Bonsoir.

Je suis équipé depuis 8 ans d'une unité externe Mitsubishi MFZ-KA50VA et d'une unité interne SUZ-KA50VA qui jusqu'alors fonctionnait parfaitement.
J'ai entendu un bruit strident d'une seconde à l'intérieur après qu'il ait fonctionné quelques heures un matin et me suis aperçu :
- Que l'unité interne ne fournissait plus de chaleur
- Que le volet de distribution ne se mettait plus dans la position que je programmais.
L'unité externe semble fonctionner parfaitement, le ventilateur ne fait pas de bruit particulier, l'unité interne en dehors de ces 2 problèmes fonctionne aussi; les voyants sont normaux vert.
Avez-vous une idée du problème, manque de liquide de refroidissement ?
Merci d'avance de vos réponses en ces temps qui deviennent frais.
08 octobre 2015 à 18:04
Réponse 1 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. En mode ventilation seule, l'UI fonctionne-t-elle bien ?
08 octobre 2015 à 20:37
Réponse 2 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

GTESSIER
Membre inscrit
GTESSIER
4 messages
Oui très bien. Seul le chaud et le cycle des ailettes ne fonctionnent pas, me semble-t-il.
Je ne détecte rien d'autre anormal.
Merci.
08 octobre 2015 à 23:16
Réponse 3 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Et le cycle des ailettes ne fonctionnent pas, me semble-t-il.

C’est à dire que lorsque vous demandez un ordre de la télécommande les volets de balayages d'air ne fonctionne pas ? Attention, il faut parfois être un peu patient pour cet ordre.
Lors de la demande d’arrêt, l'UI se ferme-t-elle correctement ou marche s'ouvre-t-elle aussi correctement ?
Avez-vous un quelconque clignotement en façade ou code erreur apparent ? lors d'une mise en fonctionnement.
La clim fonctionne-t-elle bien en froid ?
09 octobre 2015 à 16:35
Réponse 4 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

GTESSIER
Membre inscrit
GTESSIER
4 messages
Bonjour.
Lorsque j'allume l'unité interne avec la télécommande, les ailettes se mettent à la verticale et ensuite lorsque je programme leur changement de position ou en balayage, rien ne se passe.
L'UI se ferme tout à fait normalement et les voyants sont normaux, verts sans clignotement ; difficile de voir si elle fait vraiment du froid la température la plus basse étant 18 degrés ; y a t-il quelque chose qui se passe si il manque du liquide de refroidissement E410 je crois, clignotement des voyants ou changement de couleurs ?
Ne serait-ce pas ça ? Merci à vous.
12 octobre 2015 à 07:59
Réponse 5 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

D'après votre description initiale, sachant qu'en fonctionnement le circuit frigo est à 25/30 bars en moyenne, je soupçonne fortement qu'un élément cuivre ait lâché soudainement : tuyau corrodé, raccord, crosse d'échangeur (petits tuyaux en U sur les flancs des échangeurs...). Le gaz sous pression s'est alors échappé avec ce bruit bref et aigu... Mais une seule seconde me paraît peu, ne serait-ce pas plutôt 5?

Au niveau de l'UE, si vous entendez le compresseur tourner mais que les tuyaux ne changent pas de température, l'absence de gaz est à peu près avérée.

Cordialement, Dom.
12 octobre 2015 à 09:44
Réponse 6 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je pense que vous êtes parti dans une mauvaise programmation, et vous mélangez un peu tout.

En mode chauffage normalement à la demande de chauffage l'ouverture des volets s'effectue, puis la ventilation stoppe ou ne se mets pas en route. Ensuite le compresseur de l'UE se met en route, la ventilation de l'UI se met en route doucement puis va en augmentant.
Si cela ne fonctionne pas je rejoins Dom, certainement un manque de gaz, voire un souci de sonde batterie UI, en principe sur ce type de machine, elle va essayer de démarrer plusieurs fois, si elle n'y arrive pas un code défaut doit apparaître en façade donc laisser la machine faire pour l'instant.
Il ne faut rien changer sur votre commande au démarrage sinon je crois que l'UI ne comprend pas et s'arrête donc vous stoppez la procédure de fonctionnement. Pourquoi ? That is question.
13 octobre 2015 à 18:06
Réponse 7 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Suite ou justement cherche le problème et amener un défaut. Patience. sweat sweat
13 octobre 2015 à 18:08
Réponse 8 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

GTESSIER
Membre inscrit
GTESSIER
4 messages
Merci à tous ; je pense que c'est un manque de gaz, si quelqu'un connait un bon frigoriste équipé pour recharger le circuit en gaz. J'habite à Bezons dans le Val d'Oise (95870).
13 octobre 2015 à 23:14
Réponse 9 forum dépannage

Ma cassette ne distribue plus de chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Ma société est à Colombes.
Si cela vous intéresse, je vous communiquerai les coordonnées, ou encore un collègue.
14 octobre 2015 à 17:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 10. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
>>> Résultats suivants pour : Ma cassette ne distribue plus de chaleur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02fuite compresseur clim mitsubishipassage tuyau evacuation air 2remplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite