Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5565
Question Forum Climatisation : Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Bonjour.
J'envisage de climatiser ma maison et je souhaiterai connaître la meilleure option en fonction des infos suivantes.
Maison de 2008 BBC de l'époque, équivalente à RT2012.
Au RDC Cuisine salon salle à manger sans cloison. 60m². Hauteur sous plafond 2,70m.
Au RDC Chambre attenante de 12m².
A l'étage 3 chambres de 12m² environ et hall de 5m². Salle de bain et toilette de 7m². Hauteur sous plafond 2,5m.
Pour simplifier l'installation et les coûts associés, je souhaite une clim réversible avec 1 split dans la cage d'escalier à l'étage et 1 Split au RDC dans le salon.
Est-ce qu'une clim 5kW suffisante avec Bi Split ? Ou ce sera trop juste...?
Faut-il une unité extérieure avec Bi Split ? Ou 2 unités extérieurs mono Split indépendante ? En sachant que les unités extérieures seront situées au même endroit.
Quelle marque choisir ?
J'attends votre retour pour faire mon choix.
Merci. Olivier
J'envisage de climatiser ma maison et je souhaiterai connaître la meilleure option en fonction des infos suivantes.
Maison de 2008 BBC de l'époque, équivalente à RT2012.
Au RDC Cuisine salon salle à manger sans cloison. 60m². Hauteur sous plafond 2,70m.
Au RDC Chambre attenante de 12m².
A l'étage 3 chambres de 12m² environ et hall de 5m². Salle de bain et toilette de 7m². Hauteur sous plafond 2,5m.
Pour simplifier l'installation et les coûts associés, je souhaite une clim réversible avec 1 split dans la cage d'escalier à l'étage et 1 Split au RDC dans le salon.
Est-ce qu'une clim 5kW suffisante avec Bi Split ? Ou ce sera trop juste...?
Faut-il une unité extérieure avec Bi Split ? Ou 2 unités extérieurs mono Split indépendante ? En sachant que les unités extérieures seront situées au même endroit.
Quelle marque choisir ?
J'attends votre retour pour faire mon choix.
Merci. Olivier
25 juillet 2019 à 23:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Bonjour.
Si vous voulez climatiser plusieurs pièces en étage avec un seul appareil dans le couloir, je vous dis tout de suite que cela ne fonctionnera pas.
Et rapidement la puissance est insuffisante.Il faudrait au moins 5 kW par étage.
Une étude (bilan thermique) s’avérerait nécessaire.
Si vous voulez climatiser plusieurs pièces en étage avec un seul appareil dans le couloir, je vous dis tout de suite que cela ne fonctionnera pas.
Et rapidement la puissance est insuffisante.Il faudrait au moins 5 kW par étage.
Une étude (bilan thermique) s’avérerait nécessaire.
26 juillet 2019 à 07:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Merci pour votre réponse rapide.
L'idée n'est pas de climatiser chaque pièce de la maison mais plutôt de pouvoir la rafraichir en cas de canicule ou grosses chaleurs en limitant au maximum les coûts d'installation et d'équipements.
5kW par étage --> Est-ce la puissance des splits ou celle de l'unité extérieure ?
SI c'est la puissance des splits, est-ce qu'une unité extérieure de 7kW passerait ? (j'ai lu qu'on pouvait accepter un delta de 30% entre somme des puissances des splits et puissance de l'unité extérieure, mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent).
Merci encore pour vos conseils.
Olivier
L'idée n'est pas de climatiser chaque pièce de la maison mais plutôt de pouvoir la rafraichir en cas de canicule ou grosses chaleurs en limitant au maximum les coûts d'installation et d'équipements.
5kW par étage --> Est-ce la puissance des splits ou celle de l'unité extérieure ?
SI c'est la puissance des splits, est-ce qu'une unité extérieure de 7kW passerait ? (j'ai lu qu'on pouvait accepter un delta de 30% entre somme des puissances des splits et puissance de l'unité extérieure, mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent).
Merci encore pour vos conseils.
Olivier
26 juillet 2019 à 14:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Bonjour.
En fait il faut effectuer un bilan thermique on additionne les puissances nécessaires de chaque pièce pour les UI, ce qui donne une puissance totale pour l'UE.
Et je vous l'ai dit, ce que vous voulez faire c'est de l'argent jeté par la fenêtre, il vaut mieux bien investir, suivant vos moyens, climatiser une pièce principale à vivre serait beaucoup plus judicieux, un peu de camping dans la SaM avec les enfants c'est rigolo

quelques jours seulement. 

Et ainsi de suite.
En fait il faut effectuer un bilan thermique on additionne les puissances nécessaires de chaque pièce pour les UI, ce qui donne une puissance totale pour l'UE.
Et je vous l'ai dit, ce que vous voulez faire c'est de l'argent jeté par la fenêtre, il vaut mieux bien investir, suivant vos moyens, climatiser une pièce principale à vivre serait beaucoup plus judicieux, un peu de camping dans la SaM avec les enfants c'est rigolo






Et ainsi de suite.
26 juillet 2019 à 21:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Bonjour,
Suite à votre réponse, nous avons changé d'avis pour opter pour solution bien meilleure, même si le budget sera forcément différent.
En effet, nous prévoyons de climatiser nos 4 chambres "seulement" : 3 à l'étage et 1 au RDC. Elles font 12m² environ chacune.
Exit le salon, salle à manger et hall d'escalier qui n'étaient pas optimal.
Nous pensons opter pour une UE de 10kW et 4 UI de 2,5kW. Est-ce une bonne idée ?
Quelle marque me conseillez-vous ?
Connaissez-vous Technibel ?
Merci encore pour vos conseils.
Suite à votre réponse, nous avons changé d'avis pour opter pour solution bien meilleure, même si le budget sera forcément différent.
En effet, nous prévoyons de climatiser nos 4 chambres "seulement" : 3 à l'étage et 1 au RDC. Elles font 12m² environ chacune.
Exit le salon, salle à manger et hall d'escalier qui n'étaient pas optimal.

Nous pensons opter pour une UE de 10kW et 4 UI de 2,5kW. Est-ce une bonne idée ?
Quelle marque me conseillez-vous ?
Connaissez-vous Technibel ?
Merci encore pour vos conseils.

27 juillet 2019 à 21:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Bonjour olive2002.
Quelle méthode utilisez-vous pour arriver à 10kW de puissance ?
C'est une estimation basée sur quoi ?
Vous dites que c'est une construction de 2008 proche de la rt2012 " BBC"hors la puissance que vous sélectionnez est digne d'une maison passoire .donc archi surdimensionnée.
Même en voulant chauffer / climatiser toute la baraque vous auriez besoin de moins puissance.
Vous avez au RDC 72m² x 2,7 =194.4 m3
A l'étage 12x3 + (5+7) = 48m² x 2,5= 120 m3.
Si l'on utilise la formule P= G.V.DT
G= coefficient global des déperditions volumique en W/(m3.k)
V= volume
DT= température souhaitée - température de base.
Si je considère que votre maison n'est pas vraiment aux normes rt2012 et que je lui applique un le G des constructions en 2000 qui est moins performant. Le G est de 0,8 watt/ m3.k.
Si je considère 20c comme consigne de chauffage et -15c comme température de base on aura :
0,8 x 315 x 35 = 8820 W pour toute la baraque.
Et si on applique le coefficient de la rt2012 entre 0,22 et 0,35 : on aura besoin de 0,35x315x35=3858,75w soit 4kw pour toute la maison.
Sachant que la méthode du calcul par G est plus grossière et moins précise que la méthode du Ubat votre maison aura besoin de moins de puissance.
Il faut donner toutes les informations concernant votre maison pour être précis dans le calcul des déperditions.
Lieu et année de construction, altitude,température désirée, température la plus basse rencontrée en hiver par chez vous, température de base en été, maison mitoyenne ou pas, orientation vide sanitaire ou pas, garage ou pas etc.
Cordialement.
Quelle méthode utilisez-vous pour arriver à 10kW de puissance ?
C'est une estimation basée sur quoi ?
Vous dites que c'est une construction de 2008 proche de la rt2012 " BBC"hors la puissance que vous sélectionnez est digne d'une maison passoire .donc archi surdimensionnée.
Même en voulant chauffer / climatiser toute la baraque vous auriez besoin de moins puissance.
Vous avez au RDC 72m² x 2,7 =194.4 m3
A l'étage 12x3 + (5+7) = 48m² x 2,5= 120 m3.
Si l'on utilise la formule P= G.V.DT
G= coefficient global des déperditions volumique en W/(m3.k)
V= volume
DT= température souhaitée - température de base.
Si je considère que votre maison n'est pas vraiment aux normes rt2012 et que je lui applique un le G des constructions en 2000 qui est moins performant. Le G est de 0,8 watt/ m3.k.
Si je considère 20c comme consigne de chauffage et -15c comme température de base on aura :
0,8 x 315 x 35 = 8820 W pour toute la baraque.
Et si on applique le coefficient de la rt2012 entre 0,22 et 0,35 : on aura besoin de 0,35x315x35=3858,75w soit 4kw pour toute la maison.
Sachant que la méthode du calcul par G est plus grossière et moins précise que la méthode du Ubat votre maison aura besoin de moins de puissance.
Il faut donner toutes les informations concernant votre maison pour être précis dans le calcul des déperditions.
Lieu et année de construction, altitude,température désirée, température la plus basse rencontrée en hiver par chez vous, température de base en été, maison mitoyenne ou pas, orientation vide sanitaire ou pas, garage ou pas etc.
Cordialement.
28 juillet 2019 à 11:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Bonjour.
Citation :C'est un calcul à la louche, il n'y a pas mieux qu'un bilan thermique, vous pouvez avoir une approche sérieuse sur internet il existe des feuilles de calcul. Faites un test.
Nous pensons opter pour une UE de 10kW et 4 UI de 2,5kW. Est-ce une bonne idée ?
Citation :Oui, mais je serais plus partant pour Daikin, Atlantic Fujitsu, Toshiba, question de SAV. Et pas forcément plus cher.
Connaissez-vous Technibel ?
28 juillet 2019 à 11:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Besoin conseils dimensionnement climatiseur
Bonjour Adelclim,
Bonjour PL,
Désolé pour le retard, les vacances sont passées par là...
Maintenant, je suis de retour...
@Adelclim, je confirme que les 10kw pour l'UE et 4x2,5kW pour les UI étaient une estimation à la louche comme le dit PL.
Ma maison est bien une BBC.
Je vais donc partir sur une clim quadrisplit. 4X1,5kw (pas trouvé plus petit) avec une UE entre 5KW ET 7KW (pas trouvé plus petit pour 4 splits).
Dernière question, dois-je privilégier le gaz R32 ou le R410a selon vous ?
Le R32 me limitera qu'à certaines marques. A contrario, j'ai quelques doutes sur le R410a à long terme puisqu'il sera difficile voire impossible de se procurer ce gaz après 2030 en cas de problème, donc il faudra changer toute l'installation. Est-ce fréquent qu'on rajoute du gaz sur une installation de 10 ans ? A 4000/5000 euros l'installation + matériel à la grosse pour 10 ans, je me renseigne pour faire le bon choix.
Encore merci pour vos précieux conseils.
Bonjour PL,
Désolé pour le retard, les vacances sont passées par là...

Maintenant, je suis de retour...
@Adelclim, je confirme que les 10kw pour l'UE et 4x2,5kW pour les UI étaient une estimation à la louche comme le dit PL.
Ma maison est bien une BBC.
Je vais donc partir sur une clim quadrisplit. 4X1,5kw (pas trouvé plus petit) avec une UE entre 5KW ET 7KW (pas trouvé plus petit pour 4 splits).
Dernière question, dois-je privilégier le gaz R32 ou le R410a selon vous ?
Le R32 me limitera qu'à certaines marques. A contrario, j'ai quelques doutes sur le R410a à long terme puisqu'il sera difficile voire impossible de se procurer ce gaz après 2030 en cas de problème, donc il faudra changer toute l'installation. Est-ce fréquent qu'on rajoute du gaz sur une installation de 10 ans ? A 4000/5000 euros l'installation + matériel à la grosse pour 10 ans, je me renseigne pour faire le bon choix.
Encore merci pour vos précieux conseils.
07 août 2019 à 08:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 3. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 4. Conseils dimensionnement UE multisplit
- N°8443 : Bonjour. Je prévois l'installation d'un multisplit pour le chauffage et le rafraichissement dans une maison avec 3 niveaux. J'ai déterminé avec des radiateurs électriques le besoin de chauffage de la maison, en deux séries...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
- N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Dimensionnement climatiseur pour une maison 145 m²
- N°9586 : Bonjour vous tous. Tout nouveau sur le site, mais après plusieurs lectures, je souhaite vous faire part de mon projet car je pense que les bonnes personnes s'y trouvent aux vues des réponses Je suis basé au sud de Toulouse....
- 9. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite