Bonsoir et tous mes vœux aux membres pour cette nouvelle année !!
Je suis parti 3 jours alors que ma pompe à chaleur Daikin marchait bien.
Quand je suis revenu ; surprise !! 13 degrés dans la maison ; pompe à chaleur ou thermostat en panne ??
Impossible de la remettre en route !! plusieurs essais effectués sans succès !!
L'unité extérieure ne démarre pas. Seul un voyant vert clignote ; est-ce que quelqu'un peut me renseigner ??
Je sais qu'on peut ignorer le thermostat en faisant une manipulation pour le mettre hors cause mais je ne m'en souviens plus !!
Peut-on mettre en route la pompe sans se servir du thermostat ? manuellement...
Merci pour vos connaissances.
Je suis parti 3 jours alors que ma pompe à chaleur Daikin marchait bien.
Quand je suis revenu ; surprise !! 13 degrés dans la maison ; pompe à chaleur ou thermostat en panne ??
Impossible de la remettre en route !! plusieurs essais effectués sans succès !!
L'unité extérieure ne démarre pas. Seul un voyant vert clignote ; est-ce que quelqu'un peut me renseigner ??
Je sais qu'on peut ignorer le thermostat en faisant une manipulation pour le mettre hors cause mais je ne m'en souviens plus !!
Peut-on mettre en route la pompe sans se servir du thermostat ? manuellement...
Merci pour vos connaissances.
03 janvier 2018 à 18:44
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Avec réf des machines cela pourrait éventuellement nous diriger.
Citation :Bonne question fonctionne-t-elle maintenant ?
surprise !! 13 degrés dans la maison ; pompe à chaleur ou thermostat en panne ??
Avec réf des machines cela pourrait éventuellement nous diriger.
03 janvier 2018 à 20:51
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Oui la référence de ma pompe à chaleur est ERHQOo8ADV3 avec pour numéro de série joo2672.
C'est une pompe Daikin air/eau datant du 29 12 08.
Bonne journée.
Oui la référence de ma pompe à chaleur est ERHQOo8ADV3 avec pour numéro de série joo2672.
C'est une pompe Daikin air/eau datant du 29 12 08.
Bonne journée.
04 janvier 2018 à 07:39
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Vous avez une commande à fils ? Si oui, y a t-il un défaut apparent sur celle-ci ?
Vous avez une commande à fils ? Si oui, y a t-il un défaut apparent sur celle-ci ?
Citation :Non, je ne crois pas, à part effectuer un test dans l'UE.
Peut-on mettre en route la pompe sans se servir du thermostat ? manuellement...
04 janvier 2018 à 15:34
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin
En fait un dépanneur est intervenu et après plusieurs essais sur le thermostat filaire il s'est aperçu que celui-ci était défectueux et avait mis la pompe en défaut ; impossible de la redémarrer !!
Donc il a déconnecté le thermostat et ponté 2 bornes à l'unité intérieure pour la redémarrer en manuel le temps de commander le thermostat !!!
Pour l'instant elle tourne...
Bonne soirée.
Donc il a déconnecté le thermostat et ponté 2 bornes à l'unité intérieure pour la redémarrer en manuel le temps de commander le thermostat !!!
Pour l'instant elle tourne...
Bonne soirée.
04 janvier 2018 à 16:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
- N°4278 : Bonsoir. Ma pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 s'est arrêtée et l'écran de contrôle indique : UNIT NO 0 et code L8 Cette indication correspond à quel type de panne ? Après mise sur OFF, puis sur ON, la pompe à chaleur...
- 9. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
- N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
- 10. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 11. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite