Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9654
Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Bonjour à tous.
J'espère qu'il y aura une âme charitable pour m'aider à sortir d'une impasse.
J'ai une clim Airton 409119, 3500 w, Année 2017.
Star-H12N4/FAR1DI-EU
A sa remise en route, elle fait disjoncter l'alimentation générale. Le code E5 s'affiche.
Après contrôle, une souris s'est glissée dans la carte électronique de l'unité extérieure.
La souris enlevée, cela ne disjoncte plus mais la carte est endommagée.
Airton ne faisant plus cette carte, j'en ai acheté une d'occasion provenant de la même clim mais malheureusement cette carte est différente, elle est plus grande de 2 centimètres, les connexions sont sur le côté au lieu d'être dessous, l'emplacement de la fiche CM10 est présent mais il n'y a pas de broche.
Après avoir contacté Airton pour leur demander si elle était compatible ils me répondent qu'il y a eu effectivement plusieurs montages sur ce modèle de clim en fonction des séries et qu'elle ne serait pas compatible car les deux fabrications sont différentes.
Je n'ai pas réussi à avoir plus d'infos. Fabrication différente : est ce seulement une question de connectique ?
J'aurai la possibilité d'essayer de monter cette carte. Je devrai pour certains fils déterminer leur origine pour aller me brancher sur les sondes adéquates, pour la fiche CM10 je peux la récupérer sur l'ancienne carte et la souder sur la nouvelle à son emplacement déjà repéré. N'étant pas sur place l'opération est longue et fastidieuse et c'est un ami qui va s'en charger. Ne voulant pas lui faire perdre son temps, quelqu'un parmi vous a-t-il déjà réalisé ce type de réparation avec succès ? ou quelqu'un parmi vous aurait-il une carte ?
Je suis dans la région de Vienne (38).
Merci par avance.
Bonne journée à tous.
Christophe
J'espère qu'il y aura une âme charitable pour m'aider à sortir d'une impasse.
J'ai une clim Airton 409119, 3500 w, Année 2017.
Star-H12N4/FAR1DI-EU
A sa remise en route, elle fait disjoncter l'alimentation générale. Le code E5 s'affiche.
Après contrôle, une souris s'est glissée dans la carte électronique de l'unité extérieure.
La souris enlevée, cela ne disjoncte plus mais la carte est endommagée.
Airton ne faisant plus cette carte, j'en ai acheté une d'occasion provenant de la même clim mais malheureusement cette carte est différente, elle est plus grande de 2 centimètres, les connexions sont sur le côté au lieu d'être dessous, l'emplacement de la fiche CM10 est présent mais il n'y a pas de broche.
Après avoir contacté Airton pour leur demander si elle était compatible ils me répondent qu'il y a eu effectivement plusieurs montages sur ce modèle de clim en fonction des séries et qu'elle ne serait pas compatible car les deux fabrications sont différentes.
Je n'ai pas réussi à avoir plus d'infos. Fabrication différente : est ce seulement une question de connectique ?
J'aurai la possibilité d'essayer de monter cette carte. Je devrai pour certains fils déterminer leur origine pour aller me brancher sur les sondes adéquates, pour la fiche CM10 je peux la récupérer sur l'ancienne carte et la souder sur la nouvelle à son emplacement déjà repéré. N'étant pas sur place l'opération est longue et fastidieuse et c'est un ami qui va s'en charger. Ne voulant pas lui faire perdre son temps, quelqu'un parmi vous a-t-il déjà réalisé ce type de réparation avec succès ? ou quelqu'un parmi vous aurait-il une carte ?
Je suis dans la région de Vienne (38).
Merci par avance.
Bonne journée à tous.
Christophe
25 septembre 2024 à 09:03
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Bonjour.
Perso, je ne peux vous répondre, un aidant du forum a des compétences sur Airton, mais il ne fait des apparitions que sporadiquement (ALBRE37). La carte d'origine a de gros dommages? C'est irréparable? Une photo permettrait de se faire une idée...
Perso, je ne peux vous répondre, un aidant du forum a des compétences sur Airton, mais il ne fait des apparitions que sporadiquement (ALBRE37). La carte d'origine a de gros dommages? C'est irréparable? Une photo permettrait de se faire une idée...
25 septembre 2024 à 12:26
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Bonjour, afin de suivent les marchés de fabrication, et pour les coûts de vente.
Les pièces: sondes relais, composants électroniques etc... sont en constantes évolution, donc suivant les N° de série et référence des UI et UE les cartes électronique ne peuvent s'adapter sur tel ou tel appareil.
Perso je n'ai jamais modifié ou adapter une carte sauf si par le constructeur il y avait des produits de substitutions adaptés.
Pour une modification de votre part à vous de faire l'essai, si ça fonctionne tant mieux mais attention cela peut engendrer des dégâts irréversibles en amont comme en aval des appareils.
Normalement un constructeur doit pouvoir les pièces de rechange pendant 10 ans, c'est une obligation.
Les pièces: sondes relais, composants électroniques etc... sont en constantes évolution, donc suivant les N° de série et référence des UI et UE les cartes électronique ne peuvent s'adapter sur tel ou tel appareil.
Perso je n'ai jamais modifié ou adapter une carte sauf si par le constructeur il y avait des produits de substitutions adaptés.
Pour une modification de votre part à vous de faire l'essai, si ça fonctionne tant mieux mais attention cela peut engendrer des dégâts irréversibles en amont comme en aval des appareils.
Normalement un constructeur doit pouvoir les pièces de rechange pendant 10 ans, c'est une obligation.
25 septembre 2024 à 14:38
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Merci à vous tous.
Apparemment Airton ne respecte pas la législation.
Je leur ai même proposé de leur envoyer mes deux cartes pour effectuer la réparation.
C'est dommage financièrement et écologiquement c'est aberrant d'être obligé de changer une clim au bout de 6 ans.
Je mets la photo des 2 cartes l'une HS et l'autre bonne.
Si quelqu'un vend une carte je suis preneur.
J'ai encore un peu d'espoir.
Bonne fin de journée à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Apparemment Airton ne respecte pas la législation.
Je leur ai même proposé de leur envoyer mes deux cartes pour effectuer la réparation.
C'est dommage financièrement et écologiquement c'est aberrant d'être obligé de changer une clim au bout de 6 ans.
Je mets la photo des 2 cartes l'une HS et l'autre bonne.
Si quelqu'un vend une carte je suis preneur.
J'ai encore un peu d'espoir.
Bonne fin de journée à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 septembre 2024 à 15:23
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Euh... j'ai du mal à comprendre. La photo de gauche semble être la carte d'origine, et celle de droite celle achetée récemment. Et pourtant celle de droite a l'air sacrément abîmée. Sur celle d'origine, on ne voit pas de dommage extérieur. "cela ne disjoncte plus mais la carte est endommagée". Où? Vous voulez dire qu'elle ne fonctionne plus (c'est différent)?
En plus sur celle de droite l'IPM compresseur est complètement différent, j'ai effectivement des doutes sur la compatibilité, d'autant que les trous de fixation des éléments de puissance ne sont pas aux mêmes endroits. Pour moi inutile de chercher à réparer la carte récemment achetée. Comme si vous vouliez mettre un moteur de C3 sur une 208...
Je pense qu'il y a une autre carte dans la clim, qui porte l'alimentation, il se pourrait bien qu'elle soit en panne, souvent ce n'est pas trop dur à réparer.
En plus sur celle de droite l'IPM compresseur est complètement différent, j'ai effectivement des doutes sur la compatibilité, d'autant que les trous de fixation des éléments de puissance ne sont pas aux mêmes endroits. Pour moi inutile de chercher à réparer la carte récemment achetée. Comme si vous vouliez mettre un moteur de C3 sur une 208...
Je pense qu'il y a une autre carte dans la clim, qui porte l'alimentation, il se pourrait bien qu'elle soit en panne, souvent ce n'est pas trop dur à réparer.
25 septembre 2024 à 18:48
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Bonjour.
Celle de droite est celle d'origine, elle est clairement endommagé.
Après avoir enlevé la souris ça ne disjoncte plus mais la clim ne fonctionne plus.
Bonne journée.
Celle de droite est celle d'origine, elle est clairement endommagé.
Après avoir enlevé la souris ça ne disjoncte plus mais la clim ne fonctionne plus.
Bonne journée.
26 septembre 2024 à 08:09
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique
Bonjour.
Avouez tout de même que la photo de gauche montre une carte qui semble rentrer pile poil dans le logement, alors que la carte de droite semble trop large (vous parliez de 2 cm).
Je répète que pour moi il doit y avoir une autre carte pour l'alimentation, et elle pourrait avoir lâché suite à l'intrusion de la souris. Le cas échéant, testez les tensions qu'elle donne, 5V, 12V, autre...
Sur la carte d'origine, l'urine a manifestement corrodé des pistes de cuivre, peut-être que l'une d'elles est maintenant coupée. Brossez les zones impactées et testez la continuité des pistes. Eventuellement, refaites des gros plans de ces zones. Une photo de l'autre face serait bien aussi.
Avouez tout de même que la photo de gauche montre une carte qui semble rentrer pile poil dans le logement, alors que la carte de droite semble trop large (vous parliez de 2 cm).
Je répète que pour moi il doit y avoir une autre carte pour l'alimentation, et elle pourrait avoir lâché suite à l'intrusion de la souris. Le cas échéant, testez les tensions qu'elle donne, 5V, 12V, autre...
Sur la carte d'origine, l'urine a manifestement corrodé des pistes de cuivre, peut-être que l'une d'elles est maintenant coupée. Brossez les zones impactées et testez la continuité des pistes. Eventuellement, refaites des gros plans de ces zones. Une photo de l'autre face serait bien aussi.
26 septembre 2024 à 09:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 3. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 5. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 6. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 10. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite