arnaudnono
Membre inscrit
arnaudnono
11 messages
Bonjour.

J'ai installé une clim Atlantic, la distance de tuyau est inférieure au 3 m recommandée et maintenant j'ai du givre qui s'est formé au niveau du raccord du petit tuyau de unité extérieure et au niveau du raccord de l'unité intérieure.cry
Pouvez-vous me conseiller pour résoudre ce problème ?
Merci.
23 août 2017 à 09:06
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Question importante : Quelle température demandez-vous ?
23 août 2017 à 17:51
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

arnaudnono
Membre inscrit
arnaudnono
11 messages
Bonsoir,
Lorsque j'ai vu le givre, la télécommande est programmée sur 18° en mode froid.
23 août 2017 à 20:21
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
La consigne n'est pas responsable du givre dans votre cas.
De quand date cette installation ?
Le givre est dû soit à une prédétente, soit le détendeur qui ne s'ouvre pas "plus" suffisamment, ou éventuellement des importés qui bouchent les tamis voire qui bouchent le détendeur lui-même.
Le manque de liaisons frigorifiques peut induire un bouchon d'huile.
Si c'est une réversible, faites de la demande, à fond, en mode chaud.
Laissez vivre une bonne dizaine de minutes puis vous basculez en climatisation.
Surveillez si le givre apparaît de nouveau et surtout où commence t-il à se former en premier.
Cordialement.
24 août 2017 à 00:11
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

arnaudnono
Membre inscrit
arnaudnono
11 messages
Bonjour.
La clim a été installée au mois de juin. Oui c'est une réversible.
Merci pour les explications, je teste et je vous tiens au courant.
Cordialement.
24 août 2017 à 06:51
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Mettez une température normale, c'est à dire 5/7°C par rapport à la température extérieure.
C'est du confort.
Il se peut comme expliqué par notre invité qu'il y ai une prédétente due à un tube plié ou tordu à vérifier ou un tube bouché.
24 août 2017 à 12:12
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
La clim étant à peine installée, faites revenir l'installateur car elle est sous garantie.
Sauf si c'est vous qui avez procédé à l'installation et la mise en service. Là aucune garantie ne prendrait en charge quoi que ce soit.
Si c'est vous qui auriez tout fait, et dans le cas où le givre n'apparait que sur les raccords (UE et UI) mais rien sur le reste du petit tuyau, dans ce cas il faudra rajouter aux diverses causes le fait que très probablement vous avez mal assuré les dudgeons et du coup le givre est la conséquence de fuite.
Cette piste ne tient la route que si le givre apparaît uniquement sur les raccords du plus petit tuyau.
C'est la ligne liquide (pré-détendue, un mélange en état liquide/gazeux).
De ce fait le liquide s'évapore et donc prend la chaleur a son environnement immédiat, en l'occurrence, sur les raccords d'où le givre.
Avez-vous un thermomètre de contact ?
Le fait de la basculer en mode chaud c'était pour dégager une éventuelle impureté et pour ramener l'huile dans le carter et en même temps cela ouvre le détendeur plus qu'en mode clim.
Cette manip nous permet d'écarter ou de confirmer certaines pistes mais c'était avant de savoir que l'installation est âgée à peine de deux mois.
Cordialement.
24 août 2017 à 13:22
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

arnaudnono
Membre inscrit
arnaudnono
11 messages
Bonjour.
Merci pour toutes vos explications.
Oui je possède un thermomètre à contact.
Cordialement.
25 août 2017 à 06:54
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

arnaudnono
Membre inscrit
arnaudnono
11 messages
Bonjour.
En fin de compte j'ai repassé une longueur de tuyau de 3 mètres.
En démontant j'ai remarqué que j'avais foiré un dudgeon en serrant trop fort, donc perte de fluide.
Encore merci pour vos commentaires.biggrinbiggrinsmilesmile
03 septembre 2017 à 14:12
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Après réflexion (bien qu'il nous manquait des éléments) ma réflexion s'est orientée naturellement vers les dudgeons.
Le fait que le givre n'apparaît que sur les raccords et surtout que cela se passe sur la ligne liquide, ça ne pouvait pas être autre chose que des dudgeons foirés.
Le gaz en s'échappant fait givrer l'humidité autour des dudgeons.
En revanche si le givre continuait le long de la ligne liquide (petit tuyau) là, ce sont les pistes citées précédemment qui auraient été à l'origine.

Vous avez bien fait de refaire la liaison frigorifique.
Néanmoins 5m c'est le top.
Avez-vous fait une épreuve d'azote ? Tirage au vide ?

Merci de nous avoir tenu informés.
Cordialement.
03 septembre 2017 à 21:14
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Problème de givre clim Atlantic

arnaudnono
Membre inscrit
arnaudnono
11 messages
Bonjour.
Oui l'épreuve à l'azote et tirage au vide ont été faits.
Et encore merci à vous tous pour vos commentaires. biggrinbiggrinbiggrin
Cordialement.
02 novembre 2017 à 08:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre
    N°9196 : Bonjour à tous. J'ai une clim gainable de marque Fujitsu Atlantic d'environ 13 ans qui présente 2 problèmes : Le premier est la présence de givre sur le condenseur de l'unité extérieure lorsqu'il fait froid (<6°C) et...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
    N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
  • 4. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 5. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 6. Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
    N°5223 : Bonjour Je suis en dépannage sur un bi splits Atlantic AOYG14LAC2 Mon client me dit que ça ne chauffe quasiment plus. Je pose les manos et j'effectue les tests suivants : Test des incondensables, négatif. Récupération...
  • 7. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 8. PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
    N°3284 : Bonjour. Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL Pas de production de chaud ni de froid détendeur électronique gèle. Compresseur monte dans les tours, le gros tube commence à chauffer pendant 30 secondes,...
  • 9. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 10. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
>>> Résultats suivants pour : Problème de givre clim Atlantic >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversiblebranchement climatisationpanne carte electronique unite exterieure 05forums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite