Question Forum Climatisation : Code erreur 42 climatisation Mitsubishi réversible
Invité

Bonjour,
Depuis quelques jours ma climatisation Mitsubishi réversible affiche un code d'erreur 42.
Pouvez-vous me dire à quoi correspond ce code ?
Compresseur défectueux ou problème électronique ?
Merci !
Depuis quelques jours ma climatisation Mitsubishi réversible affiche un code d'erreur 42.
Pouvez-vous me dire à quoi correspond ce code ?
Compresseur défectueux ou problème électronique ?
Merci !
13 mai 2016 à 23:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Code erreur 42 climatisation Mitsubishi réversible
Bonjour,
Essayez d'être plus précis :
1/ Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industrie
2/ Modèle et si PAC air/eau références et modèles de l'unité de régulation intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez d'être plus précis :
1/ Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industrie
2/ Modèle et si PAC air/eau références et modèles de l'unité de régulation intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2016 à 09:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Code erreur 42 climatisation Mitsubishi réversible
Bonne journée à toutes et à tous.
D’après le code défaut c'est plutôt une MHI.
C'est un problème de surintensité compresseur.
Les causes peuvent être d'ordre : électrique, fluidique, mécanique.
Il faut préciser à quel moment cela arrive t-il : immédiatement au démarrage ?
Après une longue période de fonctionnement ?
Il y a des vérifications visuelles auxquelles vous pourrez procéder déjà.
Par exemple : vérifier l’état de la carte inverter, l’état des connectiques, l’état des condensateurs, l’état du câblage de puissance en partant de la carte inverter, jusqu'aux cosses sur le compresseur.
Souvent des faiblesses sur les cosses du compresseur.
C'est dû à un mauvais sertissage, par effet joule les cosses crament ou le câblage lui-même.
Si visuellement tout parait correct, alors il faut mesurer la continuité des câbles, les valeurs ohmiques du compresseur.
Si tout semble convenable.
Vous remettez le jus et vous demandez à quelqu'un d'autre de faire de la demande.
Pince ampèremétrique sur l'une des phases du compresseur (de préférence celle qui passe par le détecteur d’intensité).
Puis relevez l’intensité absorbée par le compresseur.
Ensuite assurez-vous que la tension délivrée par le module de puissance soit équilibré sur les 3 phases.
Donnez-nous le maximum d'info, tous les détails que vous auriez constaté, ensuite nous vous guiderons plus loin dans la recherche.
Cordialement.
Adelclimatisation
D’après le code défaut c'est plutôt une MHI.
C'est un problème de surintensité compresseur.
Les causes peuvent être d'ordre : électrique, fluidique, mécanique.
Il faut préciser à quel moment cela arrive t-il : immédiatement au démarrage ?
Après une longue période de fonctionnement ?
Il y a des vérifications visuelles auxquelles vous pourrez procéder déjà.
Par exemple : vérifier l’état de la carte inverter, l’état des connectiques, l’état des condensateurs, l’état du câblage de puissance en partant de la carte inverter, jusqu'aux cosses sur le compresseur.
Souvent des faiblesses sur les cosses du compresseur.
C'est dû à un mauvais sertissage, par effet joule les cosses crament ou le câblage lui-même.
Si visuellement tout parait correct, alors il faut mesurer la continuité des câbles, les valeurs ohmiques du compresseur.
Si tout semble convenable.
Vous remettez le jus et vous demandez à quelqu'un d'autre de faire de la demande.
Pince ampèremétrique sur l'une des phases du compresseur (de préférence celle qui passe par le détecteur d’intensité).
Puis relevez l’intensité absorbée par le compresseur.
Ensuite assurez-vous que la tension délivrée par le module de puissance soit équilibré sur les 3 phases.
Donnez-nous le maximum d'info, tous les détails que vous auriez constaté, ensuite nous vous guiderons plus loin dans la recherche.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 mai 2016 à 10:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 8. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
- N°5864 : Bonjour. Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2. Celle-ci date d'avant 2011. En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite