Code erreur Clim Panasonic
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7694
Question Forum Climatisation : Code erreur Clim Panasonic
Bonjour,
Voilà suite construction maison neuve j'ai une clim gainable Panasonic modèle S-6071PF3E.
Et depuis peu elle se coupe et me met un code erreur "P12 N°UNITE1-1".
Je n'arrive pas à trouver à quoi correspond ce code erreur ?
Après contact avec l’installateur il m'a dit de couper au disjoncteur les 2 unités et de remettre afin de réinitialiser mais l'erreur revient au bout de quelques jours cela est aléatoire.
Merci de votre aide.
Voilà suite construction maison neuve j'ai une clim gainable Panasonic modèle S-6071PF3E.
Et depuis peu elle se coupe et me met un code erreur "P12 N°UNITE1-1".
Je n'arrive pas à trouver à quoi correspond ce code erreur ?
Après contact avec l’installateur il m'a dit de couper au disjoncteur les 2 unités et de remettre afin de réinitialiser mais l'erreur revient au bout de quelques jours cela est aléatoire.
Merci de votre aide.
20 mars 2022 à 18:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur Clim Panasonic
Bonjour,
P12 signifie : "Problème de moteur de ventilateur d'unité intérieure. Moteur du ventilateur de l'unité intérieure verrouillé. Connexions de câblage défectueuses du moteur du ventilateur de l'unité intérieure".
Cordialement.
maclimatisation.com
P12 signifie : "Problème de moteur de ventilateur d'unité intérieure. Moteur du ventilateur de l'unité intérieure verrouillé. Connexions de câblage défectueuses du moteur du ventilateur de l'unité intérieure".
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2022 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Code erreur F99 clim Panasonic
- N°3846 : Bonsoir, Je rencontre un code erreur F99 sur une clim Panasonic inverter CU-RE12JKE, a priori le problème viendrait soit de la platine électronique, soit du transistor de puissance soit du compresseur. Comment tester chaque...
- 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 4. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 5. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 6. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 7. Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
- N°7270 : Bonjour. J'ai étudié et mis en application les différents diagnostics décrits sur le forum quant à cette CH21 sur une LG (Therma V HM163M.U33), sans arriver à résoudre mon problème, donc je suis obligé de vous...
- 8. Effacement code défaut clim Panasonic
- N°6783 : Bonsoir ! Climatisation Panasonic Etherea. Après avoir procédé à un diagnostic via la télécommande, j'aimerais connaître la procédure à suivre afin de réinitialiser les codes défaut affichés. Merci !!
- 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 10. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 11. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite