Clim Mitsubishi module intérieur coule
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9496
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour.
J'ai installé une climatisation réversible Mitsubishi MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF de 1800 BTU.
Je n'ai aucun problème lorsque je l'utilise pour chauffer, mais en mode été, le module intérieur commence à couler.
J'ai fait intervenir plusieurs plombiers : j'ai nettoyé les filtres (et je les nettoie systématiquement), j'ai fait nettoyer l'intérieur, j'ai contrôlé le tuyau de sortie de l'eau et il fonctionne correctement.
Pour tester, j'ai versé une bouteille d'eau dans le bac à condensats et l'eau sortait sans aucun problème par le tuyau de sortie.
Pourriez-vous m'aider à comprendre la possible cause de ce problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai installé une climatisation réversible Mitsubishi MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF de 1800 BTU.
Je n'ai aucun problème lorsque je l'utilise pour chauffer, mais en mode été, le module intérieur commence à couler.
J'ai fait intervenir plusieurs plombiers : j'ai nettoyé les filtres (et je les nettoie systématiquement), j'ai fait nettoyer l'intérieur, j'ai contrôlé le tuyau de sortie de l'eau et il fonctionne correctement.
Pour tester, j'ai versé une bouteille d'eau dans le bac à condensats et l'eau sortait sans aucun problème par le tuyau de sortie.
Pourriez-vous m'aider à comprendre la possible cause de ce problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 juillet 2024 à 15:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour.
Quand le phénomène se produit, quelle vitesse de ventilation utilisez-vous, et le temps est-il particulièrement humide? A forte vitesse et grosse production d'eau, la turbine pourrait aspirer des gouttes et les projeter autour d'elle. Essayez la vitesse la plus lente. Ou en tous cas plus lente.
Quand le phénomène se produit, quelle vitesse de ventilation utilisez-vous, et le temps est-il particulièrement humide? A forte vitesse et grosse production d'eau, la turbine pourrait aspirer des gouttes et les projeter autour d'elle. Essayez la vitesse la plus lente. Ou en tous cas plus lente.
07 juillet 2024 à 17:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour,
Le phénomène n'arrive pas forcement avec une grande vitesse de ventilation, ou avec un temps particulièrement humide.
J'utilise le mode vitesse "automatique".
Souvent la clim commence à couler après 30 minutes d'utilisation, quand la température de la pièce a déjà baissé est dehors il fait très chaud.
Le phénomène n'arrive pas forcement avec une grande vitesse de ventilation, ou avec un temps particulièrement humide.
J'utilise le mode vitesse "automatique".
Souvent la clim commence à couler après 30 minutes d'utilisation, quand la température de la pièce a déjà baissé est dehors il fait très chaud.
07 juillet 2024 à 18:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour,
Deux possibilités, soit une mauvaise évacuation des condensats, soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités, soit une mauvaise évacuation des condensats, soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2024 à 21:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Clim Mitsubishi module intérieur coule
Bonjour, comme Dom-Aom et AAC.
Il arrive aussi que le tube d'évacuation en gravitaire ai une petite remontée en sortie de l'UI, ce qui provoque un contre siphon.
Si manque de gaz la température d'évaporation étant trop basse, un choc thermique provoque de la condensation sur le soufflage.
Pouvez vous nous donner la température de soufflage et de reprise de votre UI en mode froid vitesse de ventilation à fond, et la demande de température la plus basse.
Il arrive aussi que le tube d'évacuation en gravitaire ai une petite remontée en sortie de l'UI, ce qui provoque un contre siphon.
Si manque de gaz la température d'évaporation étant trop basse, un choc thermique provoque de la condensation sur le soufflage.
Pouvez vous nous donner la température de soufflage et de reprise de votre UI en mode froid vitesse de ventilation à fond, et la demande de température la plus basse.
08 juillet 2024 à 12:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 3. Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
- N°5896 : Bonjour. Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC. Elle est composée d'un module BORO EHPT18X Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2 Elle fonctionne en mode résistance...
- 4. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 5. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 9. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 10. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite