Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3324
Conseils économie climatisation : Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour à tous !
Je suis bénévole pour une association de protection de l'environnement à Singapour et j'essaye de savoir combien de kWh (et donc de C02 et d'Euro) je peux économiser en augmentant la température la consigne de ma clim de 1 degré.
J'ai une clim d'une puissance de 2000 W, une pièce de 20 m², une température extérieur de 30 degrés, une utilisation de 10h par jour et je souhaite mettre ma clim à 24 au lieu de 23 degrés.
Je sais que ça dépend de pleins d'autres choses, de l’isolation thermique, du calibre de la clim...
Je ne cherche pas une réponse ultra précise mais je souhaite obtenir une approximation, un ordre de grandeur, c'est pour une association qui n'est pas composée de scientifiques.
Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ? Il y a-t-il une formule pour calculer cette énergie économisée en faisant des moyennes et des approximations sur les éléments que je n'aurais pas ?
Merci beaucoup.
Geoffrey
Je suis bénévole pour une association de protection de l'environnement à Singapour et j'essaye de savoir combien de kWh (et donc de C02 et d'Euro) je peux économiser en augmentant la température la consigne de ma clim de 1 degré.
J'ai une clim d'une puissance de 2000 W, une pièce de 20 m², une température extérieur de 30 degrés, une utilisation de 10h par jour et je souhaite mettre ma clim à 24 au lieu de 23 degrés.
Je sais que ça dépend de pleins d'autres choses, de l’isolation thermique, du calibre de la clim...
Je ne cherche pas une réponse ultra précise mais je souhaite obtenir une approximation, un ordre de grandeur, c'est pour une association qui n'est pas composée de scientifiques.
Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ? Il y a-t-il une formule pour calculer cette énergie économisée en faisant des moyennes et des approximations sur les éléments que je n'aurais pas ?
Merci beaucoup.

Geoffrey
16 mai 2016 à 03:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment.
Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas.
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale.
tic : Température ambiante de calcul.
tec : Température extérieure de calcul.
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante.
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
Adelclimatisation
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment.
Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas.
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale.
tic : Température ambiante de calcul.
tec : Température extérieure de calcul.
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante.
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
Adelclimatisation
16 mai 2016 à 11:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour,
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment. Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment. Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 12:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour AAC,
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est exactement cela que j’attendais !
En revanche je ne peux pas voir la formule dont vous parlez... Pouvez-vous la reposter ?
Merci infiniment.
Geoffrey.
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est exactement cela que j’attendais !
En revanche je ne peux pas voir la formule dont vous parlez... Pouvez-vous la reposter ?
Merci infiniment.

Geoffrey.
16 mai 2016 à 13:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Invité

Bonjour geoffrey.
La formule ne marche pas avec un copié/collé, c'est pour cela qu'elle n'apparait pas.
Ne voyez-vous pas que mon post est la copie conforme de celui d'AAC. Pour cause, ils ont la même origine.
Cordialement.
Adelclimatisation
La formule ne marche pas avec un copié/collé, c'est pour cela qu'elle n'apparait pas.
Ne voyez-vous pas que mon post est la copie conforme de celui d'AAC. Pour cause, ils ont la même origine.
Cordialement.
Adelclimatisation
16 mai 2016 à 13:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour,
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
maclimatisation.com
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 13:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour AAC,
Je ne vois toujours pas la formule, je viens de faire une capture d'écran de votre réponse, regardez, je vois votre réponse mais pas la formule détaillée... Peut-être pourriez-vous me l'écrire avec votre clavier si elle n'est pas trop compliquée...
Merci beaucoup,
Geoffrey.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne vois toujours pas la formule, je viens de faire une capture d'écran de votre réponse, regardez, je vois votre réponse mais pas la formule détaillée... Peut-être pourriez-vous me l'écrire avec votre clavier si elle n'est pas trop compliquée...
Merci beaucoup,
Geoffrey.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mai 2016 à 14:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
S% = 100
---------------------------------
Sc X (Tec -Tic + ai)
---------------------------------
Sc X (Tec -Tic + ai)
16 mai 2016 à 14:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour AAC,
Je pense avoir votre formule qui est :
Surconsommation = 100/(Sc*(tic-tec+ai)
Avec ai = (24-23)/24
Je trouve bien 16% comme vous.
J'ai une question : comment avez-vous trouvé le ration entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale ?
Merci beaucoup !
Geoffrey.
Je pense avoir votre formule qui est :
Surconsommation = 100/(Sc*(tic-tec+ai)
Avec ai = (24-23)/24
Je trouve bien 16% comme vous.
J'ai une question : comment avez-vous trouvé le ration entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale ?
Merci beaucoup !

Geoffrey.
16 mai 2016 à 14:43
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Nous avons répondu en même temps.
Merci beaucoup.
Comment trouvez-vous ce Sc = 0,4 ?
Merci. :)
Geoffrey
Merci beaucoup.
Comment trouvez-vous ce Sc = 0,4 ?
Merci. :)
Geoffrey
16 mai 2016 à 14:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour,
coef pris au hasard.
Il vous faut la fiche technique de votre matériel.
Prenons un exemple une Daikin la FTXB20C qui a une puissance nominale froid de 2kW et un SEER de 5,95.
Nous aurons un Sc de 2/5.95 = 0,34
Cordialement.
maclimatisation.com
coef pris au hasard.
Il vous faut la fiche technique de votre matériel.
Prenons un exemple une Daikin la FTXB20C qui a une puissance nominale froid de 2kW et un SEER de 5,95.
Nous aurons un Sc de 2/5.95 = 0,34
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 16:06
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour AAC et merci pour vote précieuse réponse.
Qu'est-ce que le SEER s'il vous plait ?
Une autre question pour vous si vous le voulez bien. Maintenant que j'ai le pourcentage j'aimerais savoir combien de kWh j'économise pour calculer ensuite les gr Co2 et les €€ économisés.
Pour cela il me faudrait l'énergie économisée en kWh si je mets ma clim à 23 au lieu de 24 degrés.
Auriez-vous une formule pour calculer cela ?
Merci beaucoup d'avance.
Geoffrey
Qu'est-ce que le SEER s'il vous plait ?
Une autre question pour vous si vous le voulez bien. Maintenant que j'ai le pourcentage j'aimerais savoir combien de kWh j'économise pour calculer ensuite les gr Co2 et les €€ économisés.
Pour cela il me faudrait l'énergie économisée en kWh si je mets ma clim à 23 au lieu de 24 degrés.
Auriez-vous une formule pour calculer cela ?
Merci beaucoup d'avance.
Geoffrey
16 mai 2016 à 17:30
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour,
Le SEER est le coefficient énergétique annuel en froid.
Après il vous faut rechercher la fiche technique de votre appareil et prendre une calculette.
Le SEER est le coefficient énergétique annuel en froid.
Après il vous faut rechercher la fiche technique de votre appareil et prendre une calculette.
16 mai 2016 à 18:01
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonsoir,
Étonnant de voir "protection de l'environnement" à côté de "climatisation".
Plus sérieusement, si votre appareil est ce que j'appelle un "no name" c'est-à-dire une marque X vendue en GSB et souvent importée de Chine donc très peu d'infos, de références, de spécifications etc. le plus simple est de comparer par vous-même en mesurant la consommation d'énergie de votre climatiseur sur une même période avec la différence de 1° puis comparer ces mesures. Le plus simple c'est d'utiliser les prises secteur qui font office ampèremètre, de voltmètre et qui calculent ainsi la consommation d'énergie selon P = U.I et E = P.T
A noter que sur certains appareils dont les Airwell, on trouve le cosinus ϕ on peut s'en servir pour calculer puissance et énergie.
Mais bon vous obtiendrez des valeurs théoriques et ça n'aidera pas pour connaître le delta Énergie entre les deux consignes.
Il ne vous reste plus qu'à acheter ce petit appareil. Photo en pièce jointe.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Étonnant de voir "protection de l'environnement" à côté de "climatisation".

Plus sérieusement, si votre appareil est ce que j'appelle un "no name" c'est-à-dire une marque X vendue en GSB et souvent importée de Chine donc très peu d'infos, de références, de spécifications etc. le plus simple est de comparer par vous-même en mesurant la consommation d'énergie de votre climatiseur sur une même période avec la différence de 1° puis comparer ces mesures. Le plus simple c'est d'utiliser les prises secteur qui font office ampèremètre, de voltmètre et qui calculent ainsi la consommation d'énergie selon P = U.I et E = P.T
A noter que sur certains appareils dont les Airwell, on trouve le cosinus ϕ on peut s'en servir pour calculer puissance et énergie.
Mais bon vous obtiendrez des valeurs théoriques et ça n'aidera pas pour connaître le delta Énergie entre les deux consignes.
Il ne vous reste plus qu'à acheter ce petit appareil. Photo en pièce jointe.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mai 2016 à 19:20
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Merci beaucoup AAC :)
16 mai 2016 à 19:42
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
C'est une association pour inciter les gens et le gouvernement à réduire la consommation de la clim qui est franchement excessive ! Je vais laisser de côté l’expérimentation et continuer dans les calculs :) merci !
geoffrey
geoffrey
16 mai 2016 à 19:50
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus
Bonjour.
Ça ne veut rien dire, la télé aussi alors, les voitures, les ordinateurs que vous utilisez, ne serait-ce que pour envoyer ce message, et j'en passe...
Citation :Pas convaincant, vous entendez par quoi "la consommation de la clim" ?
C'est une association pour inciter les gens et le gouvernement à réduire la consommation de la clim qui est franchement excessive.
Ça ne veut rien dire, la télé aussi alors, les voitures, les ordinateurs que vous utilisez, ne serait-ce que pour envoyer ce message, et j'en passe...
20 mai 2016 à 19:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi
- N°7532 : Bonjour et bonne année à tous. J'ai fait installer cet été une clim réversible Mitsubishi compact de 35kW dont je me sers depuis cet automne comme chauffage. J'en suis très satisfaite et l'application MELCloud me permet de...
- 3. Melcloud Mitsubishi rapport énergie
- N°4395 : Bonjour à tous, J'avais une question à poser quant au fonctionnement de l'application mobile melcloud de Mitsubishi. Quand j'utilise les synthèses de rapport énergétique je suis très surpris de la consommation de ma PAC....
- 4. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 5. Consommation d'énergie trop importante climatisation
- N°3599 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je note des compétences très pointues des membres du forum. J’aimerais vous soumettre mon problème. Et vous remercier par avance pour vos avis. J'ai un problème à propos d'une...
- 6. Consommation énergie climatiseur mobile
- N°6187 : Bonjour. Savez-vous comment je peux calculer l'énergie de mon climatiseur mobile Altech de 3500 watts par mois en euro ? J’ai essayé des calculatrices je comprends rien. Merci.
- 7. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 8. Informations COP Climatisation
- N°4343 : Bonjour à tous, Sauf erreur de ma part, (je ne suis pas du tout un spécialiste du froid) le COP max d'une clim est donné à 7°. Mais quel est le COP à 0° ? Pourquoi les fabricants de clim ne fournissent-ils pas une COURBE...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Climatisation principe du dégivrage sur air/air
- N°3045 : Bonjour, Est-ce que c'est une inversion de cycle (condenseur devient évaporateur et vice-versa) comme sur la plupart des air/eau. Si oui au moment du dégivrage les calories sont puisées dans la pièce par l'intermédiaire du...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite