Question forum dépannage : Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonjour à tous,

Je rencontre à un nouveau problème, pour l'instant non bloquant, sur ma PAC.
A la remise en route la semaine dernière, l'affichage de la température sur le régulateur Carel (un PJ32W10000) ne s'est pas rallumé.
Ce n'est pas grave pour l'instant puisque, bien que sans affichage, il fonctionne toujours et pilote correctement la PAC.
Malgré tout, je préfère prendre les devants et remplacer ce régulateur, sauf qu'il n'est plus fabriqué.
J'ai trouvé ça et là via notre ami Google des possibilités de remplacement par d'autres boitiers Carel (par exemple le PJEZS0A000) mais en regardant de plus près les schémas, je n'arrive pas vraiment à choisir le bon modèle et comment le raccorder.
Ci-joint une photo du raccordement et les docs du régulateur actuel et d'un remplaçant possible.
Merci d'avance pour votre aide.

Digital température controllers
Easy On/Off Controllers

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
régulateur Carel PJ32

15 octobre 2016 à 09:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 891 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
15 octobre 2016 à 10:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Ayant déjà eu affaire à ce genre "d’inquiétude" au risque de me tromper d'une référence, l’idéal est de les appeler directement, ce sont des gens très compétents et vous diront quoi mettre en lieu et place avec la bonne référence du nouvel appareil.
Les coordonnées sont sur internet.
15 octobre 2016 à 14:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonjour,

J'ai suivi votre conseil, je les ai contactés par mail, ils m'ont répondu sous 3-4 jours.
Le technicien m'a donc dit que le modèle de remplacement du PJ32W10000 est le IR33W7HR20 (ce qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu).
Il m'a aussi mis à disposition les 2 PDF en PJ, en les regardant en détails je me dis que ça n'est pas si simple que j'aurais imaginé...

J'ai fait des tableaux en PJ pour faire les équivalences des bornes de raccordement, et des paramètres.
Est-ce que vous savez me dire si c'est correct ?
Merci d'avance.

ir33 universel manuel simplifie rel 2.0.pdf
pj32universel.pdf

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
équivalences des bornes de raccordementéquivalences des bornes de raccordementéquivalences des bornes de raccordement

20 octobre 2016 à 22:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 039 messages
Bonjour. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel, mais voici mes impressions :

Votre liste en bas de page 2 est bonne sauf les lignes 3 et 4, celles avec des "?". Vous avez 2 contacts sur chaque matériel, dont les bornes sont accessibles de manière différente. Sur votre photo d'en haut, votre installation utilise les bornes 2 et 4, qui correspondent à la mise en série du contact 1 en Normalement Ouvert (bornes 1 et 3 du IR33) et du contact 2 en Normalement Fermé (bornes 14 et 15 du IR33).

Donc, pour moi, il faut relier 3 et 15 par un petit fil (pour mettre les contacts en série), et sortir sur 1 et 14 (anciennement 2 et 4).

Cordialement, Dom.
21 octobre 2016 à 09:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonsoir,

Effectivement, vous avez raison.
Maintenant que vous me l'avez dit ça parait évident. :)
Si quelqu'un a encore un avis sur le paramétrage du nouveau régulateur je suis preneur.
Bonne soirée.
21 octobre 2016 à 21:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32


Invité
invité
Bonjour,

J'ai le même souci que vous.
J'en ai fait part à mon chauffagiste qui tarde à me trouver une solution, je suis dans l'attente depuis début novembre !!!
Avez-vous réussi à l'installer ? Alex1282

D'avance merci pour votre réponse.
Cordialement.
13 décembre 2016 à 17:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonsoir,

Non je n'ai pas encore franchi le cap, mais j'ai en théorie toutes les infos pour faire le raccordement du nouveau, que j'ai documenté dans le fichier en PJ. Il n'y a plus qu'à l'installer en théorie ...

Est-ce que le vôtre fonctionne encore comme le mien, c'est à dire plus d'affichage mais pilotage de la PAC encore OK, ou il ne fonctionne plus du tout ?
remplacement.pdf
15 décembre 2016 à 21:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32


Invité
invité
Non, il ne fonctionne plus du tout...
Mon système date de 2008, et le chauffagiste qui a fait l'installation me fait tourner en bourrique.
La même pièce n'étant plus fabriquée, il a demandé à son frigoriste pour trouver une solution...
Je le relance toutes les semaines, et à chaque fois une excuse différente.
La dernière en date est qu'ils ont commandé une pièce mais qui tarde à arriver.
Je suis dans l'impasse, je ne sais pas quoi faire, ça reste le chauffage principal je ne veux pas faire n'importe quoi.
Heureusement nous avons un chauffage d'appoint au bois mais mon stock s'épuise vite.
Ci-joint une photo de mon branchement.
J'ai comparé au vôtre, mais je n'ai pas la même alimentation visiblement.
Merci de m'avoir répondu.

Cordialement,

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

17 décembre 2016 à 09:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonjour,

Ça y est, je me suis motivé hier à remplacer ce fameux régulateur.
En fait j'ai surtout attendu qu'il n'y ait presque plus besoin de chauffage pour me lancer, au cas où ça ne fonctionne pas...

Même si je n'y croyais pas beaucoup, et bien ça fonctionne !
J'ai remis en PJ la dernière version du document que j'ai fait pour documenter le remplacement, si jamais ça peut aider quelqu'un.

Remplacement régulateur Carel pj32
26 mars 2017 à 17:16
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32


Invité
invité
Bonjour,

Votre PAC ne serait-elle pas une AIRPAC ou CLIMASTAR ?
Je suis à la recherche d'une doc des PAC Iroise de cette marque quite à achat d'une maison équipée avec.

Cordialement.
13 septembre 2017 à 12:13
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonsoir,

Oui c'est une Climastar.
Voici que j'ai trouvé sur Internet il y a quelques temps, en espérant que ça vous aide.
Notice installation pompe a chaleur
13 septembre 2017 à 22:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

axelgre
Membre inscrit
axelgre
1 message
Bonjour,

Je viens demander de l'aide au sujet de ce même problème. Nous avons une Climastar et un problème d'affichage sur le régulateur PJ32W10000. J'ai commandé un IR33W7HR20 et j'ai suivi à la lettre votre notice. Cependant, il affiche bien la température actuelle de l'eau, se lance pendant 2 min (monte à environ 20°) puis se coupe et ne se relance jamais.
Auriez-vous une réponse à m'apporter, s'il vous plaît ?

Merci d'avance.
29 novembre 2023 à 11:07
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonsoir,

Vous avez déterré un vieux sujet là :)
Entre temps j'ai changé de maison et donc de PAC, mais la Climastar tourne toujours aux dernières nouvelles.

Malheureusement, je ne pourrai sûrement pas vous aider beaucoup pour votre problème, car je ne suis pas spécialiste du sujet.
Quand vous dites qu'il se coupe, c'est à dire que l'affichage s'éteint, mais que le PAC reste sous tension ? Ou la PAC disjoncte d'une certaine manière ?
30 novembre 2023 à 21:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 5. Panne PAC Technibel carte Sanyo
    N°6739 : Bonsoir, Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH. Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à...
  • 6. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 8. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 9. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 10. Panne climatiseur Goodhome suite à surtension
    N°9508 : Bonjour. J'ai un climatiseur Goodhome de chez Castorama que j'ai acheté l'an dernier et qui m'a rendu jusqu'à présent de bons services. Cependant, la semaine dernière, tous les appareils présents dans ma maison se sont...
>>> Résultats suivants pour : Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite