Hello guys,
That's the only forum I have found with information about this AC.
All Hitachi AC did read.
I have Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa.
- ld301 flashes once;
- ld304 flashes once;
- indoors flashes 4 times;
- CD for both indoors have 35vdc;
- ic1 and ic2 - both replaced with new ones just in case ;
- test sw turns compressor and fan in cooling mode;
- cable is 4*1.5mm² (about 6 meters);
When trying to power on indoors, they open but fan is not starting of indoor nor outdoor unit.
When I disconnect IU, ld301 and ld304 flashes in same way.
So, what could be the problem ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation
That's the only forum I have found with information about this AC.
All Hitachi AC did read.
I have Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa.
- ld301 flashes once;
- ld304 flashes once;
- indoors flashes 4 times;
- CD for both indoors have 35vdc;
- ic1 and ic2 - both replaced with new ones just in case ;
- test sw turns compressor and fan in cooling mode;
- cable is 4*1.5mm² (about 6 meters);
When trying to power on indoors, they open but fan is not starting of indoor nor outdoor unit.
When I disconnect IU, ld301 and ld304 flashes in same way.
So, what could be the problem ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation
06 septembre 2018 à 11:42
Réponse 1 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Hello.
4 flashes on the IU tell you to see the LEDs in the EU. And 1 flash on LD304 denotes a lack of communication between EU and IU1. This doesn't mean that comm is OK with IU2 : the 1-flash probably masks a 2-flash code that would have appeared also.
I first suggest to swap IU connections. If LD304 becomes 2 flashes, then the problem concerns IU1 only (original IU1). If no change, the EU is responsible for the failure.
Best regards, Dom.
Traduction pour les non anglophones :
Bonjour à tous. Vous êtes le seul forum sur lequel j'aie pu trouver des infos sur cette clim. J'ai une UE Hitachi RAM52QH5 et 2 RAK25QXA. LD301 clignote 1 fois, LD304 1 fois, les UI clignotent 4 fois. Il y a du 35V sur les connexions vers les UI. IC1 et IC2 ont été remplacés au cas où. Le bouton TEST met en marche le compresseur et le ventilo en mode froid. 6m de câble 4x1.5mm² .
Quand j'allume les UI, elles s'ouvrent mais aucun ventilo ne démarre (UI et UE). En déconnectant l'UI, LD301 et 304 clignotent pareillement. Quel pourrait être le problème?
Ma réponse :
4 flashes sur les UI invitent à aller voir le LDxxx dans l'UE. 1 flash de LD304 indique une absence de communication entre UE et UI1. ce qui ne veut pas dire que la comm est bonne entre UE et UI2. Le code 1 flash masque probablement un code 2 flashes qui concernerait l'UI2.
Je suggère de permuter les connexions d'UI. Si LD304 clignote 2 fois, alors le problème est sur l'UI1 (l'originale). Si rien ne change, alors c'est l'UE qui a le problème.
4 flashes on the IU tell you to see the LEDs in the EU. And 1 flash on LD304 denotes a lack of communication between EU and IU1. This doesn't mean that comm is OK with IU2 : the 1-flash probably masks a 2-flash code that would have appeared also.
I first suggest to swap IU connections. If LD304 becomes 2 flashes, then the problem concerns IU1 only (original IU1). If no change, the EU is responsible for the failure.
Best regards, Dom.
Traduction pour les non anglophones :
Bonjour à tous. Vous êtes le seul forum sur lequel j'aie pu trouver des infos sur cette clim. J'ai une UE Hitachi RAM52QH5 et 2 RAK25QXA. LD301 clignote 1 fois, LD304 1 fois, les UI clignotent 4 fois. Il y a du 35V sur les connexions vers les UI. IC1 et IC2 ont été remplacés au cas où. Le bouton TEST met en marche le compresseur et le ventilo en mode froid. 6m de câble 4x1.5mm² .
Quand j'allume les UI, elles s'ouvrent mais aucun ventilo ne démarre (UI et UE). En déconnectant l'UI, LD301 et 304 clignotent pareillement. Quel pourrait être le problème?
Ma réponse :
4 flashes sur les UI invitent à aller voir le LDxxx dans l'UE. 1 flash de LD304 indique une absence de communication entre UE et UI1. ce qui ne veut pas dire que la comm est bonne entre UE et UI2. Le code 1 flash masque probablement un code 2 flashes qui concernerait l'UI2.
Je suggère de permuter les connexions d'UI. Si LD304 clignote 2 fois, alors le problème est sur l'UI1 (l'originale). Si rien ne change, alors c'est l'UE qui a le problème.
06 septembre 2018 à 13:51
Réponse 2 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Merci Dom-Aom,
I already have tried to swap the IU1 with IU2 but had exactly same issue. Again, both units receives power 35vdc, remote control is able to change modes but IU fan is not starting.
After a 5 minutes, IU starts flashing 4 times.
Google translation to French :
Merci Dom-Aom,
J'ai déjà essayé d'échanger l'IU1 avec IU2 mais j'avais exactement le même problème.
Encore une fois, les deux unités reçoivent la puissance 35vdc, la télécommande peut changer de mode mais le ventilateur IU ne démarre pas.
Après 5 minutes, IU commence à clignoter 4 fois.
I already have tried to swap the IU1 with IU2 but had exactly same issue. Again, both units receives power 35vdc, remote control is able to change modes but IU fan is not starting.
After a 5 minutes, IU starts flashing 4 times.
Google translation to French :
Merci Dom-Aom,
J'ai déjà essayé d'échanger l'IU1 avec IU2 mais j'avais exactement le même problème.
Encore une fois, les deux unités reçoivent la puissance 35vdc, la télécommande peut changer de mode mais le ventilateur IU ne démarre pas.
Après 5 minutes, IU commence à clignoter 4 fois.
06 septembre 2018 à 14:31
Réponse 3 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
So, it's clearly a problem in the EU. It may be a bad contact on a connector. I suggest to first cut off power arrival, then unplug/plug several times all cables in the corresponding connectors so as to break any oxide film if any.
You can also look for copper lands that would be corroded, specially il you live at seaside. In this case, parts of some lands become brown (see thread 2980, answer 25)
Traduction :
Donc c'est clairement un problème dans l'UE. Ça peut être un mauvais contact sur un connecteur. Je suggère, après coupure du courant, de débrancher/brancher plusieurs fois tous les câbles dans leurs connecteurs, pour casser un film d'oxyde éventuel.
Vous pouvez aussi chercher des pistes de cuivre corrodées, surtout si vous êtes en bord de mer. Dans ce cas, des parties de certaines pistes deviennent brunes (question 2980, post 25).
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5
You can also look for copper lands that would be corroded, specially il you live at seaside. In this case, parts of some lands become brown (see thread 2980, answer 25)
Traduction :
Donc c'est clairement un problème dans l'UE. Ça peut être un mauvais contact sur un connecteur. Je suggère, après coupure du courant, de débrancher/brancher plusieurs fois tous les câbles dans leurs connecteurs, pour casser un film d'oxyde éventuel.
Vous pouvez aussi chercher des pistes de cuivre corrodées, surtout si vous êtes en bord de mer. Dans ce cas, des parties de certaines pistes deviennent brunes (question 2980, post 25).
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5
06 septembre 2018 à 19:23
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Invité

Bonsoir.
Désolé je ne connais rien à l'anglais mais je vous réponds tout de même.
Si les 35vdc sont présents en sortie du groupe et également en entrée des Uis alors c'est clair maitre DOM a raison et c'est le groupe qui a un problème.
Si les 35vdc ne sont pas présents en entrée des unités intérieures alors le câblage est à revoir (coupé quelque part).
Est-ce que c'est une installation récente ou ancienne ?
Si récente et que le câblage est bon suivez la procédure pour refaire l'adressage.
Cordialement.
Désolé je ne connais rien à l'anglais mais je vous réponds tout de même.
Si les 35vdc sont présents en sortie du groupe et également en entrée des Uis alors c'est clair maitre DOM a raison et c'est le groupe qui a un problème.
Si les 35vdc ne sont pas présents en entrée des unités intérieures alors le câblage est à revoir (coupé quelque part).
Est-ce que c'est une installation récente ou ancienne ?
Si récente et que le câblage est bon suivez la procédure pour refaire l'adressage.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 20:58
Réponse 5 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Hello. Yes.
06 septembre 2018 à 21:00
Réponse 6 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Bonjour.
Intéressante, la réponse 4 (j'imagine que l'auteur est Adelclim, qui a oublié de se logger), cela pourrait s'appliquer à d'autres questions du forum sur lesquelles on sèche.
Pouvez-vous décrire la procédure en question?
Merci, Dom.
Intéressante, la réponse 4 (j'imagine que l'auteur est Adelclim, qui a oublié de se logger), cela pourrait s'appliquer à d'autres questions du forum sur lesquelles on sèche.
Pouvez-vous décrire la procédure en question?
Merci, Dom.
07 septembre 2018 à 08:08
Réponse 7 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Hello,
It's new installation of old outdoor but new indoors.
I just wondering if you guys know if ram-53qh5 is compatible with rak-25qxa series?
Google translation :
Bonjour,
C'est la nouvelle installation de l'ancien extérieur mais nouveau intérieur.
Je me demande si vous savez si ram-53qh5 est compatible avec la série rak-25qxa?
It's new installation of old outdoor but new indoors.
I just wondering if you guys know if ram-53qh5 is compatible with rak-25qxa series?
Google translation :
Bonjour,
C'est la nouvelle installation de l'ancien extérieur mais nouveau intérieur.
Je me demande si vous savez si ram-53qh5 est compatible avec la série rak-25qxa?
07 septembre 2018 à 12:50
Réponse 8 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Hello.
If I understand correctly, your present configuration has never worked, you have just installed the IU's a few days ago... You SHOULD have said that from beginning, I personnally thought that a fail occurred on a system that worked before.
I don't know whether the hardwares are compatible or not, but obviously you took a risk assembling them. The best for you would be to call Hitachi hot line and ask them.
If you still own the old IU's, try to (electrically) connect them in place of the new ones. If error codes disappear, it means that the EU is still sane, and that your configuration (probably) doesn't work.
Traduction :
Si je vous comprends bien, votre config actuelle n'a jamais marché, vous venez d'installer les UI récemment. Vous auriez dû dire ça dès le début, j'étais parti sur une panne arrivant sur un ensemble qui fonctionnait auparavant.
J'ignore si les matériels sont compatibles, mais vous avez pris un gros risque à les réunir. Le mieux serait d'appeler la hotline et leur demander.
Si vous avez toujours les anciennes UI, essayez de les connecter électriquement parlant à la place des nouvelles. Si les codes d'erreur disparaissent, cela voudra dire que l'UE est toujours bonne et que votre config n'est pas valide.
If I understand correctly, your present configuration has never worked, you have just installed the IU's a few days ago... You SHOULD have said that from beginning, I personnally thought that a fail occurred on a system that worked before.
I don't know whether the hardwares are compatible or not, but obviously you took a risk assembling them. The best for you would be to call Hitachi hot line and ask them.
If you still own the old IU's, try to (electrically) connect them in place of the new ones. If error codes disappear, it means that the EU is still sane, and that your configuration (probably) doesn't work.
Traduction :
Si je vous comprends bien, votre config actuelle n'a jamais marché, vous venez d'installer les UI récemment. Vous auriez dû dire ça dès le début, j'étais parti sur une panne arrivant sur un ensemble qui fonctionnait auparavant.
J'ignore si les matériels sont compatibles, mais vous avez pris un gros risque à les réunir. Le mieux serait d'appeler la hotline et leur demander.
Si vous avez toujours les anciennes UI, essayez de les connecter électriquement parlant à la place des nouvelles. Si les codes d'erreur disparaissent, cela voudra dire que l'UE est toujours bonne et que votre config n'est pas valide.
07 septembre 2018 à 13:52
Réponse 9 du forum climatisation
Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
Bonjour.
Et bien voilà, les UI ne sont pas compatibles avec le ram-52qh5.
En mural ce sont des RAK .. GH8 (W) (B), ou RAK .. NH6AS / RAK .. NH6A
Et bien voilà, les UI ne sont pas compatibles avec le ram-52qh5.
En mural ce sont des RAK .. GH8 (W) (B), ou RAK .. NH6AS / RAK .. NH6A
07 septembre 2018 à 16:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 6. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 7. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
- N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
- 8. Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5
- N°5639 : Bonjour, Je possède une RAM-130QH5 (UE) sur laquelle j'ai quelques soucis. Il y a 6 UI connecté sur 2 cartes. J'avais initialement un problème d'UI qui ne fonctionnait pas. J'ai lu un peu le forum et j'ai changé IC1 et IC2...
- 9. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 10. Rak Hitachi ne s’allume plus
- N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite