FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9938

Conseils Forum Climatisation : Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

jclaudej
Membre inscrit
jclaudej
17 messages
Bonjour.

Ma PAC est une Aldes T-one installée et mise en route en 2020 lors de la livraison de notre maison.
Jusqu’à maintenant, nous étions satisfait de cette solution qui est réversible et permet de rafraîchir notre maison en été.
Mais depuis quelques temps, la consommation de notre PAC a considérablement augmenté (presque doublée) et le module externe givre beaucoup au point de gêner la rotation du ventilateur.
Aujourd’hui, j’ai dû dégivrer celui-ci en versant de l’eau chaude sur le radiateur (hors tension).
Mon plus gros problème est que dans ma région (Royan), je ne trouve pas de personne qui connaissent ce produit et depuis le départ, je fais l’entretien minimum de ma PAC.
C’est à dire, le changement 2 fois par ans du gros filtre papier présent dans l’unité intérieure et un nettoyage du radiateur au début de l’été.

Électromécanicien de formation, j’ai regardé dans le menu installateur de ma PAC et je suis étonné de voir que le compresseur a une consigne d’environ 92Hz et permanence.
Hormis un matin, il y a environ une semaine, un défaut E57 que j’ai annulé en coupant l’alimentation de ma PAC une dizaine de minutes.

Merci d’avance pour vos contributions.
18 janvier 2025 à 23:14
Questions / Réponses Climatisation 1

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour,
Le dégivrage automatique démarre-t-il ? (si oui je suppose qu'il n'est pas efficace et ne dégivre pas l'échangeur correctement).
Si, oui et si après un démarrage avec un échangeur totalement dégivré, le givre apparaît de façon intense mais localisée sur un bout de l'échangeur, puis s'étend progressivement sur le reste de l'échangeur, c'est un signe d'un problème avec l'écoulement du gaz frigo (manque de gaz, problème de vanne...)
19 janvier 2025 à 07:52
Questions / Réponses Climatisation 2

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Je rajouterai qu'il s'agit aussi peut-être d'un problème de dimensionnement. Est-ce qu'à la base un bilan thermique même simplifié a été fait ?

Qu'avez-vous comme volume à traiter ? Quelle est la puissance de votre machine ?

Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 08:32
Questions / Réponses Climatisation 3

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

jclaudej
Membre inscrit
jclaudej
17 messages
Bonjour,

Pour commencer, merci pour vos contributions.
Je vous poste les photos des données lues sur l'afficheur de l'unité intérieure :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20250119 01515820250119 01512220250119 01525220250119 015306

Sur la 3ème photo, vous pouvez voir que le compresseur ne s'arrête jamais ?
Actuellement, notre consommation journalière est de 62 kWh alors que l'année passée à la même époque on consommait un max de 30 kWh !

En recherchant sur le internet j'ai trouvé plusieurs documentations sur ma PAC et sur l'une d'elle les codes de défauts apparaissent :

E57 Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée Vérifier la sonde, la charge de fluide frigorigène + contrôle fuite
Lien vers cette documentation => https://uploadnow.io/f/4BLynL3

Concernant le dimensionnement, nous avons utilisé cette PAC sans aucun souci depuis 5 ans et pour plus de précision, l'été dernier nous trouvions déjà que la PAC rafraichissait moins que les années précédentes.
Peut-être un signe ?

Merci d'avance pour votre aide. ;)
19 janvier 2025 à 09:40
Questions / Réponses Climatisation 4

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Donc probablement manque de fluide suite à une fuite.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:04
Questions / Réponses Climatisation 5

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

jclaudej
Membre inscrit
jclaudej
17 messages
Merci AAC.

Après seulement 12 heures de fonctionnement !
Maintenant il va falloir que je trouve une société qui veuille bien s'occuper de ma PAC Aldes qui ne fait pas l’unanimité dans ma région :(
Jean-Claude

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème consommation électrique PAC

19 janvier 2025 à 13:27
Questions / Réponses Climatisation 6

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re.

C'est je pense une installation de type Ribo.
Et il est vrai que ce n'est vraiment pas évident quelquefois à dépanner.
Dans quelle région êtes-vous ?

Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:46
Questions / Réponses Climatisation 7

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

jclaudej
Membre inscrit
jclaudej
17 messages
J'habite à Saint Palais sur Mer à côté de Royan.
19 janvier 2025 à 16:25
Questions / Réponses Climatisation 8

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
20 janvier 2025 à 10:47
Questions / Réponses Climatisation 9

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

jclaudej
Membre inscrit
jclaudej
17 messages
Bonjour à tous et merci pour vos messages.

Ce matin, j'ai enfin trouvé une société qui doit intervenir vendredi prochain pour un devis.
Recherche de fuite et analyse obligatoire avant recharge.

J'ai vérifié, visuellement, les raccords aux niveaux de l'unité intérieure et de l'échangeur extérieur sans constater de givre sur les tuyaux ou d'écoulement puisque ceux-ci étaient complétement secs.

En fouinant sur internet j'ai lu :
Qu'une fuite génère un suintement gras ?
Que le fluide frigorigène devait être changé tous les 5 Ans ?
Est-ce vrai ?

Si je n'ai pas de fuite au niveau des raccords oû peut-être la fuite ?
Moi qui pensait que comme un frigo, le fluide frigo était "presque éternel"

Ce matin encore obligé de dégivrer le radiateur de l'échangeur
Je compléterai ce sujet après intervention du frigoriste.
@ suivre.....
20 janvier 2025 à 12:01
Questions / Réponses Climatisation 10

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
20 janvier 2025 à 17:56
Questions / Réponses Climatisation 11

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re, si c'est une micro fuite il n'y a pas toujours du gras, enlèvement du gaz avec groupe de transfert et bouteille de transfert, pesage suivant les recommandations constructeur si manque de gaz un test azote à 25/30 bars est nécessaire.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
20 janvier 2025 à 18:03
Questions / Réponses Climatisation 12

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

jclaudej
Membre inscrit
jclaudej
17 messages
Merci PL.
Ce soir je me coucherai moins bête.
20 janvier 2025 à 20:10
Questions / Réponses Climatisation 13

Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

jclaudej
Membre inscrit
jclaudej
17 messages
Bonjour,

Après l'intervention d'un frigoriste, il s'avère que de légères fuites sont présentes sur notre PAC interne et externe.
Programme des réjouissances :
Récupération de la charge,
Changement des flexibles entre la PAC et le ballon d'eau chaude,
Reprise des connecteurs entre PAC interne et externe,
Détection de fuite hydrogénée,
Et pour finir charge 1,5kg de R410 A.
J'attends le devis complet pour valider la réparation.
Et ensuite souscrire à un contrat de maintenance auprès de cette société qui me semble sérieuse.
@ suivre...
24 janvier 2025 à 18:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Suivi consommation électrique PAC
    N°3843 : Bonjour. J'ai installé deux PACs chez moi, grâce à votre aide précieuse et j'en suis enchanté. Question 3611 : Avis avant installation PAC. Maintenant, j'aimerai optimiser tout ça et j'imaginai pouvoir comprendre leur...
  • 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 10. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 11. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
>>> Résultats suivants pour : Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite