Erreur 931 pompe à chaleur Ariston
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9653
Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur 931 pompe à chaleur Ariston
Bonjour.
Ma pompe à chaleur Ariston pack air eau avec cadran photovoltaïque m'affiche le code erreur 931 et elle ne fonctionne plus pour le chauffage.
Il s'agit d'une entreprise qui nous l'a installée il y a 2 ans avec des aides, mais depuis, nous n'avons plus de nouvelles de leur part et nous sommes en procédure sans aucun recours.
Nous n'avons donc plus de chauffage.
Pourriez-vous m'expliquer la signification de ce code erreur 931 ?
Merci.
Ma pompe à chaleur Ariston pack air eau avec cadran photovoltaïque m'affiche le code erreur 931 et elle ne fonctionne plus pour le chauffage.
Il s'agit d'une entreprise qui nous l'a installée il y a 2 ans avec des aides, mais depuis, nous n'avons plus de nouvelles de leur part et nous sommes en procédure sans aucun recours.
Nous n'avons donc plus de chauffage.
Pourriez-vous m'expliquer la signification de ce code erreur 931 ?
Merci.
23 septembre 2024 à 23:57
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur 931 pompe à chaleur Ariston
Bonjour.
J'ai un code défaut qui correspondrait à 9E31 = protection thermostat compresseur, le reset s'effectuant par l'utilisateur ou manuellement, mais pas 931.
J'ai un code défaut qui correspondrait à 9E31 = protection thermostat compresseur, le reset s'effectuant par l'utilisateur ou manuellement, mais pas 931.
24 septembre 2024 à 15:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 3. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 4. Sonde de température UI Airton erreur E2
- N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
- 5. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 10. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite