Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9708
Conseils Dépannage Climatiseurs : Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour à tous.
Je viens de poser moi-même une clim inverter, prêt à poser de la marque Hisense (– Eco New Easy – Climatiseur 12000 TE35YD01 R-32 Inverter A++).
À sa mise en service, je constate que le mode froid fonctionne parfaitement mais quand je mets le mode chaud, la clim s’éteint.
Pourriez-vous m’aiguiller un petit peu sur la solution à ce problème.
Est-ce que cela peut être dû à un manque de charge en liquide réfrigérant ?
Est-ce que ça peut être dû à un problème au niveau des branchements des fils électriques ?
Voyez-vous, autre chose en termes de solution ?
Je vous remercie tous par avance.
Je viens de poser moi-même une clim inverter, prêt à poser de la marque Hisense (– Eco New Easy – Climatiseur 12000 TE35YD01 R-32 Inverter A++).
À sa mise en service, je constate que le mode froid fonctionne parfaitement mais quand je mets le mode chaud, la clim s’éteint.
Pourriez-vous m’aiguiller un petit peu sur la solution à ce problème.
Est-ce que cela peut être dû à un manque de charge en liquide réfrigérant ?
Est-ce que ça peut être dû à un problème au niveau des branchements des fils électriques ?
Voyez-vous, autre chose en termes de solution ?
Je vous remercie tous par avance.
26 octobre 2024 à 11:13
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour,
En mode chauffage, il est nécessaire d'attendre quelques minutes avant que le chauffage ne s'enclenche. Une fois l'unité extérieure démarrée, il faut patienter jusqu'à ce que la température atteigne 37°C. Une sonde dans l'unité intérieure autorisera alors le démarrage de la ventilation.
Si cela ne fonctionne pas, ou seulement en partie, cela peut être dû à un manque de gaz.
Si vous avez effectué l'installation vous-même sans faire appel à un professionnel pour la mise en service, la garantie ne s'applique pas.
En mode chauffage, il est nécessaire d'attendre quelques minutes avant que le chauffage ne s'enclenche. Une fois l'unité extérieure démarrée, il faut patienter jusqu'à ce que la température atteigne 37°C. Une sonde dans l'unité intérieure autorisera alors le démarrage de la ventilation.
Si cela ne fonctionne pas, ou seulement en partie, cela peut être dû à un manque de gaz.
Si vous avez effectué l'installation vous-même sans faire appel à un professionnel pour la mise en service, la garantie ne s'applique pas.
26 octobre 2024 à 17:58
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Merci pour votre réponse, PL !
Il est quand même étrange que le mode froid fonctionne et pas le mode chaud !
Il est quand même étrange que le mode froid fonctionne et pas le mode chaud !
27 octobre 2024 à 13:13
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour.
Si manque de gaz peut fonctionner en mode froid et encore pas correctement, mais pas en mode chaud car on ne monte pas en HP afin d'atteindre la température de chauffage mini pour démarrer la ventilation.
Si manque de gaz peut fonctionner en mode froid et encore pas correctement, mais pas en mode chaud car on ne monte pas en HP afin d'atteindre la température de chauffage mini pour démarrer la ventilation.
28 octobre 2024 à 09:48
Questions / Réponses Climatisation 5
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour à tous,
En plus des symptômes que j'ai évoqués précédemment, je constate que le ventilateur hélice de l'unité extérieure ne fonctionne pas, quel que soit le mode utilisé.
Merci encore pour vos réponses.
En plus des symptômes que j'ai évoqués précédemment, je constate que le ventilateur hélice de l'unité extérieure ne fonctionne pas, quel que soit le mode utilisé.
Merci encore pour vos réponses.
05 janvier 2025 à 13:56
Questions / Réponses Climatisation 6
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour.
Au début vous dites "À sa mise en service, je constate que le mode froid fonctionne parfaitement". En êtes-vous sûr? Le split brasse de l'air ou donne vraiment de l'air GLACIAL?
Si le ventilo extérieur ne tourne jamais, je vois mal le mode froid "fonctionner parfaitement".
Au début vous dites "À sa mise en service, je constate que le mode froid fonctionne parfaitement". En êtes-vous sûr? Le split brasse de l'air ou donne vraiment de l'air GLACIAL?
Si le ventilo extérieur ne tourne jamais, je vois mal le mode froid "fonctionner parfaitement".
05 janvier 2025 à 15:39
Questions / Réponses Climatisation 7
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
En réalité, même en mode froid, le Split fait circuler de l'air.
Il n'y a ni froid ni chaud en mode froid. Il brasse simplement de l'air ambiant.
En mode chaud, le Split s'arrête de fonctionner, mais sans s'éteindre pour autant.
La température reste affichée et le Split cesse simplement de tourner.
Il n'y a ni froid ni chaud en mode froid. Il brasse simplement de l'air ambiant.
En mode chaud, le Split s'arrête de fonctionner, mais sans s'éteindre pour autant.
La température reste affichée et le Split cesse simplement de tourner.
05 janvier 2025 à 16:40
Questions / Réponses Climatisation 8
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour,
En effet, en mode froid, la climatisation brasse de l'air.
Elle ne produit ni de la chaleur ni du froid. Qu'en pensez-vous ?
En effet, en mode froid, la climatisation brasse de l'air.
Elle ne produit ni de la chaleur ni du froid. Qu'en pensez-vous ?
05 janvier 2025 à 17:52
Questions / Réponses Climatisation 9
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour.
Donc vous nous aviez induit en erreur au début. Tout se passe en fait comme si l'UE était absente. Car l'UI seule peut ventiler, sans communiquer avec l'UE. Donc enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans, comme des LEDs allumées ou clignotantes. Normalement, après une coupure puis un rétablissement du secteur, vous devez entendre un clac de relais au bout de 3 secondes, et des tic-tic d'électrovanne. Est-ce le cas?
Donc vous nous aviez induit en erreur au début. Tout se passe en fait comme si l'UE était absente. Car l'UI seule peut ventiler, sans communiquer avec l'UE. Donc enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans, comme des LEDs allumées ou clignotantes. Normalement, après une coupure puis un rétablissement du secteur, vous devez entendre un clac de relais au bout de 3 secondes, et des tic-tic d'électrovanne. Est-ce le cas?
06 janvier 2025 à 09:49
Questions / Réponses Climatisation 10
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour.
Avez vous fait le tirage au vide et ouvert les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez vous fait le tirage au vide et ouvert les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2025 à 10:33
Questions / Réponses Climatisation 11
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Bonjour.
Le tirage à vide n’était pas nécessaire car c’est une Clim prêté à poser.
Cordialement.
Le tirage à vide n’était pas nécessaire car c’est une Clim prêté à poser.
Cordialement.
06 janvier 2025 à 10:56
Questions / Réponses Climatisation 12
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Il n’y a pas de clic clac ou de tic tic après coupure et retour d’alimentation secteur.
06 janvier 2025 à 10:57
Questions / Réponses Climatisation 13
Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas
Re.
Avez-vous ouverts les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous ouverts les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2025 à 12:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 4. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 5. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
- N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Clim Zenith fonctionne en mode froid mais en chaud voyant de marche clignote
- N°1747 : Bonjour, Ma climatisation Zenith fonctionne en mode froid mais en chaud le voyant de marche clignote, et quand je veux passer de froid à chaud c'est le voyant défaut FC qui s'allume, celui de marche clignote, le ventilateur ne...
- 10. Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien
- N°6147 : Bonjour à tous. Sur une clim Inverter Comfee 3500W plus il fait chaud dehors plus je baisse la température de consigne alors le climatiseur fonctionne en tout ou rien. Quand il fait un peu plus froid le climatiseur au bout du...
- 11. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...