Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur power transistor Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S

magiknik
Membre inscrit
magiknik
2 messages
Bonjour.

Après avoir pas mal lu sur ce forum qui est une mine d'informations, je me lance en espérant avoir un peu d'aide sur ma recherche de panne de ma pompe à chaleur Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S.

J'ai des connaissances en électronique mais pas vraiment sur les PAC, le lendemain d'orages ma pompe à chaleur m'affichait un code erreur correspondant à "power transistor error" E41 (led run ON et timer flash 4 fois).
Après démontage de la carte inverter, j'ai testé ce que je pouvais au multimètre (IGBT, diodes, pont de diodes et valeurs du compresseur) et trouvé qu'une des trois sorties IGBT de l'IPM (FSBB30CH60) était en court-circuit.
J'ai pu trouver un peu de documentation pour analyser le problème, cette sortie étant directement connectée au compresseur et n'ayant rien trouvé de particulier d'autre, j'ai donc naïvement remplacé l'IPM en pensant que l'orage avait peut être fait claquer cette sortie.

Après le remplacement de l'IPM, la PAC a fonctionné plusieurs heures mais fausse joie cry car la même erreur est revenue et après tests la même sortie IPM était de nouveau HS.
Je prévois de refaire des tests supplémentaires ainsi que de remplacer l'IPM une nouvelle fois et démarrer sans le compresseur de connecté comme le recommande la documentation de diagnostic.

Est-ce que parmi les membres du forum il y aurait quelqu'un qui aurait éventuellement une explication de ce qui pourrait faire sauter une sortie de l'IPM ? un composant en amont ?
Étant donné qu'il n'y a que le compresseur de connecté sur cette sortie, j'aurais mis celui-ci en cause mais après quelques vérifications au multimètre (résistance entre les phases et 0 continuité avec la terre) , rien ne vient confirmer cette hypothèse de ce que je comprends.

Je mets une photo de la carte inverter avec la sortie qui est HS (fils noir), les fils blanc/noir/rouge sur la droite sont directement connectés au compresseur. Sur cette photo l'IGBT (G80N60UF) avait été démonté et parait OK.
(pas de court-circuit).
Merci par avance pour tout aide.

Cordialement.
Nico

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inverter board Mitsubishi

12 mars 2022 à 17:03
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseur

Erreur power transistor Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre réaction de changer l'IPM une première fois était tout à fait légitime ; il arrive en effet que des composants claquent, en particulier lors d'orages. Malheureusement, le fait qu'il y ait eu récidive laisse à penser qu'il y a autre chose...

Soit vous avez mal remonté le nouvel IPM (couple de serrage, graisse...), et il a surchauffé jusqu'à ce qu'une sortie claque, mais bizarrement c'est la même qu'avant alors qu'il n'y avait qu'une chance sur trois...

Ou alors il y a un problème dans les enroulements qui n'apparaît pas au multimètre. En effet les 3 enroulements sont plus ou moins en contact, séparés par le vernis du fil qui les compose, et ils peuvent être à des tensions très différentes, jusqu'à 350V. Si les vernis ont lâché, alors vous pouvez avoir un arc qui relie >temporairement< les enroulements...

Si vous êtes sûr de votre "montage", alors je crains fort que le compresseur soit HS. Si vous doutez de votre montage, alors changez l'IPM à nouveau. Si la même sortie dégage à nouveau... je crois que vous aurez compris.
12 mars 2022 à 20:41
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseur

Erreur power transistor Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S

magiknik
Membre inscrit
magiknik
2 messages
Bonjour Dom,
Merci beaucoup pour votre réponse qui va dans le sens que je craignais cry.
Entre temps au cas où j'ai vérifié la sonde de température du transistor qui a l'air conforme.

J'étais plutôt confiant sur mon montage mais j'ai les composants pour refaire au 2 essais du coup je vais refaire l'essai en prenant encore plus de précautions mais sans trop y croire...

De ce que j'ai pu voir il y a des sécurités pour éviter un courant trop élevé en sortie IPM, j'aurais pensé que ça puisse protéger le composant et lancer un code erreur mais apparemment les sécurités ont leurs limites. biggrin

Merci encore d'avoir pris le temps de me faire une réponse qui va certainement me permettre de moins me poser de questions vu le tarif d'un compresseur.
13 mars 2022 à 12:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
    N°7775 : Bonjour à tous. Comme tout le monde ici j'ai un problème de clim réversible. J'ai une clim Mitsubishi heavy industries SCM80ZG-S unité extérieure et intérieure une SKM20ZG-S. Voici le code défaut : Unité intérieure,...
  • 6. Clim Mitsubishi Heavy Industries problème mode dégivrage
    N°9167 : Bonjour. Problème climatiseur Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S unité extérieure et intérieure SKM2 0ZG-S. Mes splits s arrêtent et clignotent vert lorsque le groupe extérieur se met en mode dégivrage. Je voulais...
  • 7. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
    N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
  • 10. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
>>> Résultats suivants pour : Erreur power transistor Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite