Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3768
Question Forum Climatisation : Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour à tous.
Depuis hier j'ai un souci avec mon climatiseur Airton BI SPLIT Modèle TAC (09+12) CHSA (H) de février 2007.
Jusqu'à maintenant jamais de problèmes tout allait bien.
Hier je me suis rendu compte que la température indiquée sur l'UI descendait bien en dessous de la demande (UI réglée à 21) l'UI elle était descendu à 4 !!! et au 1er étage la 2ème UI était elle à 12 pour une demande de 21 aussi.
J'ai donc éteint les 2 UI et je suis allé voir l'UI extérieure quand je suis arrivé elle faisait un bruit de " gargouillement"... j'ai attendu une dizaine de minutes puis j'ai remis en route... plus de problème tout fonctionnait.
Le lendemain soit environ 12h plus tard même problème, je suis donc allé voir l'unité extérieure sans couper les UI, et là je me suis rendu compte que l'hélice de l'UE ne tournait pas mais il y avait un ronflement comme si quelque chose était resté en contact, je suis donc retourné couper les UI de suite, sans les remettre en route.
Ma clim ayant 10 ans quelqu'un pourrait- il me faire un diagnostic et me dire si j'ai la possibilité de réparer seul ma clim.
Bien cordialement.
Alex
Depuis hier j'ai un souci avec mon climatiseur Airton BI SPLIT Modèle TAC (09+12) CHSA (H) de février 2007.
Jusqu'à maintenant jamais de problèmes tout allait bien.
Hier je me suis rendu compte que la température indiquée sur l'UI descendait bien en dessous de la demande (UI réglée à 21) l'UI elle était descendu à 4 !!! et au 1er étage la 2ème UI était elle à 12 pour une demande de 21 aussi.
J'ai donc éteint les 2 UI et je suis allé voir l'UI extérieure quand je suis arrivé elle faisait un bruit de " gargouillement"... j'ai attendu une dizaine de minutes puis j'ai remis en route... plus de problème tout fonctionnait.
Le lendemain soit environ 12h plus tard même problème, je suis donc allé voir l'unité extérieure sans couper les UI, et là je me suis rendu compte que l'hélice de l'UE ne tournait pas mais il y avait un ronflement comme si quelque chose était resté en contact, je suis donc retourné couper les UI de suite, sans les remettre en route.
Ma clim ayant 10 ans quelqu'un pourrait- il me faire un diagnostic et me dire si j'ai la possibilité de réparer seul ma clim.
Bien cordialement.
Alex
15 janvier 2017 à 15:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonsoir,
Le fait que vous entendiez un ronronnement et que l'hélice ne tourne pas me fait penser à un blocage mécanique du ventilateur.
Cela est souvent causé par la prise en glace d'une partie de l'échangeur, en mode chaud.
Je pense à première vue que vu l'âge de la machine, et le type de gamme (installation non professionnelles dans la plupart des cas), il y a un manque de fluide frigorigène dans l'installation dû à une ou plusieurs fuites.
Cela a pour conséquence de ne plus chauffer suffisamment qui plus est.
Voyez-vous de la glace derrière l'unité extérieure ? A quelle température les UI soufflent-elles en chaud ?
Cordialement.
Le fait que vous entendiez un ronronnement et que l'hélice ne tourne pas me fait penser à un blocage mécanique du ventilateur.
Cela est souvent causé par la prise en glace d'une partie de l'échangeur, en mode chaud.
Je pense à première vue que vu l'âge de la machine, et le type de gamme (installation non professionnelles dans la plupart des cas), il y a un manque de fluide frigorigène dans l'installation dû à une ou plusieurs fuites.
Cela a pour conséquence de ne plus chauffer suffisamment qui plus est.
Voyez-vous de la glace derrière l'unité extérieure ? A quelle température les UI soufflent-elles en chaud ?
Cordialement.
15 janvier 2017 à 17:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Non il n'y a pas de glace derrière, quant à l'hélice elle tourne librement.
Hier quand elle m'a fait ça la 1er fois j'ai éteint les 2 UI pendant 10 min.
Après les avoir remis en route elles soufflaient du chaud impeccable et cela toute la nuit jusqu'à ce matin.
Cordialement.
Non il n'y a pas de glace derrière, quant à l'hélice elle tourne librement.
Hier quand elle m'a fait ça la 1er fois j'ai éteint les 2 UI pendant 10 min.
Après les avoir remis en route elles soufflaient du chaud impeccable et cela toute la nuit jusqu'à ce matin.
Cordialement.
15 janvier 2017 à 17:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour.
Bizarrement, vos symptômes font penser à un dégivrage. Je dis bizarrement parce que si vous avez cette machine depuis 10 ans, vous devriez savoir ce que c'est... Pendant un dégivrage, l'UI descend très bas en température, le compresseur est seul à ronronner dans l'UE, le ventilateur extérieur est arrêté. Et si vous arrivez au dessus de l'UE un peu tard dans le dégivrage, le givre a disparu...
Cordialement, Dom.
Bizarrement, vos symptômes font penser à un dégivrage. Je dis bizarrement parce que si vous avez cette machine depuis 10 ans, vous devriez savoir ce que c'est... Pendant un dégivrage, l'UI descend très bas en température, le compresseur est seul à ronronner dans l'UE, le ventilateur extérieur est arrêté. Et si vous arrivez au dessus de l'UE un peu tard dans le dégivrage, le givre a disparu...
Cordialement, Dom.
15 janvier 2017 à 18:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Merci de votre aide Dom-Aom.
Pour répondre à votre question c'est la 1ère fois que j'entends parler de dégivrage et c'est la 1ère fois que je vois mes UI descendre comme ça, sinon je ne vous aurais pas dérangé pour rien.
Si c'est normal j'en suis ravi
mais pourtant ce n'est pas la 1ère fois qu'elle tourne par de basses températures, si elle recommence je laisserais donc faire pour voir comment ça se passe.
Pouvez-vous me dire la durée du cycle et peut-être aussi la fréquence...
Cordialement et merci à tous pour votre aide.
Alex
Pour répondre à votre question c'est la 1ère fois que j'entends parler de dégivrage et c'est la 1ère fois que je vois mes UI descendre comme ça, sinon je ne vous aurais pas dérangé pour rien.
Si c'est normal j'en suis ravi

Pouvez-vous me dire la durée du cycle et peut-être aussi la fréquence...
Cordialement et merci à tous pour votre aide.
Alex
15 janvier 2017 à 18:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour.
Ce qui m’inquiète est que les UI chutent en température ce qui n'est pas normal en fonctionnement chaud, car dans ce mode, la ventilation des UI commence à une température de 37°C.
Donc pour commencer lors d'une demande de chaud, cette ventilation des UI démarre-t-elle ?
De plus la température que vous voyez en affichage c'est quoi ?
La température de la pièce ? ou celle demandée ?
Il se pourrait que la V4V fasse des siennes ?
Ce qui m’inquiète est que les UI chutent en température ce qui n'est pas normal en fonctionnement chaud, car dans ce mode, la ventilation des UI commence à une température de 37°C.
Donc pour commencer lors d'une demande de chaud, cette ventilation des UI démarre-t-elle ?
De plus la température que vous voyez en affichage c'est quoi ?
La température de la pièce ? ou celle demandée ?
Il se pourrait que la V4V fasse des siennes ?
15 janvier 2017 à 19:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour et merci PL.
Quand je fais la demande de chaud tout fonctionne très bien, le volet fonctionne et ça chauffe.
Je vous rassure il fait bon chez moi, il n'y a pas 4 degrés. ^^
Sur l'UI au centre est affichée la température de la pièce, cette température varie donc en fonction du fonctionnement de l'UI ?
Moi je demande 21 et au moment oui l'UI se referme, et bien ce matin l'affichage de l'UI s'est mis à descendre degré après degré jusqu'à 4 en quelques minutes.
Cordialement.
Quand je fais la demande de chaud tout fonctionne très bien, le volet fonctionne et ça chauffe.
Je vous rassure il fait bon chez moi, il n'y a pas 4 degrés. ^^
Sur l'UI au centre est affichée la température de la pièce, cette température varie donc en fonction du fonctionnement de l'UI ?
Moi je demande 21 et au moment oui l'UI se referme, et bien ce matin l'affichage de l'UI s'est mis à descendre degré après degré jusqu'à 4 en quelques minutes.
Cordialement.
15 janvier 2017 à 19:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour.
Diable, 10 ans sans remarquer de dégivrages?... Ou bien vous n'êtes pas du tout observateur, ou bien vous devez habiter une région particulièrement chaude... comme l'Yonne :-)
Je confirme que lors d'un dégivrage, les UI peuvent descendre jusqu'à -20° (mesuré sur mes machines!), la chaleur des UI étant utilisée (aussi) pour faire fondre le givre. Sur mes machines, les dégivrages font 10.00 minutes, mais cela peut varier avec les marques. Par une journée froide et humide, je vous invite à aller voir votre UE de temps en temps pour constater la formation de givre. Et sa fonte lors d'un dégivrage.
Cordialement, Dom.
Diable, 10 ans sans remarquer de dégivrages?... Ou bien vous n'êtes pas du tout observateur, ou bien vous devez habiter une région particulièrement chaude... comme l'Yonne :-)
Je confirme que lors d'un dégivrage, les UI peuvent descendre jusqu'à -20° (mesuré sur mes machines!), la chaleur des UI étant utilisée (aussi) pour faire fondre le givre. Sur mes machines, les dégivrages font 10.00 minutes, mais cela peut varier avec les marques. Par une journée froide et humide, je vous invite à aller voir votre UE de temps en temps pour constater la formation de givre. Et sa fonte lors d'un dégivrage.
Cordialement, Dom.
16 janvier 2017 à 10:52
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour.
Oui Dom-Aom une région chaude l'Yonne, et c'est pour cela qu'elle nous sert beaucoup plus l'été.
En fait l’hiver elle nous sert de chauffage d'appoint la nuit quand notre insert ne remplit plus sa fonction, c'est sans doute pour cela que je ne me suis jamais rendu compte du dégivrage.
Je vais donc en suivre un jusqu'au bout.
Vu que notre clim a maintenant 10 ans, je profite de ce dernier post pour vous demander (si cela est autorisé sur le forum) si vous avez des adresses de professionnels sérieux sur Auxerre et ses alentours.
Un grand merci à tous pour votre aide rapide.
Bien cordialement. Alex
Oui Dom-Aom une région chaude l'Yonne, et c'est pour cela qu'elle nous sert beaucoup plus l'été.

En fait l’hiver elle nous sert de chauffage d'appoint la nuit quand notre insert ne remplit plus sa fonction, c'est sans doute pour cela que je ne me suis jamais rendu compte du dégivrage.
Je vais donc en suivre un jusqu'au bout.

Vu que notre clim a maintenant 10 ans, je profite de ce dernier post pour vous demander (si cela est autorisé sur le forum) si vous avez des adresses de professionnels sérieux sur Auxerre et ses alentours.
Un grand merci à tous pour votre aide rapide.
Bien cordialement. Alex
16 janvier 2017 à 14:28
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour.
Ce serait donc un fonctionnement normal, cycle de chauffage, régulation, dégivrage (chute de l'affichage en façade), puis à nouveau fonctionnement normal.

Ce serait donc un fonctionnement normal, cycle de chauffage, régulation, dégivrage (chute de l'affichage en façade), puis à nouveau fonctionnement normal.



16 janvier 2017 à 17:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Vague de froid, adoptons les bons gestes.
Météo France prévoit une vague de froid dans les prochains jours.
Nous vous invitons à vous mobiliser en adoptant des gestes pour réduire votre consommation d’énergie.
Chauffez efficacement votre logement : 19°C suffisent à votre bien-être.
Fermez les volets, tirez les rideaux pour conserver la chaleur.
Utilisez les appareils électroménagers (lave-vaisselle, lave-linge) de préférence la nuit.
Ne laissez pas les appareils électriques tels que téléviseurs ou ordinateurs en veille.
Éteignez la lumière quand vous quittez une pièce.
Privilégiez l’utilisation des ampoules basse consommation.
Météo France prévoit une vague de froid dans les prochains jours.
Nous vous invitons à vous mobiliser en adoptant des gestes pour réduire votre consommation d’énergie.
Chauffez efficacement votre logement : 19°C suffisent à votre bien-être.
Fermez les volets, tirez les rideaux pour conserver la chaleur.
Utilisez les appareils électroménagers (lave-vaisselle, lave-linge) de préférence la nuit.
Ne laissez pas les appareils électriques tels que téléviseurs ou ordinateurs en veille.
Éteignez la lumière quand vous quittez une pièce.
Privilégiez l’utilisation des ampoules basse consommation.
16 janvier 2017 à 17:50
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
Bonjour à tous,
J'en profite pour adresser à tous mes meilleurs vœux.
Ceci dit pour compléter les posts lorsque l'Unité extérieure est en mode dégivrage, sur chaque split le voyant vert clignote en permanence durant ce cycle. Donc facile à déterminer.
Cordialement.
AB37
J'en profite pour adresser à tous mes meilleurs vœux.
Ceci dit pour compléter les posts lorsque l'Unité extérieure est en mode dégivrage, sur chaque split le voyant vert clignote en permanence durant ce cycle. Donc facile à déterminer.
Cordialement.
AB37
17 janvier 2017 à 07:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 2. Clim Airton bi-split affiche code E5
- N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
- 3. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
- 4. Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
- N°4333 : Bonjour. J'ai une clim Airton modèle TAC-09+12-chsa (h) bisplit, le split A ne fait pas de chaud, par compte il fonctionne bien en froid et pour lui B tout fonctionne normalement. Merci de votre aide.
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
- N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
- 7. Condensateur C416 bi split Airton
- N°7426 : Bonjour. Je suis nouveau et je cherche renseignement sur le voltage du condensateur C416 sur un bisplit Airton carte bwol 10. J'ai lu que c'était un 10 microfarad mais je n'ai pas la tension. Merci pour vos réponses.
- 8. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 10. Insuffisance de chauffe sur bi-split TAC-09+12 CHSA/H
- N°2621 : Bonjour. Fin octobre 2014 j'ai installé en raccordement traditionnel avec tirage au vide et contrôle d'étanchéité, puis mis en service un ensemble bi-split on/off type TAC-(09+12)CHSA/H. L'équipement a fonctionné très...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite