Bonjour à toutes et tous.

Mon souci actuel est qu'il fait environ 14,15 degrés dehors et que mon groupe extérieur se met en dégivrage toutes les 1/2 h environs.
Il me faisait la même grimace l'hiver dernier avec 9,10 degrés.
Je teste les sondes dégivrage et température extérieur, J'ai pour les deux 3 kohms, donc correct.
J'ai un autre groupe extérieur identique qui dégivre que lorsqu'il fait 0 à 2 degré env, normal.
C'est agaçant ces cycles.
Qu'en pensent les spécialistes ? un avis la dessus.
Bonne fin de journée à vous et merci pour vos réponses.
Cordialement.
nono2612
20 octobre 2023 à 14:14
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs

Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Cela peut être du aussi à un sous dimensionnement, à un manque de fluide, ou à un encrassement excessif du groupe.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 octobre 2023 à 16:59
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs

Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Aucune trace de givre sur le début de l'échangeur (côté proche du compresseur) ?
21 octobre 2023 à 09:46
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs

Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5

nono2612
Membre inscrit
nono2612
11 messages
Bonjour.

Merci pour vos réponses. Je ne vais pas pouvoir investiguer aujourd'hui car pluie toute la journée.Je vais voir de plus près la sonde de dégivrage s'il elle ne s'est pas déplacée et éventuellement la remplacer (2 en réserve) et je vais tester avec la carte mère de mon autre GE . Sinon il n'y a lieu qu'il dégivre par 16° ext. A part ce problème il fonctionne correctement .
S'il y avait un manque de gaz, il ne produirait pas chaleur. A creuser... mais pas possible sous la flotte.
Bon week-end à vous.
Cordialement NC
21 octobre 2023 à 11:23
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseurs

Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, idem
21 octobre 2023 à 11:43
Réponse 5 du forum-climatisation-climatiseurs

Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5

nono2612
Membre inscrit
nono2612
11 messages
Bonjour à toutes et tous.

Pour climatisation76, non il n'y a pas de givre,pas avec ces températures.
Je vais changer la carte main et on verra la suite (pluie encore).
Une autre question: quelqu'un pourrait il m'indiquer s'il existe un réparateur de cartes Hitachi dans mon secteur (35 ).
La société electro standar à Auray (56) ne possédait pas le banc Hitachi.
Changer un composant coûte moins cher que changer la carte.
La fiabilité des carte Hitachi n'est pas fameuse.
Merci pour le retour. Bien cordialement.
Noel.
23 octobre 2023 à 11:09
Réponse 6 du forum-climatisation-climatiseurs

Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5

nono2612
Membre inscrit
nono2612
11 messages
Bonsoir.

En fait, après inversion des cartes main de mes groupes extérieurs, il s'avère que le problème vient de celle-ci (dégivrage toutes les 1/2 heures par 16° extérieurs). Que se passe-t-il sur cette carte ?
Paramétrage ?
Enfin, tant qu'on trouve encore des cartes, mais selon mon fournisseur, cela ne va pas durer longtemps encore.
C'est du matériel qui a 15 ans donc... Pas de réparation possible. Dommage.
Bonne soirée. Cordialement. NC
25 octobre 2023 à 16:55
Réponse 7 du forum-climatisation-climatiseurs

Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
25 octobre 2023 à 20:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 3. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
    N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
  • 5. Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
    N°3672 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur air air RAM 72 QH5 qui a été installée il y a maintenant 7 ans. Depuis 2 jours le ventilateur du groupe extérieur ne fonctionne plus ainsi que les 3 splits de chaque...
  • 6. Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
    N°4979 : Bonjour. Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma Hitachi PAC RAM80-QH5, sur cette PAC j'ai 3 UI mais il n'y en a que 1 qui s'allume, je n'ai pas de 35V sur les sorties des 2 UI qui ne fonctionnent pas, pourrait-il s'agir...
  • 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 8. Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5
    N°7924 : Bonjour. Sur ma PAC Hitachi RAM 71 QH5 seul le chauffage fonctionne. Les autres modes se lancent mais s'arrêtent. Avez-vous une idée ? Mes splits : RAK-18 QH8S. Merci.
  • 9. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 10. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
>>> Résultats suivants pour : Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxbricolage travaux climatisationdepannage carte mere dc clim carrera avbranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite