance qui reste collé.
Les moteurs ventilateurs à technologie inverter (brushless ou autre) ne peuvent pas continuer à tourner sans qu'il y ait demande de la part de la carte.
Du fait qu'ils aient un tachymètre et qu'ils soient en communication constante avec la carte de commande, cette dernière s'apercevra vite que le ventilateur tourne sans demande ou bout de x tentatives d'arrêt, elle se mettrait en défaut.
Deux cas que je connais qui peuvent se traduire par ce phénomène sur des ventilo inverter :
1 = la communication est rompue entre la carte de commande et la carte inverter.
Vous aurez un défaut communication mais le ventilateur extérieur continuera à tourner sans arrêt.
2 = ventilateur en total ou partiel auto gestion (module de puissance / commande) moulé sur le moteur lui-même.
Cependant, la carte finira par tout stopper.
Sur les ventilos Inverter il n'y a pas de relais mais il est possible qu'une diode soit passante, ou qu'une tension résiduelle puisse faire tourner le ventilateur.
Bref c'est pour dire que votre ventilo est un tout ou peu soit commandé par relais soit par triac.
Un schéma électrique nous aidera à mieux vous être utile.
Cordialement.
Cette panne n'est pas liée à la technologie inverter mais à la technologie du ventilateur lui-même.
Il est clair que c'est certainement un relais de commande ou de puissance qui reste collé.
Les moteurs ventilateurs à technologie inverter (brushless ou autre) ne peuvent pas continuer à tourner sans qu'il y ait demande de la part de la carte.
Du fait qu'ils aient un tachymètre et qu'ils soient en communication constante avec la carte de commande, cette dernière s'apercevra vite que le ventilateur tourne sans demande ou bout de x tentatives d'arrêt, elle se mettrait en défaut.
Deux cas que je connais qui peuvent se traduire par ce phénomène sur des ventilo inverter :
1 = la communication est rompue entre la carte de commande et la carte inverter.
Vous aurez un défaut communication mais le ventilateur extérieur continuera à tourner sans arrêt.
2 = ventilateur en total ou partiel auto gestion (module de puissance / commande) moulé sur le moteur lui-même.
Cependant, la carte finira par tout stopper.
Sur les ventilos Inverter il n'y a pas de relais mais il est possible qu'une diode soit passante, ou qu'une tension résiduelle puisse faire tourner le ventilateur.
Bref c'est pour dire que votre ventilo est un tout ou peu soit commandé par relais soit par triac.
Un schéma électrique nous aidera à mieux vous être utile.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 08:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 2. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 3. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
- N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
- 8. Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter
- N°2662 : Bonjour, Voici mon problème sur les deux unités intérieures. Lors d'un démarrage des unités à froid aucun bruit puis au bout de 2 heures environ elles se mettent à émettre des vibrations et un son désagréable. Dans un...
- 9. Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi
- N°4632 : Bonjour. J'ai deux compresseurs extérieurs et je viens de m'apercevoir que les 2 hélices ne tournent pas dans le même sens. Une horaire et l'autre anti-horaire qu'est-ce qui est normal, d'autant que j'ai un problème de bruit...
- 10. Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
- N°2142 : Bonjour. Sur une clim Airton, est-il possible d'alimenter le moteur du ventilateur sur l'alimentation du compresseur au départ sur le bornier interne. N 1 2 3 n neutre 2 compresseurs 3 ventilateurs. Merci à tous.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite