Question Forum Dépannage Climatisation : Code Erreur F3 climatiseur Daikin

Max-30
Membre inscrit
Max-30
2 messages
Bonjour.

Je viens vers vous suite à un code erreur sur ma clim Daikin.
Je possède un groupe intérieur de référence FTXS35D3VMW et un groupe extérieur de référence RXS35F2V1B de 2007.

Depuis quelques temps ma clim se met en erreur, quand j'utilise la télécommande pour savoir de quel défaut il s'agit, un bip long retentit au code F3 (Contrôle des tuyaux d'évacuation haute température) qui viendrait du groupe extérieur.

Après de multiples recherches, je suis tombé sur le site "drdaikin" et sur plusieurs personnes ayant le même problème. Mais cela reste toujours flou pour moi.
J'ai pu lire que cela pouvait venir d'un manque de gaz, mais aussi d'une sonde de température (thermistor) sur le tuyau d'évacuation haute température.

J'aurais aimé avoir vos avis sur les différentes solutions que je pourrais avoir.
Merci par avance.
Cordialement
Maxime
27 décembre 2020 à 11:15
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Code Erreur F3 climatiseur Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Pour votre code erreur F3 vous avez la température de refoulement qui est trop haute.
Généralement il s'agit d'un manque de fluide suite à une fuite sur un raccord ou classiquement une défaillance d'une valve S
Schrader.
Quelquefois cela peut venir de la tuyauterie qui est obstruée, du contact déconnecteur défectueux ou de la sonde de thermistance de refoulement défaillante.
Dans tous les cas, sauf thermistance défectueuse, un appel à un pro sera obligatoire.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 15:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Code Erreur F3 climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes, du même avis que AAC.
27 décembre 2020 à 16:08
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Code Erreur F3 climatiseur Daikin

Max-30
Membre inscrit
Max-30
2 messages
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse et ainsi que sa rapidité. smilesmile
Demain je fais appel à un professionnel.
Autre question, est-ce que cela peut être dû à un excédent de tuyaux qui est enroulé (en couronne) au niveau du groupe extérieur.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive ?

Merci beaucoup.
Bonne fin d'année et bonnes fêtes.
27 décembre 2020 à 16:47
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Code Erreur F3 climatiseur Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Votre machine est préchargée pour 15ML et la longueur maxi est de 20ML. Au delà de 15ML, et dans la limite des 20ML, il faut rajouter 20gr au ML supplémentaires.

Cordialement.
Maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 17:19
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Code Erreur F3 climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes, ce qui dommage est qu'il aurait fallut couper ces tuyauteries qui sont enroulées, mais bon depuis 13 ans je crois qu'il y a longtemps que vous auriez eu des problèmes.
Si un vient profitez en pour lui demander de contrôler la sonde de refoulement, et on le répète encore une fois, le contrôle de charge ne se fait aucunement par un simple contrôle de pression, mais par enlèvement du gaz et pesée.
Si manque recherche de fuites si pression de contrôle sous azote ok, par précaution, on remplace les Schrader sur valves de pression.
28 décembre 2020 à 12:00
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Code Erreur F3 climatiseur Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Citation :
Demain je fais appel à un professionnel.
Autre question, est-ce que cela peut être dû à un excédent de tuyau qui est enroulé (en couronne) au niveau du groupe extérieur.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive.
Non, pas du tout aucun rapport avec le défaut.
L'installateur a procédé ainsi pour assurer la longueur minimale exigée par le constructeur.

Si vous avez un multimètre, commencez par mesurer la sonde de refoulement histoire de s'assurer qu'elle soit en bonne santé.
Si elle est bonne, là en effet, il faudrait se pencher sur la partie fluidique et s'assurer de faire au minimum un relevé des températures en fonctionnement afin de vous dire ce qui s'y passe.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 21:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème climatiseur Daikin affiche un code erreur F3
    N°1308 : Bonjour, J'ai posé un climatiseur Daikin, il a bien marché le premier jour mais maintenant il ne fait que du froid et affiche défaut F3. On me dit que ça vient peut-être des condensats. Que faire ? C'est quoi le code...
  • 2. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
    N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
  • 3. Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
    N°485 : Bonjour. J'ai un système gainable Daikin depuis 8 ans, tout marche très bien mais j'ai maintenant une panne intermittente avec affichage de l'erreur e4 pour l'unité extérieure. La panne cesse si j'arrête la clim et que je la...
  • 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 5. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 8. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
>>> Résultats suivants pour : Code Erreur F3 climatiseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
message e5 clim auxpanne clim aux erreur e5installation climatisation toiturebranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite