Bonjour.

Ma clim Atlantic Naoko démarre en faisant un bruit bizarre, puis s'arrête au bout de quelques minutes.
Le dépanneur est venu et s'est emporté le condensateur 30mF et il n'a rien testé, ensuite il m'a envoyé un devis de remplacement de la clim pour plus de 1400€.
En considérant que tous les tuyaux, le support, et l'électricité sont déjà en place.
Est-ce normal ou bien il me prend pour un jambon ?
19 juillet 2015 à 10:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il se peut qu'il n'y ait que le ventilateur à changer, ou le compresseur ????
Citation :
En considérant que tous les tuyaux, le support, et l'électricité sont déjà en place. Est-ce normal ou bien il me prend pour un jambon.

Pas forcément, il faut connaitre le détail du devis, s'il ne remet qu'une UI et une UE en effet c'est peut-être un peu cher, divisé par 2.5 avec la MES serait correct, tout dépend de la région où vous êtes (les Landes je pense).
19 juillet 2015 à 11:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête

J-Jacques40
Membre inscrit
J-Jacques40
3 messages
En effet il propose une UE et une UI Mitsubishi, MUZ 35VA
Mais l'objet de ma question est surtout de savoir si, sans faire de test, il peut être sûr que mon ancienne clim est à remplacer.
Par exemple, est-ce que le dépannage du compresseur serait envisageable, ou si vraiment lorsque le compresseur est en panne le prix d'un nouveau serait supérieur à celui d'une autre clim.
J'ai fait venir un dépanneur pour dépanner, pas pour me vendre une nouvelle clim sans en expliquer la raison.
Merci quand même, de la réponse.
19 juillet 2015 à 13:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet vous avez demandé un dépannage, non un remplacement systématique de l'installation, et vous avez raison sans faire de tests sur les différents accessoires de la machine, ventilo, capacité, moteur, etc.
Il est clair que c'est une solution de facilité que de tout changer, et certainement la société n'est pas du métier, tout du moins le technicien, il aurait dû approfondir avec un outillage adapté, détenu par tout bon frigoriste.
Et comme je l'ai dit les causes sont peut-être moindres au niveau prix que de tout changer.
19 juillet 2015 à 15:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête

J-Jacques40
Membre inscrit
J-Jacques40
3 messages
Bonjour,
Merci pour la réponse.
J'ai fait venir une autre société qui a tout contrôlé et changé un condensateur, ça fonctionne.
La compétence ne s'improvise pas.

21 juillet 2015 à 10:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
    N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Compresseur démarre puis s'arrête
    N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
  • 4. Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
    N°1744 : Bonjour Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC. J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 9. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 10. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
>>> Résultats suivants pour : Avis devis dépannage clim Atlantic Naoko démarre puis s'arrête >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage installation climatisation reversiblebricovideopanne compresseur climclim lg



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite