Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois

DavyH
Membre inscrit
DavyH
3 messages
Bonjour à tous.

Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter car j'ai un souci avec ma climatisation Hitachi.
J'avais un défaut, celle-ci clignotait 12 fois.
En parcourant le forum, j'ai remarqué que plusieurs personnes parlaient de ce défaut et qu'il pouvait provenir de la diode zd101.
J'ai donc suivi leur conseil et remplacé cette diode par une nouvelle.

J'ai également remis de la pâte thermique sur les composants du dessous (référence pâte : arctic MX-6).
Après avoir tout remonté, j'ai remis en route ma climatisation et elle a fonctionné pendant plus de 10 minutes, ce qui m'a fait penser que le problème était résolu.

Malheureusement, mon groupe s'est arrêté et la LED 301 s'est mise à clignoter 2 fois.
Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait ce défaut, ce qu'il fallait tester et d'où cela pourrait provenir (la pâte thermique qui n'est pas adaptée ? Un composant défectueux ?).

Lorsque le défaut est présent, au bout de quelques minutes, le groupe essaie de redémarrer (un bruit comme un condensateur qui claque se fait entendre), mais la LED 301 continue de clignoter 2 fois et le groupe s'arrête au bout de 5 secondes.

Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait très apprécié (j'ai essayé de faire des économies en réparant la carte plutôt que d'en acheter une nouvelle, mais j'espère ne pas avoir aggravé le problème).

Encore merci à vous.
Cordialement.
22 août 2024 à 21:02
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Nous donner la référence de la pâte thermique n'est pas franchement crucial... Par contre, vous auriez pu donner celle de votre UE...

La ZD101 d'origine avait-elle une tension inverse anormale? Quel type de diode avez-vous mis à la place?
23 août 2024 à 09:08
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Led 301, clignotement 2 fois = Courant de crête franchi /Surcharge de courant / 1. Compresseur, 2. Platine, 3. Module d’alimentation du système.
Quelle pâte thermique ? A ma connaissance, il y a cette pâte seulement sur le radiateur absorbeur de température de la carte, et en contact pour les diverses sondes.
Vous êtes la deuxième personne sur ce site qui a pratiqué cette méthode et je constate que cela engendre de la casse.
Ça va coûter cher...
23 août 2024 à 09:30
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois

DavyH
Membre inscrit
DavyH
3 messages
Bonjour,
Tout d’abord merci à tous pour votre retour. Pour répondre à la première question L’UE est une RAC-50WPE.
Pour la ZD101 je n’ai pas testé la tension inverse. À vrai dire ma carte était déjà en défaut avec le clignotement 12 fois.
Celle-ci vaut 500€ et j’ai vu sur le Forum que plusieurs personnes avaientt remplacé la diode ZD101 et cela a refonctionné j’ai donc voulu tester. La diode mis en remplacement était celle conseillée BZX85C4V3.

Pour répondre à la deuxième question, lorsque j’ai démonté ma carte certains composants en dessous de celle-ci étaient recouverts de pâte thermique blanche. Avant remontage j’ai voulu en remettre car il y en avait très peu (du coup j’ai un doute vu que je n’ai pas mis de la pâte thermique classique blanche).
Après mon groupe a fonctionné pendant 15min suite à ma réparation. C’est juste qu’il s’est arrêté et la LED 301 s’est mise à clignoter 2 fois. Au bout de 5min il essaye de se relancer mais 2s après il s’arrête et la led clignote toujours.

Si la réparation n’était pas bonne le groupe n’aurait pas fonctionné du tout non ?
Je vais ré-démonter la carte pour la vérifier, y a t’il des endroits spécifiques à vérifier ? Des tests à effectuer ?

Merci par avance.
Cordialement.
23 août 2024 à 10:45
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois

DavyH
Membre inscrit
DavyH
3 messages
Bonjour,
Après démontage de la carte il semblerait que j’ai trouvé la panne ou mes pannes.
Premièrement la diode qui a été remplacée une valeur Ohmique qui ne correspond pas aux neuves dans les deux sens donc je suppose HS.
Et deuxièmement le module IPM a lâché également (odeur de brûlé et pâte noir). Je ne sais pas si celui-ci a lâché à cause de la diode ou bien à cause de la pâte thermique (j’ai trouvé de la pâte thermique sur les pâtes du module IPM).

Je vais vérifier avec un collègue qui s’y connaît un peu plus en électronique pour vérifier au microscope si la carte est à changer ou si elle est toujours réparable en changeant les composants.

Pour le module IPM où peut-on trouver sa référence exacte ? (Je vois seulement noté sur la carte IPM).

De plus, si j’ai besoin au final de remplacer la carte complète, je n’arrive pas à trouver sur le net la carte neuve la référence est RRZK14499 est-ce que celle-ci n’est plus commercialisée ? Ou a t’elle été tout simplement remplacée ?

Encore merci d’avance.
Bonne fin d’après-midi.
23 août 2024 à 17:56
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Si vous arrivez à trouver la vue éclatée de votre UE, dans le lexique la référence constructeur doit s'y trouver.
24 août 2024 à 08:25
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Une diode, même une zener, se teste en mode "test de diodes", le multimètre force alors un petit courant dans la diode et mesure sa tension de seuil. Normalement vers les 700mV en direct pour une zener ; en inverse rien ne passe, car il faut dépasser sa tension zener, qui est de 4.5V dans votre cas, beaucoup plus que ne peut donner un multimètre classique.

Il n'est pas impossible que la zener ait conduit à des tensions BT trop faibles, générant des points de fonctionnement hors limites et dangereux pour l'IPM.

Sur un RAC 50WPB (donc pas tout à fait le vôtre), l'IPM est un PS219B4-CS. Normalement, une fois la pièce enlevée, vous lirez sa référence sur la face cachée.

La pâte thermique a le droit de déborder sur les pattes de l'IPM, elle n'est pas conductrice.

Sur l'IPM, vous avez 5 pins N/P/U/V/W (chaque sortie a sa pin N). Si vous voyez un court-circuit entre une parmi U/V/W et une parmi N/P, il est (effectivement) mort. En espérant que ce ne soit pas à cause du compresseur...
24 août 2024 à 09:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 3. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 4. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 5. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
    N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
  • 6. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 7. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 8. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
    N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
  • 9. Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
    N°3728 : Bonjour, J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois. S'agit-il d'une perte de fluide ? :sad: Merci.
  • 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurraccorder climatisationdepannage climatisationtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite