Bonjour... j'ai une climatisation qui ne fonctionne plus... elle a bien marché 3 mois et puis plus de chaud... (depuis qu'il fait froid)
Quelqu'un m'a dit que c'était une question de gaz (fuite ?)
j'ai les manomètres... Que dois-je trouver comme pression sur une climatisation à l'arrêt ? et est-ce une indication suffisante ?
Un grand merci pour vos réponses.
11 janvier 2010 à 13:39
Conseils 1 climatisation Maison

Panne climatisation contrôle du gaz


Invité
invité
La pression indiquée sur votre manomètre ne pourra rien vous dire à l'arrêt
En effet, il y a une relation constante entre la pression et la T°. Montez vos manomètre, lancez votre climatiseur en FROID et observez la base pression (liaison bleu) : la pression doit environ se trouver aà7 bars pour du R410A. Si pression inférieure à 5 bars, manque de gaz /// En chaud, vous devriez atteindre les 30 bars toujours avec du R410A.
12 janvier 2010 à 10:59
Conseils 2 climatisation Maison

Panne climatisation contrôle du gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Votre installation est-elle prévue pour fonctionner à des températures négatives assez basses ? Regardez les docs constructeur. Les pressions à l'arrêt ne vous diront rien (températures extérieures). Mettre les manos demander du froid, si la climatisation est au R410A vous devez avoir environ 7 ou 8 bars, au bout de quelques minutes, si ce n'est pas le cas, fuite.
Appeler un pro, pour faire une recherche de fuite. Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 17:35
Conseils 3 climatisation Maison

Panne climatisation contrôle du gaz


Invité
invité
C'est une climatisation avec du R407.
En général, que dois-je trouver comme pression avec ce gaz là, à chaud et à froid ?
En effet, pour les températures en dessous de zéro, elle doit talonner, elle est prévue jusqu'à -7°.
Merci pour vos réponses.
14 janvier 2010 à 09:17
Conseils 4 climatisation Maison

Panne climatisation contrôle du gaz


Invité
invité
Bonjour
Avec une température d'évaporation à 0°C, donc la pression doit être de 4,5 bars, mais le plus important est la surchauffe qui vous dira si votre groupe est chargé correctement.
En mode froid, avec un groupe non inverter, au R407C, ex : BP= 0°C, prendre un thermomètre à contact, prendre la mesure de température sur le gros tube à proximitée de la vanne où est branché votre mano.
S'il y a 12°C, voire un peu moins, votre machine est OK.
S'il y a 25°C, il manque du gaz.
Donc, faire une recherche de fuites. En chaud, en fonctionnement, avec un soufflage à 55°C environ 25 bars, c'est approximatif car tout est fonction des températures intérieures et extérieures, de la puissance de la machine et du rendement (COP).
Si vous pouvez nous communiquer ces données, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Cordialement, PL (14/01/10).
14 janvier 2010 à 16:44
Conseils 5 climatisation Maison

Panne climatisation contrôle du gaz


Invité
invité
Re-bonjour, c'est une climatisation inverter avec R407 puissance calorifique 5 kW (max 6 kW) COP type G (2.6 pas terrible mais on fait avec).
Mais je crois que le problème a été résolu il a fallu la dégivrer...
Par contre si quelqu'un peut m'expliquer le système de dégivrage sur la climatisation.
Quel est le cycle de fonctionnement... Comment la dégivrer efficacement... ?
Un peu de théorie à ce niveau ne me ferait pas de mal.
Encore merci ! C'est très sympa pour vos réponses.
16 janvier 2010 à 11:52
Conseils 6 climatisation Maison

Panne climatisation contrôle du gaz

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour
J'ai posté un petit laïus en question 768 sur le dégivrage.
Pour ce qui est de dégeler un échangeur pris en glace, suite à une période de gel trop longue, c'est autre chose. Je fais cela à l'eau chaude et au tournevis.
Mais une climatisation en bonne santé dégivre toute seule en inversant le rôle des 2 échangeurs, elle envoie le gaz chaud sur celui qui est givré pour faire fondre son givre.
Si votre climatisation ne fait pas de dégivrage, c'est qu'elle a un problème.
Cordialement, Dom (18/01/10).
18 janvier 2010 à 11:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 5. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 6. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 7. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 9. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
  • 10. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatisation contrôle du gaz >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationevacuation climatisationpanne compresseur pompe a chaleurbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite