Question Forum Climatisation : Section câble communication DRV Mitsubishi

Vince33
Membre inscrit
Vince33
8 messages
Bonjour.

Pour mon DRV Mitsubishi 6 splits, le câble de com en place est du blindé 2*0,75.
Il est préconisé par Mitsubishi 2*1,25 mm².

Pensez-vous que mon erreur puisse vraiment perturber la transmission du signal et le fonctionnement ?
Merci.
22 juillet 2022 à 06:34
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Section câble communication DRV Mitsubishi

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Je viens de lire un manuel d'installation M-NET. Effectivement ils recommandent une paire en 1,25².

Étant donné que du 1,25² garantie un bon fonctionnement jusqu'à 500m (*), ça marchera tout aussi bien avec du 0,75² tant que la longueur max ne dépasse pas 500 * 0,75/1,25 = 300m, je pense.

A faire confirmer par le support Mitsubishi tongue
(*) voir leur méthode de calcul selon la topographie de l'installation.
22 juillet 2022 à 16:42
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Section câble communication DRV Mitsubishi

Vince33
Membre inscrit
Vince33
8 messages
Merci. J'espère... :)
22 juillet 2022 à 21:24
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Section câble communication DRV Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
C'est surtout une question de garantie si on ne respecte pas les préconisations constructeurs d'installation et de mise en service. Ça fonctionnera très bien comme vous avez installé.
24 juillet 2022 à 10:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Branchement alim et communication multisplit DRV Mitsubishi
    N°7805 : Bonjour. J’installe un climatiseur multisplit (6) DRV Mitsubishi. On m’a conseillé d'alimenter chaque split séparément. Ce que j'ai fait donc 6 câbles 3g2,5 qui arrivent au tableau. Un 3g6 pour le groupe extérieur....
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 7. Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW
    N°8427 : Bonjour. Je rénove mon appartement de 80 mètres carrés et je compte installer une climatisation réversible de 8 kW ou deux groupes extérieurs de 3 kW et 5 kW. Apparemment, il est préférable de mettre deux groupes...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
    N°8135 : Bonjour. Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la...
>>> Résultats suivants pour : Section câble communication DRV Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagebricovideo astuces de bricolage en videofuite compresseur clim mitsubishitest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite