Question Forum Climatisation : Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
Bonjour,
Ma pompe à chaleur Daikin ne fonctionne plus, les télécommandes affichent un défaut U4.
Après avoir fait plusieurs tests il s’avère que la carte MAIN PCB est HS.
Le problème est que je ne connais pas le modèle du groupe extérieur l’étiquette est abimée, du coup impossible de trouver la carte pour remplacement.
C'est un multisplit 4 sortie de 2005.
Je joins une photo de la carte et de l'étiquette.
Si quelqu'un a la moindre idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Ma pompe à chaleur Daikin ne fonctionne plus, les télécommandes affichent un défaut U4.
Après avoir fait plusieurs tests il s’avère que la carte MAIN PCB est HS.
Le problème est que je ne connais pas le modèle du groupe extérieur l’étiquette est abimée, du coup impossible de trouver la carte pour remplacement.
C'est un multisplit 4 sortie de 2005.
Je joins une photo de la carte et de l'étiquette.
Si quelqu'un a la moindre idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




03 novembre 2017 à 17:16
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
03 novembre 2017 à 17:40
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
Bonne soirée à toutes et à tous.
Peut-être la série MX4 ou RR ou RQ / FRS ?
La photo du groupe lui-même nous parlerait plus.
Si en ouvrant le capot du haut vous tombez sur un boîtier noir qui contient une seule et unique carte c'est la série MX et vu que vous avez la possibilité de raccorder 4 UI ce serait une MX4.
Cordialement.
Peut-être la série MX4 ou RR ou RQ / FRS ?
La photo du groupe lui-même nous parlerait plus.
Si en ouvrant le capot du haut vous tombez sur un boîtier noir qui contient une seule et unique carte c'est la série MX et vu que vous avez la possibilité de raccorder 4 UI ce serait une MX4.
Cordialement.
03 novembre 2017 à 18:52
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
Re.
Je voulais dire RXS. C'est la correction automatique de mon smartphone qui fait n'importe quoi.
Attention : en fonction du modèle il faudra demander une résistance de configuration de puissance.
Sans elle vous allez avoir un défaut PJ. Si ma mémoire est bonne elle se place sur CN26.
Cordialement.
Je voulais dire RXS. C'est la correction automatique de mon smartphone qui fait n'importe quoi.
Attention : en fonction du modèle il faudra demander une résistance de configuration de puissance.
Sans elle vous allez avoir un défaut PJ. Si ma mémoire est bonne elle se place sur CN26.
Cordialement.
03 novembre 2017 à 21:52
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Vu l'année 2005 on dirait un 4 MKS 90 DVMB mais pas sûr. Peut-être qu'avec la réf de la carte et en appelant Daikin sur leur plateforme le service pièces détachées.
Ils vont vous retrouver ça mais vu l'ancienneté pas certain non plus.
Vu l'année 2005 on dirait un 4 MKS 90 DVMB mais pas sûr. Peut-être qu'avec la réf de la carte et en appelant Daikin sur leur plateforme le service pièces détachées.
Ils vont vous retrouver ça mais vu l'ancienneté pas certain non plus.
05 novembre 2017 à 10:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 2. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
- 3. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 4. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 7. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
- N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
- 8. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 9. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
- N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
- 10. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite