Bonjour.
La "PC control card" de mon UE inverter MITSUBISHI MXZ-18AVVW est en panne.
Mon réparateur ne peut plus se procurer cette carte électronique car le constructeur arrête de fabriquer les pièces détachées au bout de dix ans.
Mon système a été très peu utilisé, il a 12 ans et il sert au chauffage d'une résidence secondaire.
Il n'y a pas de circuits de réparation ou de vente d'occasion.
Les nouvelles UE ne sont pas compatibles avec mes UI actuelles... il faut tout poubelliser !!!
Quelqu'un parmi vous a-t-il une solution ?
Avertissement : ce type de chauffage pour être rentable doit tenir environ 20 ans compte tenu de la maintenance.
Si non gardons nos grille-pains électriques. Obliger les clients à remplacer potentiellement leur système tous les 10 ans est une vrai arnaque.
Merci à tous ceux qui me liront de bien réfléchir avant d'investir.
Avez-vous des idées pour s'organiser collectivement afin d'exiger MITSUBISHI à garantir un service de pièces détachées sur une durée de 20 ans... un système de chauffage ne doit pas être traité comme une machine à laver bas de gamme.
La "PC control card" de mon UE inverter MITSUBISHI MXZ-18AVVW est en panne.
Mon réparateur ne peut plus se procurer cette carte électronique car le constructeur arrête de fabriquer les pièces détachées au bout de dix ans.
Mon système a été très peu utilisé, il a 12 ans et il sert au chauffage d'une résidence secondaire.
Il n'y a pas de circuits de réparation ou de vente d'occasion.
Les nouvelles UE ne sont pas compatibles avec mes UI actuelles... il faut tout poubelliser !!!
Quelqu'un parmi vous a-t-il une solution ?
Avertissement : ce type de chauffage pour être rentable doit tenir environ 20 ans compte tenu de la maintenance.
Si non gardons nos grille-pains électriques. Obliger les clients à remplacer potentiellement leur système tous les 10 ans est une vrai arnaque.
Merci à tous ceux qui me liront de bien réfléchir avant d'investir.
Avez-vous des idées pour s'organiser collectivement afin d'exiger MITSUBISHI à garantir un service de pièces détachées sur une durée de 20 ans... un système de chauffage ne doit pas être traité comme une machine à laver bas de gamme.
15 octobre 2016 à 17:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour.
Je suis étonné que vous ne trouviez pas la pièce concernée, tout du moins une équivalente.
Appelez directement Mitsubishi électrique, les coordonnées sont sur internet.
Je suis étonné que vous ne trouviez pas la pièce concernée, tout du moins une équivalente.
Appelez directement Mitsubishi électrique, les coordonnées sont sur internet.
15 octobre 2016 à 20:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonsoir,
Connaissez-vous une seule marque de chauffage ou même de véhicule qui vous garantisse de vous fournir les pièces 20 ans après leur commercialisation.
Perso je n'en connais aucune. Il faut rester les pieds sur terre.
Connaissez-vous une seule marque de chauffage ou même de véhicule qui vous garantisse de vous fournir les pièces 20 ans après leur commercialisation.
Perso je n'en connais aucune. Il faut rester les pieds sur terre.

15 octobre 2016 à 21:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Re,
Si vous cherchez sur internet vous trouverez un pro pour vous réparer votre carte, mais attention votre machine est au R22 en cas de panne sur tout ce qui touche au circuit frigorifique aucune possibilité de dépannage car ce fluide est désormais interdit.
Cordialement.
Si vous cherchez sur internet vous trouverez un pro pour vous réparer votre carte, mais attention votre machine est au R22 en cas de panne sur tout ce qui touche au circuit frigorifique aucune possibilité de dépannage car ce fluide est désormais interdit.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 06:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Réponse à PL.
Un technicien Mitsubishi Electric m'a confirmé que la carte en panne n'est plus disponible et qu'il n'a pas de solution à me proposer.
J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé réception à ce fabricant qui à ce jour n'a eu la politesse de me répondre.
Réponse à AAC.
Pour réparer les voitures il y a toujours des solutions même après 30 ans.
Les constructeurs arrêtent de fabriquer mais organisent des filières pour réparer ou recycler avec des partenaires sous-traitants.
Par ailleurs je comprendrais qu'il me faille remplacer l'UE par une neuve mais sans avoir à remplacer la totalité des UI.
OK Mitsubishi a le droit de ne plus assurer plus de 10 ans de fourniture de pièces mais il faut alors poser le problème de la rentabilité des systèmes inverter comme mode de chauffage pour les particuliers.
Compte tenu des coûts d'investissement de départ, des frais de maintenance (ventilos à changer, entretien...) il est impossible d'espérer amortir et de loin en 10 ans l'installation par des économies d'électricité... surtout depuis l'arrêt des mesures fiscales.
Mon devoir est d'attirer l'attention des utilisateurs pour qu'ils prennent leur décision en connaissance de cause et que cessent les éventuelles publicités mensongères concernant ce type de pompe à chaleur.
Cela étant dit connaissez-vous des réparateurs de cartes capables de me dépanner à un coût raisonnable ?
Un technicien Mitsubishi Electric m'a confirmé que la carte en panne n'est plus disponible et qu'il n'a pas de solution à me proposer.
J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé réception à ce fabricant qui à ce jour n'a eu la politesse de me répondre.
Réponse à AAC.
Pour réparer les voitures il y a toujours des solutions même après 30 ans.
Les constructeurs arrêtent de fabriquer mais organisent des filières pour réparer ou recycler avec des partenaires sous-traitants.
Par ailleurs je comprendrais qu'il me faille remplacer l'UE par une neuve mais sans avoir à remplacer la totalité des UI.
OK Mitsubishi a le droit de ne plus assurer plus de 10 ans de fourniture de pièces mais il faut alors poser le problème de la rentabilité des systèmes inverter comme mode de chauffage pour les particuliers.
Compte tenu des coûts d'investissement de départ, des frais de maintenance (ventilos à changer, entretien...) il est impossible d'espérer amortir et de loin en 10 ans l'installation par des économies d'électricité... surtout depuis l'arrêt des mesures fiscales.
Mon devoir est d'attirer l'attention des utilisateurs pour qu'ils prennent leur décision en connaissance de cause et que cessent les éventuelles publicités mensongères concernant ce type de pompe à chaleur.
Cela étant dit connaissez-vous des réparateurs de cartes capables de me dépanner à un coût raisonnable ?
16 octobre 2016 à 10:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour (base politesse),
Des techniciens en électronique vous en trouverez sur internet.
Il y a toujours une solution mais il suffit de chercher.
Concernant les véhicules il n'y en a pas toujours, pour expérience perso un véhicule utilitaire Iveco de 10 ans sur lequel on n'a pu trouver le pare brise donc changement de véhicule.
Par ailleurs il est vrai qu'il faut changer l'ensemble car le fluide n'est plus le même, et les systèmes de communication entre unité intérieure et extérieure ont évolué.
On ne peut parler d'amortissement sur un système chauffage, combien dure une chaudière gaz 8 à 10 ans, une chaudière fuel 10 à 15 ans, un radiateur électrique 8 à 10 ans.
A terme il faut changer, car comme toutes installations cela s'use.
Cordialement.
Des techniciens en électronique vous en trouverez sur internet.
Il y a toujours une solution mais il suffit de chercher.
Concernant les véhicules il n'y en a pas toujours, pour expérience perso un véhicule utilitaire Iveco de 10 ans sur lequel on n'a pu trouver le pare brise donc changement de véhicule.
Par ailleurs il est vrai qu'il faut changer l'ensemble car le fluide n'est plus le même, et les systèmes de communication entre unité intérieure et extérieure ont évolué.
On ne peut parler d'amortissement sur un système chauffage, combien dure une chaudière gaz 8 à 10 ans, une chaudière fuel 10 à 15 ans, un radiateur électrique 8 à 10 ans.
A terme il faut changer, car comme toutes installations cela s'use.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 10:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour et tout mon respect AAC.
Sauf erreur sur la doc l'unité MXZ-A18WV utilise le nouveau fluide R410A avez-vous vérifié avant de me répondre ?
Je me suis inscrit sur le forum pour trouver une solution concrète que vous ne m'apportez pas.
Si vous voulez défendre les fabricants et les installateurs de clim apportez-moi de meilleurs arguments.
Ceci est ma dernière réponse sans rancune et cordialement.
Sauf erreur sur la doc l'unité MXZ-A18WV utilise le nouveau fluide R410A avez-vous vérifié avant de me répondre ?
Je me suis inscrit sur le forum pour trouver une solution concrète que vous ne m'apportez pas.
Si vous voulez défendre les fabricants et les installateurs de clim apportez-moi de meilleurs arguments.
Ceci est ma dernière réponse sans rancune et cordialement.
16 octobre 2016 à 11:11
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour.
A ma connaissance il n'existe pas de filière de pièces détachées pour clim ou autres matériels comme frigo ou machines à laver d'ailleurs, c'est vrai vous avez raison quelque part, mais mettre tout cela en place mettrait des années.
A ma connaissance il n'existe pas de filière de pièces détachées pour clim ou autres matériels comme frigo ou machines à laver d'ailleurs, c'est vrai vous avez raison quelque part, mais mettre tout cela en place mettrait des années.
16 octobre 2016 à 11:49
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour,
Il y a eu des versions au R22 et d'autres au R410A (suivant la date de fabrication), vous pouvez retrouver cette information sur le côté droit de votre unité extérieure.
Je ne cherche pas à défendre quiconque, mais une clim c'est comme une voiture cela s'use.
Par contre si c'est un modèle au R410A faites le tour des dépanneurs TV ou informatique afin d'en trouver un pour vous réparer votre carte électronique, vous trouverez certainement votre bonheur.
Les réponses concrètes je vous les apporte mais vous ne les voulez pas.
A titre d'info en clim si l'on prend le numéro un mondial Daikin, ce dernier ne vous garantie pas la fourniture des pièces 10 ans, on arrive à les trouver pas plus de six ans après l'arrêt de fabrication du matériel, idem pour Hitachi.
Cordialement.
Il y a eu des versions au R22 et d'autres au R410A (suivant la date de fabrication), vous pouvez retrouver cette information sur le côté droit de votre unité extérieure.
Je ne cherche pas à défendre quiconque, mais une clim c'est comme une voiture cela s'use.
Par contre si c'est un modèle au R410A faites le tour des dépanneurs TV ou informatique afin d'en trouver un pour vous réparer votre carte électronique, vous trouverez certainement votre bonheur.
Les réponses concrètes je vous les apporte mais vous ne les voulez pas.
A titre d'info en clim si l'on prend le numéro un mondial Daikin, ce dernier ne vous garantie pas la fourniture des pièces 10 ans, on arrive à les trouver pas plus de six ans après l'arrêt de fabrication du matériel, idem pour Hitachi.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 11:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Re.
Le MXZ-18TW = R22, le MXZ-18VAVW = R410A
Le MXZ-18TW = R22, le MXZ-18VAVW = R410A
16 octobre 2016 à 11:52
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour.
Savez-vous ce qu'a votre carte comme défaut? Composants manifestement détruits ou panne intermittente? Avez-vous des codes erreur sur vos UI, des LEDs qui s'allument dans l'UE?
J'ai déjà téléguidé des dizaines d'internautes pour réparer leur carte, du moins quand la panne était dans une partie pas trop complexe de la carte. Pour juger de la faisabilité, il faudrait que vous mettiez à disposition des photos recto verso de la carte en question, bien nettes, et sans effet trapèze.
Cordialement, Dom.
Savez-vous ce qu'a votre carte comme défaut? Composants manifestement détruits ou panne intermittente? Avez-vous des codes erreur sur vos UI, des LEDs qui s'allument dans l'UE?
J'ai déjà téléguidé des dizaines d'internautes pour réparer leur carte, du moins quand la panne était dans une partie pas trop complexe de la carte. Pour juger de la faisabilité, il faudrait que vous mettiez à disposition des photos recto verso de la carte en question, bien nettes, et sans effet trapèze.
Cordialement, Dom.
16 octobre 2016 à 16:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonsoir.
Et ben voilà. Je pensais justement à notre ami Dom-Aom avec qui, si vous le voulez, pourra certainement vous aider dans votre démarche.
Et ben voilà. Je pensais justement à notre ami Dom-Aom avec qui, si vous le voulez, pourra certainement vous aider dans votre démarche.
16 octobre 2016 à 18:43
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonsoir,
Petite question j'ai remarqué que sur cette pub, suivi des pièces détachées 15 ans intox ou pas ???
Climatisation chauffage Daikin - unité murale - Mistral Froid Climatisation.
www.mistral-froid-climatisation.com/climatisation-chauffage-daikin-unite-murale.htm
Climatisation & Pompe à chaleur - Clim Daikin à Cavalaire, La Croix Valmer...
Garantie 5 ans compresseurs ; Suivi des pièces détachées pendant 15 ans.
Cordialement. cathars
Petite question j'ai remarqué que sur cette pub, suivi des pièces détachées 15 ans intox ou pas ???
Climatisation chauffage Daikin - unité murale - Mistral Froid Climatisation.
www.mistral-froid-climatisation.com/climatisation-chauffage-daikin-unite-murale.htm
Climatisation & Pompe à chaleur - Clim Daikin à Cavalaire, La Croix Valmer...
Garantie 5 ans compresseurs ; Suivi des pièces détachées pendant 15 ans.
Cordialement. cathars
16 octobre 2016 à 18:59
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour Dom-Aom.
Quand je démarre la clim l'UI se met en défaut... 5 petits clignotements sur l'un des voyants (celui de droite ?).
Le défaut apparaît au bout de 5 à 10 minutes.
La durée d'apparition est plus longue quand la température extérieure est plus basse.
La carte électronique de l'UE a dû prendre un coup de chaud car elle est en plein sud et que par malheur elle était mal ventilée à cause d'un objet qui s'est glissé ente le mur et l'UE.
La carte doit être en très bon état général, elle fonctionne au démarrage, mais un composant a dû légèrement se détériorer avec la chaleur et dès que la carte se met en chauffe le défaut se manifeste.
Je n'ai pas actuellement la carte qui est dans une résidence secondaire, dès qu'elle sera démontée je ferai des photos.
Avez-vous une idée sur ce phénomène ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Quand je démarre la clim l'UI se met en défaut... 5 petits clignotements sur l'un des voyants (celui de droite ?).
Le défaut apparaît au bout de 5 à 10 minutes.
La durée d'apparition est plus longue quand la température extérieure est plus basse.
La carte électronique de l'UE a dû prendre un coup de chaud car elle est en plein sud et que par malheur elle était mal ventilée à cause d'un objet qui s'est glissé ente le mur et l'UE.
La carte doit être en très bon état général, elle fonctionne au démarrage, mais un composant a dû légèrement se détériorer avec la chaleur et dès que la carte se met en chauffe le défaut se manifeste.
Je n'ai pas actuellement la carte qui est dans une résidence secondaire, dès qu'elle sera démontée je ferai des photos.
Avez-vous une idée sur ce phénomène ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 09:59
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
Bonjour.
Mon sentiment est que la carte est bonne. Soit vous avez une sonde qui a dérivé, ou alors vous avez un déficit de gaz, qui fait que le gaz sort plus chaud du compresseur ; cela corrèlerait avec le fait que plus il fait froid dehors et plus le système met du temps à atteindre la température d'alerte.
Si le gros tuyau de sortie devient brûlant au bout d'un temps assez court, ne cherchez pas plus loin. La température ne doit pas dépasser 90 à 100°C. Si vous avez les moyens de la mesurer, n'hésitez pas.
Cordialement, Dom.
Mon sentiment est que la carte est bonne. Soit vous avez une sonde qui a dérivé, ou alors vous avez un déficit de gaz, qui fait que le gaz sort plus chaud du compresseur ; cela corrèlerait avec le fait que plus il fait froid dehors et plus le système met du temps à atteindre la température d'alerte.
Si le gros tuyau de sortie devient brûlant au bout d'un temps assez court, ne cherchez pas plus loin. La température ne doit pas dépasser 90 à 100°C. Si vous avez les moyens de la mesurer, n'hésitez pas.
Cordialement, Dom.
19 octobre 2016 à 09:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 4. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
- N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
- 5. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 6. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
- 7. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
- N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
- 8. Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF
- N°7040 : Bonjour, Je n'ai pas toujours pas pu effectuer encore mon installation, là je vais peut-être enfin pouvoir avoir un créneau et je me demandais si j'avais bon pour ce qui est côté électrique. C'est une unité extérieure...
- 9. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
- N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
- 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.