FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatisation console ou mono split pour chauffer

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8258

Conseils Installation Climatiseur : Climatisation console ou mono split pour chauffer

Clo13
Membre inscrit
Clo13
7 messages
Bonjour à tous.

Je possède actuellement deux climatiseurs monosplits, l'un dans le séjour de 3,5 kW et l'autre dans le couloir face aux chambres de 2,5 kW.
Je trouve que, en été, en position rafraîchissement, c'est super, même trop car si je descends trop bas (22° par exemple), on a froid dans la pièce, donc je la mets à 26° pour être bien à l'aise dans la pièce sans avoir froid.

Par contre, en hiver, en position chauffage, c'est vraiment pas top du tout. Il fait chaud en hauteur et plus froid à mi-hauteur et à ras du sol, même avec les ailettes dirigées vers le bas, donc la chaleur n'est pas homogène et on n'est pas à l'aise non plus.
Un installateur m'a proposé de changer mes deux monosplits par deux consoles car, selon lui, la chaleur monterait et serait donc beaucoup plus homogène et chaufferait plus vite aussi, et on aurait donc beaucoup plus chaud.

J'aimerais avoir vos avis sur ce sujet car je ne voudrais pas changer mes monosplits pour rien, sachant que je privilégie la chaleur sur le froid car ma maison vient d'être isolée par l'extérieur.
Merci d'avance.
13 décembre 2022 à 11:47
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Climatisation console ou mono split pour chauffer

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Avez-vous essayé en montant la température plus haut et en augmentant la vitesse de ventilation.
Je ne pense pas que des consoles changent beaucoup les choses puisque l'air chaud montera toujours.
13 décembre 2022 à 16:28
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Climatisation console ou mono split pour chauffer

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour,
Je pense que l'installateur n'a peut-être pas tord, mais la console ne résoudra peut-être pas tout...
Il faut dé-stratifier le volume et je vois trois idées:
- pour pas cher et se faire une première idée: placer au sol contre le mur juste à côté de split un brasseur d'air en vitesse minimale, orienté pour souffler tout droit vers le haut. Il prendra l'air froid au niveau du sol pour l'envoyer vers le plafond, l'air sera aspiré et réchauffé par la clim. Ceci produit en pratique un effet très similaire à celui d'une console en position basse. Régler ensuite le split pour envoyer l'air horizontalement le long du plafond, vers les chambres, baisser la consigne de 1 ou 2 degrés car la clim applique une correction pour compenser la stratification qu'on a d'habitude. Si l'air n'a pas de chemin direct pour aller vers les chambres ça va marcher moyennement.
- installer des ventilateurs de plafond, ils ont souvent une fonction "hiver" où ils tournent à l'envers pour destratifier la pièce.
- remplacer les splits par des consoles. Si vous trouvez que la solution 1 donne satisfaction a part le côté esthétique et le bruit, il est moins cher de bricoler un panneau avec des ventilateurs silencieux derrière, vous garderez toute l'efficacité du système en été (le mural en haut est mieux dans ce cas).
Personnellement j'ai utilisé la solution 1 pendant des années sur un monosplit Mitsu hyperheating.
Cordialement.
Benoit
08 janvier 2023 à 15:26
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Climatisation console ou mono split pour chauffer

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Déjà dans un premier temps quel sont les modèles exacts installés. Est-ce qu'il y a une seule unité extérieure ou deux.
Quelle est la ou les références.
Donnez les volumes traités.
Avez-vous une hauteur plafond haute ? Une étude thermique à la base a-t-elle été effectuée ?
Comment le pro a contrôlé votre installation. A t-il pris les températures, mis les manos pour la prise de pression ?
Bref donnez svp un max de renseignements.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2023 à 17:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
    N°7717 : Bonjour. Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la...
  • 2. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
    N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
  • 3. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 6. Problème climatisation Daikin Perfera Mono split
    N°5779 : Bonjour, J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et...
  • 7. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
  • 8. Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic
    N°4690 : Bonjour à vous tous, Installateur depuis quelques années, je me lance dans le dépannage sur split, console ou gainable. J'aimerai votre avis sur ma recherche de panne. Mono-split Panasonic Groupe CU-E9HKE-3 (année...
  • 9. Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
    N°6384 : Bonjour. Je viens d'installer ma clim, elle a fonctionné 5 minutes en mode clim puis l'unité intérieure s'est mise à vibrer sur la partie gauche. J'ai vérifié mes branchements, les raccords sont froids quand elle...
  • 10. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
    N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation console ou mono split pour chauffer >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationbricovideo astuces de bricolagebistre tubagepanne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite