Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2068
Conseils dépannage climatisation : Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour,
Après plusieurs heures de fonctionnement froid normal, mon compresseur ne se met plus en route.
On entend un essai de démarrage durant environ 2 secondes, puis plus rien pendant quelques minutes et cela recommence.
Le ventilateur de l'UE tourne normalement.
Sur l'UI, tout est normal, voyant vert, pas de leds clignotantes.
Une déconnexion / reconnexion du secteur n'y change rien.
Merci si quelqu'un peut m'éclairer sur les causes possibles de cette panne.
Après plusieurs heures de fonctionnement froid normal, mon compresseur ne se met plus en route.
On entend un essai de démarrage durant environ 2 secondes, puis plus rien pendant quelques minutes et cela recommence.
Le ventilateur de l'UE tourne normalement.
Sur l'UI, tout est normal, voyant vert, pas de leds clignotantes.
Une déconnexion / reconnexion du secteur n'y change rien.
Merci si quelqu'un peut m'éclairer sur les causes possibles de cette panne.
22 juillet 2013 à 22:47
Forum 1 dépannage climatiseur
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour,
Peu importe d'où peut venir la panne ; vous avez acheté un prix, vous avez un matériel jetable.
Le prix d'un réparateur vous reviendra aussi cher si ce n'est plus cher que votre matériel.
Peu importe d'où peut venir la panne ; vous avez acheté un prix, vous avez un matériel jetable.
Le prix d'un réparateur vous reviendra aussi cher si ce n'est plus cher que votre matériel.
23 juillet 2013 à 07:24
Forum 2 dépannage climatiseur
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour,
Ce matin j'ai démonté l'UE et j'ai changé le condensateur de démarrage du compresseur (35µF 450v) pour 12 €, en me disant qu'à ce prix là, ça valait le coup de tenter sa chance.
Bingo, c'était cela.
C'est reparti. Ouf ! Car en ce moment ce n'est pas superflu (j'habite Toulouse).
Voilà, l'affaire est donc close.
Ce matin j'ai démonté l'UE et j'ai changé le condensateur de démarrage du compresseur (35µF 450v) pour 12 €, en me disant qu'à ce prix là, ça valait le coup de tenter sa chance.
Bingo, c'était cela.
C'est reparti. Ouf ! Car en ce moment ce n'est pas superflu (j'habite Toulouse).
Voilà, l'affaire est donc close.

23 juillet 2013 à 12:06
Forum 3 dépannage climatiseur
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour.
Ça c'est sympa pour le retour.



Ça c'est sympa pour le retour.




23 juillet 2013 à 17:01
Forum 4 dépannage climatiseur
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Merci pour le retour !!
Ça arrive tellement rarement et bien joué pour le dépannage !
Ça arrive tellement rarement et bien joué pour le dépannage !
24 juillet 2013 à 22:05
Forum 5 dépannage climatiseur
Invité

Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Invité

Bonjour,
A l'attention de AAC (voir la 1ère réponse).
Désolé de vous décevoir, mais à ce jour (Janvier 2017), ma clim "jetable", installée l'été 2003, fonctionne toujours, sans réparation ni recharge, hormis ce condensateur !
A l'attention de AAC (voir la 1ère réponse).
Désolé de vous décevoir, mais à ce jour (Janvier 2017), ma clim "jetable", installée l'été 2003, fonctionne toujours, sans réparation ni recharge, hormis ce condensateur !
28 janvier 2017 à 16:38
Forum 6 dépannage climatiseur
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour,
Vous ne me décevez pas et tant mieux pour vous.
Par ailleurs par rapport à votre réponse vous avez, sauf erreur de ma part, une ancienne version non inverter.
En effet sur les systèmes inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Les consommations et le confort n'ont au jour d'aujourd'hui avec un système inverter rien à voir.
Cordialement.
Vous ne me décevez pas et tant mieux pour vous.
Par ailleurs par rapport à votre réponse vous avez, sauf erreur de ma part, une ancienne version non inverter.
En effet sur les systèmes inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Les consommations et le confort n'ont au jour d'aujourd'hui avec un système inverter rien à voir.
Cordialement.
28 janvier 2017 à 17:04
Forum 7 dépannage climatiseur
Invité

Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Invité

Bonjour.
J'ai rencontré cet été le même problème, après 16 ans de bons et loyaux services sans JAMAIS avoir rechargé en gaz la clim (pour ceux qui critiquent ce modèle Firstline acheté 350€... :)
Et bingo, c'est reparti après remplacement du condensateur à 10€.
Mille mercis pour le tuyau.
Fred
J'ai rencontré cet été le même problème, après 16 ans de bons et loyaux services sans JAMAIS avoir rechargé en gaz la clim (pour ceux qui critiquent ce modèle Firstline acheté 350€... :)
Et bingo, c'est reparti après remplacement du condensateur à 10€.
Mille mercis pour le tuyau.
Fred
29 août 2020 à 18:58
Forum 8 dépannage climatiseur
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour à tous.
De retour sur le site après une ancienne panne de réception infrarouge, ma clim Firstline FCS12000CH (inverter clim/chaud) après de bons et loyaux services, me pose le même souci que vous.
Aucune led ne clignote, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne également, mais le compresseur ne démarre pas, et un ronflement sourd, comme une tentative de démarrage se fait entendre à espaces réguliers.
Je pense donc comme vous à un souci sur le condensateur.
Cependant l'unité extérieure étant difficile d'accès, l'un de vous aurait-il des photos de l'emplacement du condo ? et des éléments/vis à démonter pour y accéder ?
Peut-on y accéder et le changer depuis la trappe latérale ou arrive le câblage électrique ?
Ou faut-il absolument démonter des éléments du carter de l'unité extérieure ?
D'avance merci pour vos réponses.
De retour sur le site après une ancienne panne de réception infrarouge, ma clim Firstline FCS12000CH (inverter clim/chaud) après de bons et loyaux services, me pose le même souci que vous.
Aucune led ne clignote, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne également, mais le compresseur ne démarre pas, et un ronflement sourd, comme une tentative de démarrage se fait entendre à espaces réguliers.
Je pense donc comme vous à un souci sur le condensateur.
Cependant l'unité extérieure étant difficile d'accès, l'un de vous aurait-il des photos de l'emplacement du condo ? et des éléments/vis à démonter pour y accéder ?
Peut-on y accéder et le changer depuis la trappe latérale ou arrive le câblage électrique ?
Ou faut-il absolument démonter des éléments du carter de l'unité extérieure ?
D'avance merci pour vos réponses.
14 juillet 2022 à 11:40
Forum 9 dépannage climatiseur
Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
Bonjour.
J'ai effectivement des photos.
Déconnecter électriquement la clim.
Il faut démonter la façade avant (une dizaine de vis cruciformes).
Il y a alors en haut à droite un carter métallique(marqué en jaune fixé par 2 vis l'une sur le flanc droit du climatiseur, l'autre au fond, assez peu accessible.
On peut alors légèrement tirer ce carter; le condensateur (en rouge) est un gros cylindre à l'avant.
Bien repérer les connexions avant de le démonter.
Le changer et remonter le tout en sens inverse.
Bon courage.
J'ai effectivement des photos.
Déconnecter électriquement la clim.
Il faut démonter la façade avant (une dizaine de vis cruciformes).
Il y a alors en haut à droite un carter métallique(marqué en jaune fixé par 2 vis l'une sur le flanc droit du climatiseur, l'autre au fond, assez peu accessible.
On peut alors légèrement tirer ce carter; le condensateur (en rouge) est un gros cylindre à l'avant.
Bien repérer les connexions avant de le démonter.
Le changer et remonter le tout en sens inverse.
Bon courage.
20 juillet 2022 à 10:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
- N°2258 : Bonjour à vous. Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure ! Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la...
- 2. Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH
- N°7904 : Bonjour à toutes et tous. Pour faire suite à un précédent sujet identique, je ne savais pas si je devais compléter un échange identique ou poser une nouvelle question ? J'ai commenté le sujet précédent et je poste...
- 3. Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
- N°1729 : Bonjour, je possède une climatisation FIRSTLINE FCS12000CH installée en 2005. Lors de la demande de mise en marche à l'aide de la télécommande, les leds jaune (marche) et rouge (veille) situés en bas à droite de l'unité...
- 4. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 5. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 6. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
- 7. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 8. Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur
- N°1420 : Bonjour à tous. Je possède une PAC air/eau Airwell modèle R/O- 70S de 1984 (achetée neuve sur un stock d'invendus en 1997) ayant donc une douzaine d'années de fonctionnement. Le problème rencontré est que lors de l'arrêt du...
- 9. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 10. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite