FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5499

Question Forum Climatisation : Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Erwann
Membre inscrit
Erwann
10 messages
Bonjour à tous.

Je suis à la recherche d'informations sur le démontage d'un Split intérieur type FTXC25BV1B Daikin en R32
L'idéal serait le manuel technique de cette unité mais je ne le trouve pas, il ne semble pas encore en ligne sur Daikinac.com
Le but étant de déposer la turbine qui a 3 ailettes cassées ce qui l'a déséquilibrée (j'espère qu'elle existe en pièce de rechange).
Daikin annonce avoir conçu ce produit de façon à rendre l'entretien facile : "le nouveau Sensira FTXC-B est facile à installer et à entretenir.../... Un bac de récupération amovible et le retrait et le remplacement faciles du moteur de ventilateur de l'unité intérieure en seulement cinq étapes offrent un accès amélioré pour une maintenance sans contrainte."
L'opération devrait donc en toute logique être simplifiée ! Reste à en connaitre le déroulement.
Merci beaucoup pour votre aide.

P. S. : en cas d'impossibilité de changement j'aurai encore 2 questions :
1- est il envisageable de déposer un petit plot de silicone de 5 gr au bon endroit sur la turbine pour compenser le manque et donc rééquilibrer ?
2- l'unité intérieure est-elle disponible à la vente seule ? (Daikin FTXC20BV1B) mais cette solution entrainerait un coût important avec l'intervention d'un climaticien. sad
13 juillet 2019 à 19:33
Réponse 1 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Lire la question 5496, similaire à la votre.
Problème après changement moteur de split
Pour la question 1 non, il ne sera pas certain que l'équilibrage sera correct, question 2 oui je pense il faudrait contacter Daikin, sur leur plateforme.
14 juillet 2019 à 09:35
Réponse 2 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Erwann
Membre inscrit
Erwann
10 messages
Bonjour PL et merci pour votre aide.

J'ai bien lu la question 5496 mais l'UI dont il est question est une FTXS pour laquelle il y a bien un "service manual" en téléchargement : https://www.daikinac.com/content/resources/manuals/service-manuals/single-zone-ductless-systems/
Le démontage est bien décrit mais la série FTXC25BV1B est totalement différente dans sa conception d'où ma demande d'aide.

Je vais essayer de trouver cette plateforme Daikin pour leur demander la disponibilité de cette turbine.
Pensez-vous que cette plateforme Daikin puisse me communiquer le document décrivant le désassemblage de cette UI type FTXC25BV1B mais qui n'est pas encore disponible au public sur l'espace téléchargement Daikinac.com ?
Merci pour votre aide.
14 juillet 2019 à 10:01
Réponse 3 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour la doc oui je pense. Je vais voir pour la doc mais pas sûr.
15 juillet 2019 à 18:40
Réponse 4 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je pense que les vis sont sous les volets de soufflage, il y a trois capuchons le long, les enlever avec un petit tournevis plat, il y a des vis cruciforme dans le trou, les enlever.
Puis procéder en ouvrant légèrement manuellement les volets.
Décrocher le bas de la façade, puis avec les mains paumes à l'envers entre la batterie et le haut de la façade pousser tout en inclinant vers le bas. Il faut être ferme et délicat à la fois. A vous.
15 juillet 2019 à 22:18
Réponse 5 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Erwann
Membre inscrit
Erwann
10 messages
Bonsoir PL et encore un grand merci pour votre aide. biggrin

Daikin n'accepte pas de communiquer quoi que ce soit à un particulier, même impossible de savoir si la turbine existe en pièce détachée.
Je ne leur demandais pas de la vendre seulement si la pièce est éventuellement disponible en SAV.

Bien sûr les schémas n'en parlons même pas ! sad C'est ma faute car c'est moi qui ai demandé du Daikin par contre toutes mes autres installation prévues à la rentrée seront en Atlantic Fujitsu car par principe je refuse ce genre de comportement.

Les news maintenant :
J'ai tenté une approche de démontage très prudente et après dépose du capot et du bac à condensats on arrive aussi à désaccoupler l'échangeur et à le mobiliser, ayant dans l'idée de le soulever pour pouvoir dégager le palier gauche et extraire la turbine par le bas..., du côté moteur la vis de fixation est bien accessible, par contre le palier côté gauche semble être prisonnier dans un support gris indépendant du châssis (voir photo).

Je ne vois pas comment ce support est fixé au châssis, car il semble bien être démontable, mais aucune vis...
J'ai vu sur un éclaté un modèle où un clip de fixation était présent en partie inférieure, je regarderai peut-être sous le polystyrène et la plaque mousse grise.
Voilà je ne suis pas allé plus avant sans savoir si la pièce est disponible en SAV, et j'aimerai trouver un éclaté pour ne pas démonter à vue.
Tout est remonté et fonctionne en attendant à petite vitesse.
Un revendeur internet doit me dire si la turbine est disponible, selon lui ce serait la Réf. 4023372 aussi utilisée sur les séries FTXA-A FTKA-A et ATXC-B mais il doit demander confirmation a Daikin et me demande d’être patient car Daikin est très long à leur répondre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
démontage split Daikin

16 juillet 2019 à 00:19
Réponse 6 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il y a longtemps que j'ai fait cela.
Soit il faut démonter tout le cache de côté qui englobe la batterie et le moyeu en caoutchouc qui sert d'axe à la volute, il faut regarder s'il y a une ou plusieurs vis tout autour, soit ce moyeu se retire par le dessous sous la batterie.
Essayez de voir.
17 juillet 2019 à 21:41
Réponse 7 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Erwann
Membre inscrit
Erwann
10 messages
Merci PL de m'encourager !
Je vois que ce n'est a priori pas infaisable sans la dépose de l'unité complète.
D'autant que le bac à condensats se dépose facilement d'un seul tenant sans même avoir à désolidariser les volets !
Sur ce point Daikin a en effet sur ces derniers modèles bien simplifié le travail.
Je vais m'y mettre dès que possible car le fournisseur vient de me confirmer que la turbine est bien disponible.
17 juillet 2019 à 23:33
Réponse 8 du forum climatisation

Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Erwann
Membre inscrit
Erwann
10 messages
Bonsoir.
Turbine finalement démontée, la cage du palier gauche est bien tenue par un clip plastique dissimulé par les protections collées.
Bilan sur ce modèle : le démontage de la turbine impose la dépose du moteur car le désaccouplement ne se fait que dans l'axe.
L'affirmation de DAIKIN disant qu'ils ont simplifié l'accès aux pièces est bien vérifiée.
Le démontage complet de tous les éléments de l'UI, en conservant l'échangeur est facile et rapide l'ensemble est très bien conçu.

Reste le comportement inacceptable du SAV de DAIKIN et de fait mes 3 autres clims seront en Atlantic Fujitsu car je refuse par principe de cautionner leur arrogance et leur façon de prendre leurs clients en otage un peu comme une certaine marque de téléphones.

Encore Merci PL pour votre aide.
19 juillet 2019 à 23:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
    N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
    N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
  • 6. Problème climatisation Daikin multisplit
    N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
  • 7. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
    N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
    N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
  • 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
>>> Résultats suivants pour : Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite