Bonjour.
J’installe un climatiseur multisplit (6) DRV Mitsubishi.
On m’a conseillé d'alimenter chaque split séparément.
Ce que j'ai fait donc 6 câbles 3g2,5 qui arrivent au tableau.
Un 3g6 pour le groupe extérieur.
Mais je n'arrive pas à savoir quel câble il faut pour la communication (on me dit 4g1,5 ce qui me paraît énorme vu que les splits sont déjà alimentés).
Et celui-ci va t-il bien de l'unité extérieure vers le split 1 puis split1>split 2, split3>split3 etc. etc. ?
Merci de votre aide.
J’installe un climatiseur multisplit (6) DRV Mitsubishi.
On m’a conseillé d'alimenter chaque split séparément.
Ce que j'ai fait donc 6 câbles 3g2,5 qui arrivent au tableau.
Un 3g6 pour le groupe extérieur.
Mais je n'arrive pas à savoir quel câble il faut pour la communication (on me dit 4g1,5 ce qui me paraît énorme vu que les splits sont déjà alimentés).
Et celui-ci va t-il bien de l'unité extérieure vers le split 1 puis split1>split 2, split3>split3 etc. etc. ?
Merci de votre aide.
13 juin 2022 à 08:15
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Branchement alim et communication multisplit DRV Mitsubishi
Bonjour.
Mouais, un split ça consomme combien au max ? 100W ? du 1,5 suffit largement.
Pour la com le mieux câble blindé 2x0,75.
Mouais, un split ça consomme combien au max ? 100W ? du 1,5 suffit largement.
Pour la com le mieux câble blindé 2x0,75.
13 juin 2022 à 12:22
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Branchement alim et communication multisplit DRV Mitsubishi
En effet 1,5 aurait suffit. Bon ils sont passés, je les laisse.
Ahh 2*0,75 ça me paraît plus cohérent en effet.
Merci de la réponse.
Ahh 2*0,75 ça me paraît plus cohérent en effet.
Merci de la réponse.
13 juin 2022 à 12:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 2. Section câble communication DRV Mitsubishi
- N°7932 : Bonjour. Pour mon DRV Mitsubishi 6 splits, le câble de com en place est du blindé 2*0,75. Il est préconisé par Mitsubishi 2*1,25 mm². Pensez-vous que mon erreur puisse vraiment perturber la transmission du signal et le...
- 3. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
- 7. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
- N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
- 8. Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi
- N°3160 : Bonsoir à tous, Voilà je suis nouveau sur ce forum et je cherche un renseignement concernant le branchement d'une PAC Mitsubishi. J'ai fait l’acquisition de cette clim à installer moi-même sauf la mise en service du gaz...
- 9. Problème PAC air air Mitsubishi Multisplit
- N°6946 : Bonjour à tous. J’ai fait installer une PAC air Air Mitsubishi il y a plusieurs mois et depuis le début il y a des anomalies et j’aurais besoin de votre aide... Voici quelques faits : - groupe extérieur Mxz-6D122A - 6...
- 10. Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante
- N°1255 : Bonsoir, je suis l'heureux propriétaire de 3 pompes à chaleur Mitsubishi (un 3 sorties MXZ-3A54va, un 4 sorties MXZ-4A80va et un groupe sur console MSZ GB50VA). Je me suis aperçu que même éteints (simplement alimentés) les 2...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite