Je voudrais un avis sur le montage suivant que je compte mettre en œuvre pour climatiser légèrement 3 petites chambres.
- Utilisation d'un climatiseur mobile 3500W en mode chaud, placé dans une pièce contigüe bien ventilée ou sur un balcon protégé.
- Raccordement du tuyau d'évacuation d'air du climatiseur (qui soufflera donc du froid puisque le climatiseur fera du chaud) à une bouche d'aération sur chaque chambre.

Avantages :
- Pas de bruit du climatiseur lui même dans les chambres
- Climatisation des 3 chambres avec un seul appareil
- Coût : 300€
- Pas de tuyauteries de fluide frigo qui traversent les murs.

Inutile de me répondre que ce n'est pas le fonctionnement normal ou préconisé mais j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connait vraiment ou mieux, quelqu'un qui aurait déjà mis en œuvre ce procédé, pour savoir s'il y a des contre-indications (condensation, pertes charge tuyau d'évacuation, t° limite de fonctionnement du climatiseur en mode chaud etc.).
Merci par avance.
15 juin 2018 à 18:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Climatiseur réversible utilisé à l'envers

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En fait vous voulez mettre la clim dehors la faire fonctionner en mode chaud, brancher la gaine de soufflage sur 3 chambres, c'est bien cela ?
Ben je vous le dis quand mème ça ne marchera pas, pour la seule raison c'est que vous allez augmenter obligatoirement la longueur du tube d'air donc freiner le débit d'air qui est calculé pour la longueur fournie voir un petit peu plus, ce qui va entraîner de la condensation dans les tubes et le risque de casse du moteur ventilateur étant donné qu'il va forcer beaucoup plus.
Pour le bruit cela ne vous généra peut être pas, mais les voisins surement.
Pour 300€ j'aurai mis trois appareil dans les 3 pièces.
16 juin 2018 à 11:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Climatiseur réversible utilisé à l'envers

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour PL,
Les appareils "sont tombés du camion" ; car climatiser 3 pièces pour 300€ !! titter
16 juin 2018 à 13:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Climatiseur réversible utilisé à l'envers

makada
Membre inscrit
makada
2 messages
Concernant la longueur du tuyau d'évacuation, n'est-il pas possible de le brancher sur une VMC (il m'en reste une) qui redistribuera l'air dans les chambres, ce qui devrait régler le problème de la perte de charge.
La condensation dans le tube oui c'est possible, est-ce grave ?
Sinon, je veux bien savoir où trouver des climatiseurs pour 100€.
Merci beaucoup.
16 juin 2018 à 14:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Climatiseur réversible utilisé à l'envers

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je pense que vous devriez abandonner l'idée de faire marcher cette clim en mode chaud. La plupart des clims refusent de fonctionner en chaud quand la température extérieure dépasse 25°, voire même 22. Comme les mobiles ne sont en général pas des inverter, le compresseur partirait rapidement en surchauffe et cyclerait avec la sécurité...

Le seul moyen d'exploiter votre idée est de rester en mode froid et de gainer la sortie froide à grand renfort de scotch et de film plastique et de distribuer cet air rafraîchi.

Cordialement, Dom.
17 juin 2018 à 08:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Climatiseur réversible utilisé à l'envers

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Quand un compresseur cycle 2 fois on obtient un bicycle puis un tricycle ... et la panne !!!

Votre réseau de gaine doit être réalisé en gaine isolée à double peau.
Votre VMC doit être enveloppée dans un matelas composé d'une laine de verre collée à un feuillard en aluminium.
Vous devez faire attention à la prise d'air pour le circuit froid pour ne pas prendre l'air réchauffé par le condenseur.
La condensation se fait au niveau de l'évaporateur et pas à l'intérieur des gaines.

Cordialement, JIMA
17 juin 2018 à 10:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Climatiseur réversible utilisé à l'envers

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Bon on arrête tout, NON on ne branche absolument rien sur une bouche de VMC, c'est strictement interdit.
On ne comprend pas tout, vous êtes en maison ? propriétaire ? appartement, propriétaire ?
Là vous êtes dans le domaine du bricolage, donc faites des essais impeccables pendant cet été (peut-être).
Puis éventuellement nous consulter pour nous demander quelque chose de sérieux et concret.
Un bilan thermique pour vos pièces, un autre conseil technique ? etc.
18 juin 2018 à 18:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 3. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 4. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
    N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
  • 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 6. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 7. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 9. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 10. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur réversible utilisé à l'envers >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurinstaller un climatiseurconseils depannage climatiseurspanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite