Question forum climatisation : Avis fonctionnement splits sur ram 130 Hitachi
Bonjour,
J'ouvre un autre sujet concernant notre ram130 hitachi, ma question étant hors sujet par rapport au problème de grésillement.
Notre ram130 est équipé sur le groupe du bas de 2 splits rak18, actuellement débranché puisqu'il est en panne.
Sur le groupe du haut, nous avons 3 splits rak18.
Depuis le début, nous sommes très déçus du fonctionnement de ce groupe, 3 pannes en 8 ans et quand ça ne chauffe pas, ça ventile de l'air froid, il vaut mieux éteindre le split, on a moins froid !
J'ai bien compris que c'est malheureusement le fonctionnement normal de ce groupe.
J'aimerais tout de même avoir votre avis sur ce que je viens de constater. Actuellement, seulement un split est allumé, avec une consigne à 23, il ventile inlassablement.
Lorsque j'ai allumé un autre split (avec une consigne de 25 pour chauffer rapidement la pièce) le premier split s'est mis également à chauffer sans différence de température entre les deux consignes mais au moins ça chauffait un peu. Si j'éteins le split, le premier se remet à souffler de l'air froid.
Nos filles ne supportent plus d'avoir ça dans leur chambre.
Pensez-vous que ce fonctionnement soit normal ?
Nous avons également un ram35 avec un rak35 dans la salle à manger, c'est le jour et la nuit, il chauffe merveilleusement bien, à 22 de consigne, on sent la chaleur, quand le split scrute la température, on ne le sent pas, il chauffe plus ou moins mais toujours à une température supportable et s'arrête.
Nous envisageons de le remplacer par du Mitsubishi, pouvez-vous me dire si cette marque ventile ou pas comme Hitachi.
Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Cordialement.
J'ouvre un autre sujet concernant notre ram130 hitachi, ma question étant hors sujet par rapport au problème de grésillement.
Notre ram130 est équipé sur le groupe du bas de 2 splits rak18, actuellement débranché puisqu'il est en panne.
Sur le groupe du haut, nous avons 3 splits rak18.
Depuis le début, nous sommes très déçus du fonctionnement de ce groupe, 3 pannes en 8 ans et quand ça ne chauffe pas, ça ventile de l'air froid, il vaut mieux éteindre le split, on a moins froid !
J'ai bien compris que c'est malheureusement le fonctionnement normal de ce groupe.
J'aimerais tout de même avoir votre avis sur ce que je viens de constater. Actuellement, seulement un split est allumé, avec une consigne à 23, il ventile inlassablement.
Lorsque j'ai allumé un autre split (avec une consigne de 25 pour chauffer rapidement la pièce) le premier split s'est mis également à chauffer sans différence de température entre les deux consignes mais au moins ça chauffait un peu. Si j'éteins le split, le premier se remet à souffler de l'air froid.
Nos filles ne supportent plus d'avoir ça dans leur chambre.
Pensez-vous que ce fonctionnement soit normal ?
Nous avons également un ram35 avec un rak35 dans la salle à manger, c'est le jour et la nuit, il chauffe merveilleusement bien, à 22 de consigne, on sent la chaleur, quand le split scrute la température, on ne le sent pas, il chauffe plus ou moins mais toujours à une température supportable et s'arrête.
Nous envisageons de le remplacer par du Mitsubishi, pouvez-vous me dire si cette marque ventile ou pas comme Hitachi.
Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Cordialement.
14 novembre 2016 à 10:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Avis fonctionnement splits sur ram 130 Hitachi
Bonjour.
Hitachi n'est pas une mauvaise marque, par contre l'installateur est mauvais, il faut reprendre votre installation à zéro avec une société ayant pignon sur rue, connaissant la marque cela peut prendre du temps, mais coûtera certainement moins chère que de tout changer, à vous de voir.
Il est certain qu'avec une commande à fils il y a plus de possibilités pour les réglages.
Hitachi n'est pas une mauvaise marque, par contre l'installateur est mauvais, il faut reprendre votre installation à zéro avec une société ayant pignon sur rue, connaissant la marque cela peut prendre du temps, mais coûtera certainement moins chère que de tout changer, à vous de voir.
Citation :Il est parfaitement possible de régler les commandes en fonction de vos besoins, il suffit de demander conseils auprès de votre installateur.
Nous envisageons de le remplacer par du Mitsubishi, pouvez-vous me dire si cette marque ventile ou pas comme Hitachi.
Il est certain qu'avec une commande à fils il y a plus de possibilités pour les réglages.
15 novembre 2016 à 17:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Avis fonctionnement splits sur ram 130 Hitachi
Bonjour, merci pour votre réponse.
A votre avis, est-ce normal qu'un split qui souffle de l'air ambiant (donc qui n'est pas en demande) se mette à chauffer dès qu'un autre est allumé et se remette à souffler de l'air lorsque l'on éteint le second ?
Nous avons déjà fait vérifier l'installation (charge en gaz, liaisons correctement branchées) par un frigoriste, il n'a rien trouvé.
Je pense que vous avez raison, il faut que je trouve un installateur sérieux sur Dijon, en espérant qu'il accepte de reprendre le travail d'un autre.
A votre avis, est-ce normal qu'un split qui souffle de l'air ambiant (donc qui n'est pas en demande) se mette à chauffer dès qu'un autre est allumé et se remette à souffler de l'air lorsque l'on éteint le second ?
Nous avons déjà fait vérifier l'installation (charge en gaz, liaisons correctement branchées) par un frigoriste, il n'a rien trouvé.
Je pense que vous avez raison, il faut que je trouve un installateur sérieux sur Dijon, en espérant qu'il accepte de reprendre le travail d'un autre.

15 novembre 2016 à 18:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Avis fonctionnement splits sur ram 130 Hitachi
Bonsoir.
Alors, dans un système en multi comme le votre ou VRV ou DRV, ce fonctionnement est normal, car une partie de la puissance passe par les UI même à l’arrêt de une ou deux UI, les détendeurs restent ouverts au mini à 10% c'est une question de mécanisme des fluides.
Donc si une UI est stoppée en fonction de ce mécanisme, elle peut très bien fournir du chaud en statique comme ne pas en fournir !
En fonction de la demande des autres UI.
Tout cela est géré par un système "informatique" ou "interne" l’interprétation diverge suivant les techniciens.
Espérant vous avoir répondu simplement.
Donc suivant les programmations usine il y a possibilité de tenter dans les codes ???
En fait, il existe suivant les constructeurs la possibilité de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
Je ne sais pas comment faire avec cette marque, la méthode...
mais je crois savoir qu'en bougeant certains potards dans l'UE il est possible "d’éliminer " les UI qui ne nous intéressent pas.
Alors, dans un système en multi comme le votre ou VRV ou DRV, ce fonctionnement est normal, car une partie de la puissance passe par les UI même à l’arrêt de une ou deux UI, les détendeurs restent ouverts au mini à 10% c'est une question de mécanisme des fluides.
Donc si une UI est stoppée en fonction de ce mécanisme, elle peut très bien fournir du chaud en statique comme ne pas en fournir !
En fonction de la demande des autres UI.
Tout cela est géré par un système "informatique" ou "interne" l’interprétation diverge suivant les techniciens.
Espérant vous avoir répondu simplement.
Citation :Il y a l'inertie puis il y a aussi la stratification de l'air, il faut de temps en temps brasser cet air.
A votre avis, est-ce normal qu'un split qui souffle de l'air ambiant (donc qui n'est pas en demande) se mette à chauffer dès qu'un autre est allumé et se remette à souffler de l'air lorsque l'on éteint le second ?
Donc suivant les programmations usine il y a possibilité de tenter dans les codes ???
En fait, il existe suivant les constructeurs la possibilité de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
Je ne sais pas comment faire avec cette marque, la méthode...


15 novembre 2016 à 20:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Avis fonctionnement splits sur ram 130 Hitachi
Bonsoir. Pour répondre à la question en citation :
1/ si aucun split n'est en demande, le compresseur est au repos et tout le gaz est froid. Du coup, suite à une programmation d'usine mal faite, tous les splits brassent en permanence de l'air ambiant.
2/ quand le compresseur tourne, à cause du "débit de fuite" du gaz chaud circule en quantité réduite dans tous les splits qui ne sont pas en demande. Ceux-ci ventilent donc de l'air quelque peu réchauffé quand le compresseur tourne. Le split en demande envoie quant à lui de l'air bien chaud puisqu'il reçoit bien plus qu'un débit de fuite.
Cordialement, Dom.
1/ si aucun split n'est en demande, le compresseur est au repos et tout le gaz est froid. Du coup, suite à une programmation d'usine mal faite, tous les splits brassent en permanence de l'air ambiant.
2/ quand le compresseur tourne, à cause du "débit de fuite" du gaz chaud circule en quantité réduite dans tous les splits qui ne sont pas en demande. Ceux-ci ventilent donc de l'air quelque peu réchauffé quand le compresseur tourne. Le split en demande envoie quant à lui de l'air bien chaud puisqu'il reçoit bien plus qu'un débit de fuite.
Cordialement, Dom.
15 novembre 2016 à 23:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 5. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 6. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite