Question forum climatisation : Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonjour,
J'ai une unité intérieure Mitsubishi Hyper Heating, de type MUZ-FH35VEHZ. Celle-ci se trouve au milieu d'une grande pièce "en couloir" de 50m² environ (hauteur sous plafond = 2,50m). Le problème est que Mitsubishi a du programmer son matériel pour privilégier le silence, à la performance. Ainsi, en mode automatique, le débit d'air chute assez rapidement, et l'homogénéité de la température dans la pièce n'est plus assurée. De même, en toute petite vitesse, l'air chaud ne descend plus vraiment, c'est donc essentiellement le plafond autour du groupe intérieur qui sera chauffé (en exagérant un peu :-) ).
Parmi les solutions que j'entrevois, il y a bien la commande filaire, qui fait office de thermostat il me semble, et permet ainsi de déporter la sonde à un endroit et une hauteur plus adaptées. Cependant, la commande filaire n'est pas top dans mon cas (on va voir courir le fil... esthétique pas au rendez-vous).
J'entrevois deux autres solutions qui pourraient me convenir, mais je ne sais pas si elles sont réalisables : Avoir un thermostat sans fil compatible avec le groupe (pas trouvé)
Bidouiller l'électronique, en forçant le groupe à sélectionner en mode auto non pas la vitesse de soufflage n, mais la vitesse de soufflage n+1, qui supprime ainsi le niveau le plus bas mais qui ne sert à rien dans ma configuration. Ainsi, je garde l'avantage du mode auto (modulation entre le démarrage forte puissance pour la mise en route le matin, et entre la stabilisation ensuite de la température autour de la consigne) tout en ayant quelque chose de plus punchy, plus adapté à ma configuration.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre retour.
J'ai une unité intérieure Mitsubishi Hyper Heating, de type MUZ-FH35VEHZ. Celle-ci se trouve au milieu d'une grande pièce "en couloir" de 50m² environ (hauteur sous plafond = 2,50m). Le problème est que Mitsubishi a du programmer son matériel pour privilégier le silence, à la performance. Ainsi, en mode automatique, le débit d'air chute assez rapidement, et l'homogénéité de la température dans la pièce n'est plus assurée. De même, en toute petite vitesse, l'air chaud ne descend plus vraiment, c'est donc essentiellement le plafond autour du groupe intérieur qui sera chauffé (en exagérant un peu :-) ).
Parmi les solutions que j'entrevois, il y a bien la commande filaire, qui fait office de thermostat il me semble, et permet ainsi de déporter la sonde à un endroit et une hauteur plus adaptées. Cependant, la commande filaire n'est pas top dans mon cas (on va voir courir le fil... esthétique pas au rendez-vous).
J'entrevois deux autres solutions qui pourraient me convenir, mais je ne sais pas si elles sont réalisables : Avoir un thermostat sans fil compatible avec le groupe (pas trouvé)
Bidouiller l'électronique, en forçant le groupe à sélectionner en mode auto non pas la vitesse de soufflage n, mais la vitesse de soufflage n+1, qui supprime ainsi le niveau le plus bas mais qui ne sert à rien dans ma configuration. Ainsi, je garde l'avantage du mode auto (modulation entre le démarrage forte puissance pour la mise en route le matin, et entre la stabilisation ensuite de la température autour de la consigne) tout en ayant quelque chose de plus punchy, plus adapté à ma configuration.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre retour.
24 novembre 2013 à 09:54
Forum clim réponse 1
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonjour.
Houlala, vous êtes parti dans des trucs pas possibles, bidouiller l’électronique et bien tient pourquoi pas, Mitsubishi ou quelques marques que ce soit, n'a rien programmé en mode silence étant donné que c'est vous qui effectuez la programmation et le mode de fonctionnement.
Et si vous essayez de mettre en grande vitesse par ex, en inclinant les volets le plus verticalement possible. Faire un essai et nous dire ce qu'il en est. Je vais regarder ce qu'il serait possible de faire.
Et d'autres renseignements vous seront demandés comme le contexte de la pièce, disposition de l'UI dans la pièce, vous pouvez anticiper ces infos par exemple par un plan.
Houlala, vous êtes parti dans des trucs pas possibles, bidouiller l’électronique et bien tient pourquoi pas, Mitsubishi ou quelques marques que ce soit, n'a rien programmé en mode silence étant donné que c'est vous qui effectuez la programmation et le mode de fonctionnement.
Et si vous essayez de mettre en grande vitesse par ex, en inclinant les volets le plus verticalement possible. Faire un essai et nous dire ce qu'il en est. Je vais regarder ce qu'il serait possible de faire.

Et d'autres renseignements vous seront demandés comme le contexte de la pièce, disposition de l'UI dans la pièce, vous pouvez anticiper ces infos par exemple par un plan.
24 novembre 2013 à 17:19
Forum clim réponse 2
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonjour PL, et merci pour votre réponse.
J'ai du mal à me faire comprendre. Je n'ai pas dit qu'ils ont programmé quoi que ce soit en mode silence. J'ai juste supposé que la programmation automatique (au niveau de la vitesse de soufflage) semblait privilégier de petites vitesses, afin de faire le moins de bruit possible.
Ci-joint le plan de ma pièce, de 50m² (la longueur est de 10m), avec l'UI. Lorsque je règle la vitesse manuellement, en vitesse 2 (sur 4) lorsque la T°C est de 20°C (et la consigne à 23), la pac maintient les 20°C toute la journée.
Si j'augmente la vitesse en mode 3 ou 4; alors là il n'y a pas de problème, j'obtiens la température que je veux (donc pas de soucis de dimensionnement en terme de puissance).
Par contre, si je passe en mode auto, avec une consigne à 21°C, la température stagnera autour de 19,5°C. Si je passe la consigne à 23°C, la pac va mettre un petit coup de boost, la température va légèrement augmenter, puis la pac va progressivement réduire sa vitesse, et la température de la pièce va légèrement diminuer autour de 19,7°C.
Le mode manuel en vitesse 2 permet donc de réguler la température la journée comme je le souhaite, une fois la consigne atteinte. Le problème est que lors du démarrage le matin, le mode 2 ne suffit pas à chauffer suffisamment la pièce.
D'où l'idée de rester sur un mode auto qui permet une régulation, mais un mode auto qui serait plus punchy...

J'ai du mal à me faire comprendre. Je n'ai pas dit qu'ils ont programmé quoi que ce soit en mode silence. J'ai juste supposé que la programmation automatique (au niveau de la vitesse de soufflage) semblait privilégier de petites vitesses, afin de faire le moins de bruit possible.
Ci-joint le plan de ma pièce, de 50m² (la longueur est de 10m), avec l'UI. Lorsque je règle la vitesse manuellement, en vitesse 2 (sur 4) lorsque la T°C est de 20°C (et la consigne à 23), la pac maintient les 20°C toute la journée.
Si j'augmente la vitesse en mode 3 ou 4; alors là il n'y a pas de problème, j'obtiens la température que je veux (donc pas de soucis de dimensionnement en terme de puissance).
Par contre, si je passe en mode auto, avec une consigne à 21°C, la température stagnera autour de 19,5°C. Si je passe la consigne à 23°C, la pac va mettre un petit coup de boost, la température va légèrement augmenter, puis la pac va progressivement réduire sa vitesse, et la température de la pièce va légèrement diminuer autour de 19,7°C.
Le mode manuel en vitesse 2 permet donc de réguler la température la journée comme je le souhaite, une fois la consigne atteinte. Le problème est que lors du démarrage le matin, le mode 2 ne suffit pas à chauffer suffisamment la pièce.
D'où l'idée de rester sur un mode auto qui permet une régulation, mais un mode auto qui serait plus punchy...

24 novembre 2013 à 19:17
Forum clim réponse 3
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonsoir.
C'est peut être moi qui ai mal compris. Mais pour l'installation je m'en doutais un peu. L'idéal pour une pièce comme la vôtre aurait été deux appareils à chaque bout de la pièce celle-ci étant tout en longueur (10 m c'est long quand même).
Alors je vous explique pour le mode "auto", ventilation comme votre appareil est installé au milieu et dans la partie la plus courte, espace entre le retour en face de la clim et la clim, la température va augmenter plus vite que les autres parties, donc diminuer la vitesse de ventilation, puis comme le reste étant plus froid va à un moment donné ou un autre se réactiver en GV, et ainsi de suite.
Donc dans votre configuration ne pas utiliser le mode "auto" en vitesse de ventilation et surtout ne jamais utiliser auto le mode froid/chaud. Ce serait pire.
Ce pourquoi quand vous utilisez le mode ventilation avec ces différentes vitesses manuelles, la régulation température est meilleure.
Donc à vous de gérer cette température par ex: avec une petite vitesse et une température de 2°C en moins par rapport à celle de quand vous êtes présent, puis quand vous revenez remonter ce point de consigne ainsi que la vitesse.
Vous pouvez effectuez cela aussi avec la programmation horaire, ce sera juste un peu différent car limité dans le temps avec une commande sans fils mais plus pointu avec une commande filaire, qui vous permettra plus de solutions de programmation horaire et température (enfin se renseigner pour cette dernière car suivant les constructeurs cela peut changer).
Espérant vous avoir renseigné au mieux.
C'est peut être moi qui ai mal compris. Mais pour l'installation je m'en doutais un peu. L'idéal pour une pièce comme la vôtre aurait été deux appareils à chaque bout de la pièce celle-ci étant tout en longueur (10 m c'est long quand même).
Alors je vous explique pour le mode "auto", ventilation comme votre appareil est installé au milieu et dans la partie la plus courte, espace entre le retour en face de la clim et la clim, la température va augmenter plus vite que les autres parties, donc diminuer la vitesse de ventilation, puis comme le reste étant plus froid va à un moment donné ou un autre se réactiver en GV, et ainsi de suite.
Donc dans votre configuration ne pas utiliser le mode "auto" en vitesse de ventilation et surtout ne jamais utiliser auto le mode froid/chaud. Ce serait pire.
Ce pourquoi quand vous utilisez le mode ventilation avec ces différentes vitesses manuelles, la régulation température est meilleure.
Donc à vous de gérer cette température par ex: avec une petite vitesse et une température de 2°C en moins par rapport à celle de quand vous êtes présent, puis quand vous revenez remonter ce point de consigne ainsi que la vitesse.
Vous pouvez effectuez cela aussi avec la programmation horaire, ce sera juste un peu différent car limité dans le temps avec une commande sans fils mais plus pointu avec une commande filaire, qui vous permettra plus de solutions de programmation horaire et température (enfin se renseigner pour cette dernière car suivant les constructeurs cela peut changer).
Espérant vous avoir renseigné au mieux.

24 novembre 2013 à 20:53
Forum clim réponse 4
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Merci PL pour vos précisions.
En fixant la vitesse (mode 2/4), le problème semble atténué en effet. Je vais faire une campagne d'essais entre la température de consigne et la programmation horaire pour que cela convienne au mieux, mais je sens que je vais pouvoir m'en sortir.
Me confirmez-vous que malgré la vitesse fixée, si l'écart de température entre celle mesurée et la consigne est important, la température de l'air soufflé sera plus important que si l'écart est faible ?
Autrement dit, si la PAC régulera sa puissance avec la température de l'air soufflé ?
Merci.
En fixant la vitesse (mode 2/4), le problème semble atténué en effet. Je vais faire une campagne d'essais entre la température de consigne et la programmation horaire pour que cela convienne au mieux, mais je sens que je vais pouvoir m'en sortir.
Me confirmez-vous que malgré la vitesse fixée, si l'écart de température entre celle mesurée et la consigne est important, la température de l'air soufflé sera plus important que si l'écart est faible ?
Autrement dit, si la PAC régulera sa puissance avec la température de l'air soufflé ?
Merci.
26 novembre 2013 à 20:51
Forum clim réponse 5
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonsoir.
Vue votre configuration. Faire un essai. Système croisière "mettre en petite ou moyenne vitesse avec une température en dessous de vos besoins" (18°C par ex) quand vous rentrez chez vous mettre en booster ou je ne sais quel symbole sur votre commande, cela permettra de monter en température rapidement, généralement cela pas plus de 15/20 minutes puis le système revient à son réglage initial, et remonter à la température voulue pour la soirée.
Et bien sûr, ne pas oublier de redescendre la température pour la nuit = eco (18/19°C).
Ensuite si tout fonctionne comme je le pense, essayer avec une programmation horaire.
Vue votre configuration. Faire un essai. Système croisière "mettre en petite ou moyenne vitesse avec une température en dessous de vos besoins" (18°C par ex) quand vous rentrez chez vous mettre en booster ou je ne sais quel symbole sur votre commande, cela permettra de monter en température rapidement, généralement cela pas plus de 15/20 minutes puis le système revient à son réglage initial, et remonter à la température voulue pour la soirée.
Et bien sûr, ne pas oublier de redescendre la température pour la nuit = eco (18/19°C).
Ensuite si tout fonctionne comme je le pense, essayer avec une programmation horaire.

27 novembre 2013 à 18:26
Forum clim réponse 6
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonjour,
Vous dites que la température descend vite en mode auto.
Est-ce que vous restez en permanence dans la pièce chauffée ?
En effet les modèles MSZ FH disposent d'un détecteur de présence.
De ce fait lorsque vous n'êtes pas dans la pièce d'un moment la température de consigne baisse, en mode chauffage, de 2 degrés la température de consigne et ce pour l'économie d énergie. Cela se voit sur votre télécommande par un icône de petite maison.
Si cela est le cas reprenez votre manuel d'utilisation afin d'enlever la détection de personne.
Vous dites que la température descend vite en mode auto.
Est-ce que vous restez en permanence dans la pièce chauffée ?
En effet les modèles MSZ FH disposent d'un détecteur de présence.
De ce fait lorsque vous n'êtes pas dans la pièce d'un moment la température de consigne baisse, en mode chauffage, de 2 degrés la température de consigne et ce pour l'économie d énergie. Cela se voit sur votre télécommande par un icône de petite maison.
Si cela est le cas reprenez votre manuel d'utilisation afin d'enlever la détection de personne.
27 novembre 2013 à 18:49
Forum clim réponse 7
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonjour AAC,
Merci pour votre réponse. J'ai bien veillé à activer le détecteur infra-rouge, mais sans le détecteur de présence, pour ne pas avoir ce mode éco justement (je fonctionne par programmation horaire).
C'est surtout la vitesse de ventilation qui diminuait, et donc l'homogénéité dans la pièce. En me mettant en manuel, ça fonctionne beaucoup mieux, et la planification horaire a l'air de convenir. Tant pis pour la régulation automatique de la vitesse.
Merci pour votre réponse. J'ai bien veillé à activer le détecteur infra-rouge, mais sans le détecteur de présence, pour ne pas avoir ce mode éco justement (je fonctionne par programmation horaire).
C'est surtout la vitesse de ventilation qui diminuait, et donc l'homogénéité dans la pièce. En me mettant en manuel, ça fonctionne beaucoup mieux, et la planification horaire a l'air de convenir. Tant pis pour la régulation automatique de la vitesse.
27 novembre 2013 à 20:51
Forum clim réponse 8
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating
Bonjour,
Pour ma part, je mets une vitesse plus élevée de ventilation pour la nuit ou en partant le matin, avec une température de consigne basse et une programmation pour démarrer quelques heures avant le lever ou le retour vers 19 degrés.
En arrivant dans la pièce je baisse la vitesse et j'augmente la consigne...
Pour ma part, je mets une vitesse plus élevée de ventilation pour la nuit ou en partant le matin, avec une température de consigne basse et une programmation pour démarrer quelques heures avant le lever ou le retour vers 19 degrés.
En arrivant dans la pièce je baisse la vitesse et j'augmente la consigne...
04 décembre 2013 à 09:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 3. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 4. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
- N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
- 5. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
- N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...
- 6. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 7. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 9. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 10. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
- N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...