Question Forum Dépannage Climatisation : Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

fred714
Membre inscrit
fred714
8 messages
Bonjour.

J'ai une PAC Daikin Air/Eau Altherma référence EHVX08S26CA9W, avec un groupe extérieur référence ERLQ006CAV3. La PAC est équipée de résistances d'appoint de 6kW (2x3kW).

Je dois faire retirer temporairement le groupe extérieur pour une réfection d'étanchéité, est-il possible de faire tourner la PAC uniquement sur les appoints en attendant ? Ils parlent bien d'un mode "Urgence" dans les documents que j'ai trouvés.

Cependant, je ne trouve pas comment l'activer (y compris dans le menu "installateur"). Daikin propose une vidéo qui date d'il y a 6 ans sur Youtube, mais je ne vois pas cette possibilité sur mon matériel (peut-être que l'option apparaît uniquement en cas de détection de défaillance du groupe extérieur ?). Si le groupe extérieur ERLQ006CAV3 n'est plus alimenté/disjoncté, l'unité intérieure (EHVX08S26CA9W) s'éteint. Or, pendant l'intervention, le groupe extérieur ne sera plus là (et donc le disjoncteur/arrêt d'urgence coupé).

Il y a bien un disjoncteur (32A) dédié aux appoints, mais j'ai l'impression que ce dernier gère uniquement cela, et non pas l'alimentation de base (qui semble donc passer via le groupe extérieur, qui lui est sur un 20A dédié).

Quelle serait la procédure ? Je préfère tester avant, afin de planifier une solution de repli si besoin (aussi bien pour le chauffage que l'ECS).
Merci.
30 novembre 2023 à 12:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

fred714
Membre inscrit
fred714
8 messages
re-Bonjour,

J'ai épluché la doc (installateur et utilisateur) mais pas grand chose dedans sur l’activation du mode lui-même (il y a juste une option "Mode auto d'urgence" en A.5.1.2 qui est sur "oui", donc activé)

Il y a quelques chose qui m'a quand même interpellé, ce sont les bornes numérotées 30 et 31 sur le connecteur X2M de l'unité intérieure. Ils sont décrits comme utilisés en cas d'alimentation avec tarif préférentiel, et je crois comprendre que c'est pour continuer à alimenter l'unité intérieure si celle de l'extérieure est coupée ?

Je n'ai rien de raccordé dessus.

Quelqu'un connaît-il l'usage concret de ces 2 bornes ?
Peut-on bien y pousser un phase + neutre sans risque si l'unité extérieure est raccordée ?
Est-ce que l'idée serait bien de garder l'unité intérieure alimentée même en cas de perte de l'alimentation extérieure ?

Merci !
30 novembre 2023 à 16:09
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

fred714
Membre inscrit
fred714
8 messages
Et encore re-bonjour.
Voici la photo du câblage actuel de l'unité intérieure, j'ai annoté directement dessus.

Du coup je pense que si je :
- Alimente le connecteur cerclé en vert, (qui est relié aux bornes 30-31 mais non connecté ailleurs) en phase + neutre via le bornier X2M
- Débranche le connecteur cerclé orange actuel
- Branche à sa place le connecteur cerclé vert sur l'autre partie du cerclé orange.

Cela devrait couper l'alimentation tierce via le groupe extérieur, et faire alimenter la PAC en autonome. Et donc pouvoir activer la résistance d'appoint.

Un expert peut-il me confirmer ?
J'ai trop envie d'avoir de l'eau chaude pendant les travaux. lol
Merci !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2023 11 pac daikin

30 novembre 2023 à 17:04
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour,

Si vous avez une alimentation dédiée au résistance seule, vous pouvez la laisser enclenchée (le groupe extérieur doit déjà avoir son propre disjoncteur).
Vous coupez l'alimentation du groupe, débranchez les fils 1, 2, 3 et terre, et branchez un câble en 230V phase sur 1, neutre sur 2 et terre sur terre. Le fil 3 est destiné à la communication, donc vous ne branchez rien.
De ce fait, vous serez en défaut U4 (manque de communication) et logiquement, cela devrait vous autoriser le mode secours.
Pour protéger l'installation du module hydraulique, raccordez-vous en dépannage sous le C20A du groupe.
01 décembre 2023 à 06:54
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

fred714
Membre inscrit
fred714
8 messages
Bonjour,

L'unité intérieure s'allume bien une fois câblée selon vos instructions, merci !

Par contre dans mon cas les résistances d'appoint fonctionnaient par défaut uniquement pour l'ECS, mais c'est juste une histoire de réglages. J'étais en dessous de ma TD de la loi d'eau pour le chauffage (de plusieurs degrés) et pas de déclenchement de l'appoint.

J'ai modifié les options suivantes dans A.5.1 (Réglages Installateur > Sources de chaleur > Chauffage d'appoint), je le mets ici pour mémoire si quelqu'un rencontre un jour un problème similaire :
- A.5.1.1 (mode de fonctionnement) : j'ai modifié de "ECS Seule" à "Activer"
- A.5.1.2 (mode auto d'urgence) :était déjà sur "oui"
- A.5.1.4 (température d'équilibre) : j'ai fini par augmenter cette valeur à 15°C (elle était réglée de base à 0°C), apparemment cela autorise l'appoint de se déclencher même s'il fait 4°C dehors par exemple.

Et pour le moment, tout semble rouler, merci encore !
01 décembre 2023 à 18:39
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
De rien c'est avec plaisir. Bon chauffage. biggrin
07 décembre 2023 à 16:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 5. PAC Atlantic Alfea Duo+ 6kW verrouillée en mode rafraichissement
    N°4090 : Bonjour. Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6kW depuis novembre 2015. Ça fonctionne parfaitement en mode chauffage mais le mode rafraichissement est une catastrophe. En effet, l'état de la pompe à...
  • 6. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 9. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
    N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
  • 10. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
>>> Résultats suivants pour : Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite