Question Forum Climatisation : Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonjour.

J'ai deux compresseurs extérieurs et je viens de m'apercevoir que les 2 hélices ne tournent pas dans le même sens.
Une horaire et l'autre anti-horaire qu'est-ce qui est normal, d'autant que j'ai un problème de bruit avec une unité.
Merci.
18 mars 2018 à 15:15
Réponse 1 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Peu importe le sens, qu'il faut mettre en regard de l'orientation des pales. Le but de cette machinerie étant que l'air soit aspiré de l'arrière, traverse l'échangeur et sorte sur vos jambes quand vous êtes devant.

Cordialement, Dom.

18 mars 2018 à 15:58
Réponse 2 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour,
Le ventilateur qui "broute" (qui fait du bruit) : tourne à l'envers !!
Quel que soit le sens de rotation d'un ventilateur, le sens de circulation de l'air est le même, celui-ci dépend du pas d’hélice.
Cordialement.
18 mars 2018 à 17:34
Réponse 3 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

Merci pour cette réponse, en effet l'air sort devant, mais je cherche toujours une explication au bruit que j'ai sur ce compresseur et qui n'est toujours pas résolu par mon installateur.
Bonne soirée.
18 mars 2018 à 18:07
Réponse 4 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Non ce n'est pas normal si vous avez bien 2 UE bien séparées avec chacune son hélice, si vous avez une seule UE avec 2 hélices, il se peut qu'une tourne mais pas l'autre, entraînant une inversion de rotation mais cette 2ème hélice n'ait pas en demande histoire de régulation là, c'est normal.
Ne nous donnant rien en réf des machines l'interprétation est différente.
Si vous avez réellement 2 UE et que vous êtes certain que 1 tourne dans le sens contraire c'est à dire de l’extérieur (grille) vers la batterie.
Effectivement vous allez voir des soucis de fonctionnent et risque de casse compresseur notamment.
Si c'est vraiment le cas appeler votre installateur qui aurait dû s'en apercevoir dès le début sachant qu'un moteur en 230 V ne tourne que dans un sens et normalement le bon, les hélices étant de fabrication standard.
Le bruit pouvant provenir aussi de ce problème car le compresseur ne tourne absolument pas dans des conditions normales de fonctionnement.
18 mars 2018 à 18:19
Réponse 5 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,
Oui tout juste PL, dans le sens des aiguilles d'une montre ! surtout que pour les 2 machines ce sont les mêmes fabrications !
Cordialement. cathars
18 mars 2018 à 20:03
Réponse 6 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir à tous.

Je vous liste le matériel concerné :
1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va.
Le ventilateur tourne dans le sens contraire d'une montre.
L'installation a été faite en Juin 2015.
Par contre à part le bruit lors de la montée en puissance les splits fonctionnent bien.
Il y avait eu un problème au départ avec un branchement sur une carte, d’après le commercial c'était un branchement.
J'attends donc vos avis éclairés avant d'avertir la société qui l'a installée.
Merci.

Je ferai un contrôle à nouveau demain pour en être sûr.
Merci.
18 mars 2018 à 20:37
Réponse 7 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonjour.
Je vais appeler la hotline de Mitsubishi pour savoir ce qu'il en pense.
19 mars 2018 à 13:41
Réponse 8 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

Je viens d'essayer d'appeler la hotline Mitsubishi = 20 minutes d'attente.mad
Je confirme que l'hélice tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Je pense que je vais avertir l'installateur dès ce soir et je vous tiens au courant.
Cordialement.
19 mars 2018 à 16:47
Réponse 9 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"moi, j'dis ça comme ça"... les ventilos de mes 2 clims (2 marques différentes) tournent aussi dans le sens anti-horaire, et elles marchent très bien! Si l'air va bien de l'arrière vers l'avant, il est inutile d'appeler votre gars.

Cordialement, Dom.
19 mars 2018 à 17:44
Réponse 10 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

En effet, l'air va bien de l’arrière vers l'avant, mais si l'hélice allait dans le sens horaire ça ne ferait pas la même chose ? Merci.
19 mars 2018 à 18:04
Réponse 11 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Mettre les clims à l’arrêt puis accrocher des ficelles ou des petits rubans de couleur 2 ou 3 de 10/20 cm de longs si ceux-ci vont bien dans le sens soufflage, c'est à dire qu'elles ne sont pas aspirées par la volute pas de soucis tout fonctionne à merveille ou encore prendre une feuille de papier en aspiration donc sur la batterie en mode fonctionnement chaud ou froid si la feuille reste collée, impeccable.
Citation :
En effet l'air va bien de l’arrière vers l'avant, mais si l'hélice allait dans le sens horaire ça ne ferait pas la même chose ?
Comme expliqué par Dom, tout dépend du sens des pales.
19 mars 2018 à 18:45
Réponse 12 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re,
L'incidence sur le fonctionnement serait d'ordre frigorifique une histoire de volume reprise et soufflage comme par ex en mode chaud une HP trop importante car la machine n'est pas étudiée pour ce fonctionnement, et inversement en mode chaud prise en glace plus fréquentes BP trop basse.
19 mars 2018 à 18:50
Réponse 13 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Suivez l'avis de mon ami DOM, il ne Stromae pas dans son raisonnement.
Sur la plupart des hélices le sens de rotation est indiqué par une flèche.
Si l'air rentre bien par l'arrière puis ressort par devant (grille) c'est OK.
Changer le sens de rotation d'une hélice changera automatiquement le sens de circulation d'air.
Et vu que vous confirmez que l'air circule dans le bon sens alors le sens de rotation est d'origine.
Si l'air circule dans le mauvais sens, alors une inversion de deux phases remettra de l'ordre (attention la phase passant par un contrôleur d'intensité ne doit pas être permutée).
Cordialement.
19 mars 2018 à 19:10
Réponse 14 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Merci pour toutes ces réponses rassurantes.

D'autant qu'elle fonctionne depuis 2015, mais il reste ce bruit lors des montées en puissance, mais je ne la fais fonctionner que le jour, la nuit je laisse tourner doucement celle du séjour, salle à manger qui elle ne fait aucun bruit ou presque.
Bonne soirée.
19 mars 2018 à 19:29
Réponse 15 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Adel, l’alimentation étant en 230 V, et les moteurs étant inverter je ne crois pas que l'inversion d'une phase soit possible.
Donc à notre ami jeremy5662 je crois qu'il n'y a aucun souci.
19 mars 2018 à 20:01
Réponse 16 du forum climatisation

Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Ben oui dans un sens Dom a un raisonnement logique en fin de compte ! si l’hélice était inversée l'air serait aspiré de l'avant vers l’arrière de la machine ! sleepy
Bon je vais me reposer un peu les méninges. biggrin
Cordialement. cathars
19 mars 2018 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 8. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
>>> Résultats suivants pour : Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1capacimetre mesure des capacitesdepannage climatisation reversibledepannage carte mere dc clim carrera av



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite