Question Forum Climatisation : Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin

aurelien3
Membre inscrit
aurelien3
7 messages
Bonjour.

Je souhaite installer une PAC Daikin avec une unité extérieure 2MXM68N et deux Unités intérieures 1.5kW + 5kw.(CTX15 + FTXA50).

En suivant la documentation, Daikin indique une longueur maxi par circuit de 25m et 50m pour un total cumulé.
Ma clim 5kw sera à 24m de l'unité extérieure(liaison 1/4 1/2) et l'autre UI sera à 5m(1/4 3/8)
Donc tout semble OK pour mon installation selon la documentation.

Cependant, un revendeur m'a aujourd'hui dit que pour chaque coude sur les liaisons frigorifiques, il fallait ajouter 1m de distance : J'ai environ 6 coudes sur toute ma liaison de 25m, je me retrouve donc au delà de la limite.
J'ai eu beau chercher mais je n'ai pas trouvé cette info dans la documentation Daikin ou même à travers le web, donc je suis un peu sceptique : est ce que 24m de liaison avec 6 coudes ça semble du délire pour le bon fonctionnement d'une climatisation ? Est-ce qu'il faut compter les coudes en ajoutant 1m pour calculer la distance ?
Merci.
Voici l'extrait de la documentation de chez Daikin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
distance liaison frigorifique

11 mai 2023 à 16:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je n'ai pas souvenir qu'un détail de ce type ait été évoqué sur ce forum. Il faut quand même essayer de se mettre à la place des molécules de gaz. Ce ne sont pas des voitures qui circulent dans un tunnel routier, mais des tout petits objets "nanoscopiques" complètement perdus dans les tuyaux, et j'ai bien l'impression qu'elles s'en fichent royalement de tourner plusieurs fois avant d'arriver à l'UI...

De plus votre UI 50 sera alimentée avec un tuyau gaz bien plus gros qu'un classique, car passer de 3/8 à 4/8 en diamètre extérieur augmente nettement le diamètre intérieur vu par le gaz.
11 mai 2023 à 19:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin

aurelien3
Membre inscrit
aurelien3
7 messages
Merci pour la réponse, en effet ce sera du 1/2 pour la liaison de 24 m, oui je pensais exactement comme vous, et n'ai pas vu une seule mention d'une si forte influence de coude dans les manuels d'installation de différentes marques.

Mais je ne suis pas frigoriste et le vendeur me semblait un peu fébrile...
12 mai 2023 à 09:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour, quand vous parlez de coude, est-ce la courbe du cuivre ou réellement des coudes brasés au chalumeau ?
Car, avec déjà 24 m à votre disposition, si c'est possible, je vous conseillerais de rester sur du cintrage avec de belles courbes sans pincement afin d'avoir le bon débit de fluide frigorigène.
13 mai 2023 à 11:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin

aurelien3
Membre inscrit
aurelien3
7 messages
Bonjour,
Je parle de cintrage à la main, j'achète simplement des liaisons frigo isolées que je vais cintrer à la main gentiment ou peut-être avec une cintreuse pour un travail plus propre sur les deux coudes à 90°.
13 mai 2023 à 12:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin

aurelien3
Membre inscrit
aurelien3
7 messages
Bonjour.

J'ai eu la réponse de Daikin par le revendeur.
Le compresseur ne supportera pas 24m avec des coudes, pas plus d'infos.

Donc il semble que les données fournies soit en "ligne droite".
16 mai 2023 à 09:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
    N°6072 : Bonjour. Tout d'abord merci pour les précieux conseils que j'ai pu glaner sur ce forum. Aussi, je viens aujourd'hui pour une question un peu particulière, j'ai commandé par l'intermédiaire d'un artisan plombier Chauffagiste,...
  • 4. Firmware PAC Daikin EPGA11-DAV3
    N°8496 : Bonjour. Possesseur d'une PAC Daikin EPGA11-DAV3, après une panne électrique (foudre ?) qui a détérioré la carte contrôleur UI et peut-être endommagé la carte inverter ? J'ai procédé au remplacement de la carte...
  • 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 8. Pac Daikin fait sauter le différentiel
    N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
  • 9. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite