Bonjour,

J'aurais souhaité avoir votre avis sur un groupe extérieur de pompe à chaleur qui grésille s'il-vous-plaît.

J'ai ouvert le groupe et les vibrations semblent être émises par le condensateur de démarrage (lorsque je touche celui-ci, le grésillement varie). Ce grésillement n'est pas permanent, il apparaît au bout d'un moment lorsque la pompe à chaleur ne fonctionne pas.
J'ai vérifié les connexions et tout semble bien serré.
La pompe à chaleur fonctionne bien et le bruit n'est pas gênant en soit, sauf si c'est un problème pour la longévité du groupe ?

Merci à vous.
Cordialement.
Rémy
31 octobre 2019 à 15:29
Forum dépannage climatisation réponse 1

Groupe extérieur clim qui grésille condensateur de démarrage ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Un condo de démarrage ne se trouve QUE sur les clims qui ne sont PAS de type Inverter. Est-ce votre cas? De plus, un tel condo ne fonctionne pas si la clim est arrêtée... Mettez une photo avec le suspect, car je pense que vous n'utilisez pas les bons termes. Marque et modèle d'UE seraient aussi les bienvenus.

Cordialement, Dom.
31 octobre 2019 à 17:31
Forum dépannage climatisation réponse 2

Groupe extérieur clim qui grésille condensateur de démarrage ?

roskad
Membre inscrit
roskad
5 messages
Bonjour.
Effectivement, il est tout-à-fait possible que je me trompe de terme, mea-culpa shy
Le groupe porte la référence Hitachi RAS-4HVRNE, il est de 2005.
Je joins des photos de l'élément que j'ai identifié comme grésillant : Il s'agit du gros condensateur marron d'une 15ène de centimètres.

Merci pour votre aide.
Cordialement. Rémy

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème condensateur groupe extérieur climproblème condensateur groupe extérieur climproblème condensateur groupe extérieur climproblème condensateur groupe extérieur clim

03 novembre 2019 à 14:22
Forum dépannage climatisation réponse 3

Groupe extérieur clim qui grésille condensateur de démarrage ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Ce condo marron n'est effectivement pas un condo de démarrage mais le réservoir d'énergie haute tension continue. Le bruit que vous entendez est certainement l'alimentation à découpage (ou le circuit dit PFC) qui vibre à quelques centaines de Hz ; le fait de bouger légèrement telle ou telle partie du montage peut avoir un impact sur la vibration en question. Pas d'inquiétude!

Cordialement, Dom.
04 novembre 2019 à 07:17
Forum dépannage climatisation réponse 4

Groupe extérieur clim qui grésille condensateur de démarrage ?

roskad
Membre inscrit
roskad
5 messages
Super, merci !
04 novembre 2019 à 08:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Différentiel déclenche au démarrage du groupe extérieur
    N°5194 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis un peu perdu et surtout pour éviter un maximum une grosse facture. Je possède un groupe extérieur aoy30lmaw4 avec 4 splits intérieurs. Depuis hier le différentiel se déclenche...
  • 2. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 3. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 4. Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100
    N°3887 : Bonjour. J'ai 2 caravanes avec des clim Dometic B2200 et B2100 Pour la faire démarrer il faut lancer le ventilateur à la main et sur la B2100 j'ai de la glace qui se forme donc elle ne marche pas bien. Pouvez-vous m'aider car...
  • 5. Rechercher condensateur de démarrage ventilation tangentiel
    N°2186 : Bonjour. Pouvez-vous me dire où se trouve le condensateur de démarrage du ventilateur tangentiel sur cette carte, le groupe extérieur se met bien en route et chauffe le split intérieur, mais la ventilation ne se met pas en...
  • 6. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 7. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
    N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
  • 8. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 9. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 10. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
    N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Groupe extérieur clim qui grésille condensateur de démarrage ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite