Question Forum Climatisation : Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour,
Suite à un achat sur internet d'un groupe Hitachi et son split, j'ai fait mon installation moi-même, mais tout fonctionne à l'envers.
J'ai de la chaleur quand il fait chaud et du froid quand il fait froid.
J'ai démonté pour inverser les thermostats, et à ma grande surprise, pas de thermostat visible.
Je pense qu'ils sont montés sur la carte électronique mais mes compétences sont trop vieilles pour identifier les thermostats.
D'après le concessionnaire Hitachi, mon split fait partie d'un groupe bi split et moi j'ai un groupe mono split.
Alors y a t-il quelqu'un qui peut me renseigner pour inverser le fonctionnement.
Merci d'avance.
Suite à un achat sur internet d'un groupe Hitachi et son split, j'ai fait mon installation moi-même, mais tout fonctionne à l'envers.
J'ai de la chaleur quand il fait chaud et du froid quand il fait froid.
J'ai démonté pour inverser les thermostats, et à ma grande surprise, pas de thermostat visible.
Je pense qu'ils sont montés sur la carte électronique mais mes compétences sont trop vieilles pour identifier les thermostats.
D'après le concessionnaire Hitachi, mon split fait partie d'un groupe bi split et moi j'ai un groupe mono split.
Alors y a t-il quelqu'un qui peut me renseigner pour inverser le fonctionnement.
Merci d'avance.
14 avril 2015 à 13:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
Déjà pour éclaircir un point : le mode chauffage est symbolisé par un soleil, et le mode refroidissement par un flocon de neige. N'auriez-vous pas mal interprété ces sigles?
La sonde d'ambiance est souvent agrafée au dessus de l'échangeur, mais elle peut parfois être solidaire de la carte électronique...
Cordialement, Dom.
Déjà pour éclaircir un point : le mode chauffage est symbolisé par un soleil, et le mode refroidissement par un flocon de neige. N'auriez-vous pas mal interprété ces sigles?
La sonde d'ambiance est souvent agrafée au dessus de l'échangeur, mais elle peut parfois être solidaire de la carte électronique...
Cordialement, Dom.
14 avril 2015 à 14:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
En effet dom a peut-être raison, le soleil ou heat = mode chaud et un flocon de neige ou cool = froid.
Mais j'ai déjà eu un cas similaire la V4V n’était pas la bonne d'origine c'est une possibilité.
En effet dom a peut-être raison, le soleil ou heat = mode chaud et un flocon de neige ou cool = froid.
Mais j'ai déjà eu un cas similaire la V4V n’était pas la bonne d'origine c'est une possibilité.
14 avril 2015 à 16:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
J'ai essayé toutes les possibilités et le problème c'est que je peux avoir du chaud quand il fait 25° si j'ai 20° la clim ne démarre pas et pour le froid, c'est la même chose, le groupe me donne du froid jusqu’à 20° s'il fait 25° le groupe ne démarre pas.
Les références du split ne correspondent pas au groupe Hitachi.
Je n'ai pas les n° sur moi mais j'ai déjà contrôlé et je veux juste savoir où sont ces thermostats.
Sinon changer la carte électronique ?
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé toutes les possibilités et le problème c'est que je peux avoir du chaud quand il fait 25° si j'ai 20° la clim ne démarre pas et pour le froid, c'est la même chose, le groupe me donne du froid jusqu’à 20° s'il fait 25° le groupe ne démarre pas.
Les références du split ne correspondent pas au groupe Hitachi.
Je n'ai pas les n° sur moi mais j'ai déjà contrôlé et je veux juste savoir où sont ces thermostats.
Sinon changer la carte électronique ?
Merci pour vos réponses.
14 avril 2015 à 19:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Il n'y a qu'une sonde qui joue le rôle de thermostat. Voyez en question 2322 Problème cycle court PAC Daikin. Le post 26 montre un positionnement très classique, sur l'échangeur. Le post 29 en montre un autre : la sonde est le petit composant rouge en bas de la 3ème photo.
Je suppose que les 4 températures que vous citez sont celles de la pièce à chaque fois. En mode chaud, et avec 20 dans la pièce, aucune consigne de température sur la TC (y compris la plus élevée) n'arrive à faire démarrer l'UE?
Je suppose que les 4 températures que vous citez sont celles de la pièce à chaque fois. En mode chaud, et avec 20 dans la pièce, aucune consigne de température sur la TC (y compris la plus élevée) n'arrive à faire démarrer l'UE?
14 avril 2015 à 23:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour,
Question toute bête avez-vous fait faire une mise en service par un pro agréé ?
C'est à dire test azote, tirage au vide et ouverture des vannes.
www.maclimatisation.com
Question toute bête avez-vous fait faire une mise en service par un pro agréé ?
C'est à dire test azote, tirage au vide et ouverture des vannes.
www.maclimatisation.com
15 avril 2015 à 05:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatisation Hitachi montée avec mauvais split
Bonjour.
Avec la description que vous nous avez donné je verrai bien soit un problème de V4V, et apparemment la carte serait bonne étant donné qu'elle donne un ordre certes inversé mais un ordre quand même.
Donc si vous avez la possibilité de nous donner les références des machines avec les schéma électriques photos se trouvant sous le capot de l'UI et capot de l'UE.
Si cela se trouve il suffit peut-être d'inverser deux cosses mal branchées soit dans l'UI soit dans l'UE.
Avec la description que vous nous avez donné je verrai bien soit un problème de V4V, et apparemment la carte serait bonne étant donné qu'elle donne un ordre certes inversé mais un ordre quand même.
Donc si vous avez la possibilité de nous donner les références des machines avec les schéma électriques photos se trouvant sous le capot de l'UI et capot de l'UE.
Si cela se trouve il suffit peut-être d'inverser deux cosses mal branchées soit dans l'UI soit dans l'UE.
15 avril 2015 à 17:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 3. Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus
- N°8616 : Bonjour. Après avoir nettoyer mes 2 splits puis une remise en route tout marchait correctement. Cependant après 3h d'utilisation 1 des 2 splits s'est éteint et impossible de le rallumer depuis. J'ai testé en disjonctant...
- 4. Variation de température sur split Hitachi
- N°1943 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur de marque Hitachi : Matériel installé groupe extérieur. RAM 90 QH5 et 3 unités intérieur RAK25 QH8W et une RAF50 QH8W. Impossible de tenir une température stable dans les...
- 5. Réparation climatiseur split mauvais montage
- N°2113 : Bonjour, Après la réparation de mon climatiseur split mobile suite à rupture d'un cuivre, la gaine de liaison des UE et UI de 4 mètres a été remplacée il y a un mois et demi. Depuis, je constate que gaine se dégrade....
- 6. Conseils câblage moteur pas à pas
- N°2579 : Bonjour, Je possède un split avec un moteur pas à pas dedans (celui qui contrôle le volet d'air). J'ai remplacé la carte spécifique Hitachi par une carte universelle pour pouvoir utiliser ce split avec une unité...
- 7. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 8. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 9. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 10. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite