Questions forum climatisation : Variation de température sur split Hitachi

jmb41
Membre inscrit
jmb41
1 message
Bonjour à tous.

J'ai une pompe à chaleur de marque Hitachi :
Matériel installé groupe extérieur. RAM 90 QH5 et 3 unités intérieur RAK25 QH8W et une RAF50 QH8W.
Impossible de tenir une température stable dans les pièces : problème de sonde ou de vanne ? Suivant les conseils d'un ami j'ai fait le test suivant : 3 unités coupées et une UI en marche température maxi, puis baisser la température au mini jusqu’à l’arrêt de l'unité, puis mise en marche d'une autre unité en puissance maxi et contrôle de température de l'unité précédente à l’arrêt : 42° ?.
Testé toutes les UI, même constat, quand les unités ont atteint leurs consignes et sont à l’arrêt elles sont toujours chaudes (40°) environ.
Comment les sondes peuvent, dans ces conditions ajuster les bonnes températures et est-ce que cela peut expliquer ce fonctionnement aléatoire et la mauvaise tenue des températures (en dent de scie).

J'aimerais connaitre vos avis sur la question.
Merci d'avance.
11 avril 2013 à 12:39
Réponses forum dépannage climatisation 1

Variation de température sur split Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. C'est un fonctionnement normal, car le fluide passe par les UI même quand 2 ou 1 sur 3 est à l’arrêt.
Mais en principe, il y a toujours un flux d'air dans les clims coupées en régulation, ce qui permet de gérer la températurede la pièce.
Par contre si toutes les clims ont atteint leur point de consigne, il possible qu'il y ai encore du chaud sur les batteries (UI), on appelle cela l'inertie, c'est normal aussi, mais ce qui l'est moins est que les UI soient toutes stoppées en régulation et que celle ci continuent de chauffer là le problème peut être que le compresseur continue de fonctionner, donc problème de commande du compresseur, sondes, contacteur, platine etc.....
11 avril 2013 à 18:19
Réponses forum dépannage climatisation 2

Variation de température sur split Hitachi

Marielle54
Membre inscrit
Marielle54
226 messages
Bonjour,

Voulez-vous dire que la circulation du fluide se fait également dans les UI qui sont sur OFF ??
Bien cordialement.
21 avril 2013 à 16:44
Réponses forum dépannage climatisation 3

Variation de température sur split Hitachi

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,
Oui le fluide circule dans l'unité même si elle est éteinte.
21 avril 2013 à 18:26
Réponses forum dépannage climatisation 4

Variation de température sur split Hitachi

Marielle54
Membre inscrit
Marielle54
226 messages
Bonjour,

Ce qui veut dire que, essentiellement en cycle court (pour 15 mins de fonctionnement), il y a une grosse perte d’énergie à travers ces splits au repos.
Qu’en pensez vous ?

Bien cordialement

26 avril 2013 à 14:22
Réponses forum dépannage climatisation 5

Variation de température sur split Hitachi

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

Il n'y a aucune perte, on ne peut pas faire marcher un multi avec une seule machine.
Si on ne veut pas ce phénomène de débit fuite il faut acheter des mono.
26 avril 2013 à 17:58
Réponses forum dépannage climatisation 6

Variation de température sur split Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Marielle a quand même raison. Pour les UI au repos, le fait de chauffer leurs tuyaux et leur échangeur demande de l'énergie, dépensée pour pas grand chose puisque ce n'est pas là qu'on veut du chaud. Mais il est vrai qu'une fois qu'ils sont chauds, ces éléments ne provoquent pas beaucoup de pertes.

Cette perte d'énergie est RELATIVEMENT plus importante quand la clim ne marche que quelques minutes par douzaine d'heures. C'est comme pour réchauffer un bout de pain au four, la montée en température du four représentera pas mal d'énergie par rapport à celle nécessaire pour faire croustiller le pain.

Cordialement, Dom.
26 avril 2013 à 18:42
Réponses forum dépannage climatisation 7

Variation de température sur split Hitachi

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

Il faut savoir une chose quand on est en multi on ne fait tourner un split et éteindre les autres on les allume tous, après si l'installateur n'est pas trop mauvais il va se servir du débit fuite pour qu'il n'y ait aucune perte de chaleur, c'est sûr que si vous faites marcher un split, voire deux sur cinq, vous allez avoir gros de perte avec le débit de fuite.
Une clim c'est assez complexe et quand je vois une bande de margoulins poser ça et se disent meilleurs que les pros ça m'agace un peu. huffy
28 avril 2013 à 12:45
Réponses forum dépannage climatisation 8

Variation de température sur split Hitachi

Marielle54
Membre inscrit
Marielle54
226 messages
Bonjour,
Au vu des mesures que j'ai effectuées, sur le fonctionnement d'un Split, sur un multi de 4 ou 5, il y a vraisemblablement quelque chose de bien plus énergivore que les débits de fuite. Quoi ??? dégivrage continu ??? ou une autre subtilité de ce genre ???
Bien cordialement.
29 avril 2013 à 01:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
    N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
  • 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 3. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
  • 4. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Split Hitachi très bruyant au redémarrage
    N°6657 : Bonjour. On a fait installer un chauffage réversible avec des splits Hitachi : - RAK-35RPE - RAK-15QPE Et des unités extérieures : - RAM-90NP5 connectée à 3 splits - RAM-33NP2 connectée à 2 splits Le problème...
  • 7. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 8. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 9. Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
    N°120 : Nous avons fait installer un système de climatisation avec split RAKxxNH6 et notre installateur a choisi du HITACHI pour des problèmes de délai : - 2 groupes RAM-90QH5 - 3 splits RAK-18NH6 - 3 splits RAK-35NH6 - 2 splits...
  • 10. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
    N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
>>> Résultats suivants pour : Variation de température sur split Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationbricolage videopanne carte electronique unite exterieure 02conseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite