Question Forum Dépannage Climatisation : Ventilateur ne tourne pas UE Mitsubishi MXZ-3F68VF3

DEDE15
Membre inscrit
DEDE15
4 messages
Bonjour à tout le monde.

Panne clim MXZ-3F68VF3 Mitsubishi (équipement extérieur) :
Le ventilateur (étiquette sur ventilateur alimentation en courant continu (DC) 370V, puissance 64W) ne tourne plus.
Tension fournie par le bloc alimentation ?
Pas de diode qui clignote sur la carte électronique (Outdoor Control P.C Board) référence SM00A153 en dessous (noir sur blanc) 40-2424-MR
Le fusible dans le bas gauche de la carte a claqué (sonné à l’ohmmètre).
Avez-vous un schéma de la carte SM00A153 ?

Cordialement.
DEDE15
03 novembre 2023 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
    N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 4. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 5. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 6. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 7. Ventilateur HS UE Mitsubishi SUZ KA60VA
    N°8317 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car le ventilateur de l'unité externe ne démarre plus. J'ai ouvert la façade : Le code d'erreur (13 signaux lumineux rouges) indique un problème au niveau du moteur du ventilateur ou...
  • 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 9. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
    N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
  • 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Ventilateur ne tourne pas UE Mitsubishi MXZ-3F68VF3 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climatiseurraccorder climatisationpassage tuyau evacuation air 2panne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite