Bonsoir.

Après une recherche de fuite sur PAC air /eau, modèle LA 11ASR le lendemain le client m'appelle pour me dire que la PAC est à l'arrêt.
Code d'erreur : pression HP.
Je retire 1 kg du fluide du R 404 A
Le compresseur démarre pendant 15 minutes et s’arrête. Code d'erreur compresseur bloqué.
Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire et quel organe est défaillant ?
Merci pour votre réponse.
16 mars 2015 à 21:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Compresseur bloqué pompe à chaleur

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour.

Erreur HP = vous retirez du gaz ???? Faites passer quelqu’un de compétent svp avant de faire des bêtises irréparables, mieux vaut passer pour un bêta au yeux de son client que de commettre des fautes professionnelles !!!
Cordialement.
17 mars 2015 à 06:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Compresseur bloqué pompe à chaleur

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Vous donnez vous-même la réponse : compresseur bloqué.
Car ce n'est pas parce que le ventilo de l'UE se met en route que le compresseur tourne.

www.maclimatisation.com
17 mars 2015 à 06:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Compresseur bloqué pompe à chaleur

blaiso
Membre inscrit
blaiso
3 messages
Bonjour à tous ceux qui se lève tôt.
Est-il possible de débloquer un compresseur bloqué, quel organe peut le provoquer ?
Merci.
17 mars 2015 à 06:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Compresseur bloqué pompe à chaleur

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Les compresseurs sont en général hermétiques, donc changement de compresseur.
Le blocage peut être dû à une mauvaise lubrification suite à un manque de fluide. cry

www.maclimatisation.com
17 mars 2015 à 12:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Compresseur bloqué pompe à chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Le compresseur a redémarré ?? shocked shocked C'est qu'il n'est pas HS !!! shocked shocked
Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
17 mars 2015 à 19:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Compresseur bloqué pompe à chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. On en est où ? shocked
21 mars 2015 à 14:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Compresseur bloqué pompe à chaleur

blaiso
Membre inscrit
blaiso
3 messages
Bonjour à tous.
Après des mois sans solution, j'ai finalement eu le passage d'un frigoriste, qui a détecté le tiroir de la vanne 4 voies bloqué.
Donc remplacé.
Tout fonctionne comme sur des roulettes.
17 septembre 2015 à 07:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 4. Pompe à chaleur compresseur HS ?
    N°4990 : Bonjour. J'ai une PAC air/eau d'origine chinoise, une machine bas de gamme qui m'a posé beaucoup de soucis et que j'ai pu réparer grâce aux compétences de Dom-Aom. Aujourd'hui elle est de nouveau HS. Un contacteur sur la...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 8. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur bloqué pompe à chaleur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoinstallation climatiseurinstallation climatisationinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales