Question forum dépannage : Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir.

Je possède un climatiseur bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN (2 compresseurs), une des deux unités intérieures fonctionne très bien, l'autre fonctionne 2 minutes et se met à l’arrêt, son compresseur également, en chaud comme en froid.
Pourriez vous me dire d’où pourrait venir ce problème et où commander la pièce défectueuse ?
Merci.
25 novembre 2012 à 22:27
Réponses panne clim Ariston 1

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Le plus classique, certainement un manque de gaz.
Cordialement.
26 novembre 2012 à 19:55
Réponses panne clim Ariston 2

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Bi-split avec 2 compresseurs êtes-vous sûr de cela ? Car très étonné on trouve 2 compresseurs à partir, en règle générale, d'un Quadri-Split.
26 novembre 2012 à 20:10
Réponses panne clim Ariston 3

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Oui il y a bien 2 compresseurs et ce n'est pas un manque de gaz, manos branchés, bonne pression et pas de pressostat bp évidemment (système non inverter).
Klixon shunté pour diagnostic et toujours pareil. La panne doit venir du compresseur mais pourquoi l'évaporateur se coupe t-il également ? Sans doute avec la carte électronique de l'unité extérieure.
Quelqu'un aurait-il un autre explication ? (j'ai oublié de prendre l'intensité du compresseur).
Depuis aujourd’hui le disjoncteur saute.
27 novembre 2012 à 20:32
Réponses panne clim Ariston 4

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Si votre compresseur est à l’arrêt, les pressions ne veulent rien dire, il peut très bien y avoir un manque de gaz ?
Pour l'UI elle ne démarrera pas tant qu'il n'y aura pas une montée en température, c'est normal, chez certains constructeurs, l'UI démarre le volet s'ouvre et puis la ventilation stoppe jusqu'à cette montée en température, ce qui est normal aussi. smile
Faire un essai car apparemment vous êtes du métier. HORS TENSION.
Comme c'est un compresseur non-inverter débrancher sur la carte ou sur le compresseur concerné les câbles, voir s'il y a bien une tension qui sort de la carte ou fils.
Cela peut être un relais ou CT dans l'UE, ou encore un fil cassé ou défait. Et comment avoir une Intensité si cela ne marche pas ? sad
Cordialement.
28 novembre 2012 à 18:08
Réponses panne clim Ariston 5

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
J'ai quand même pris mes pressions en mode froid et bien sûr, compresseur en marche et UI également. Pression bp ok.
Je suis ensuite passé en mode chauffage cela fonctionne très bien, côté compresseur et UI pendant 2 à 3 minutes et ensuite les 2 se coupent.
J’attends un court instant et par la télécommande tout refonctionne, et re-arrêt.
Cordialement.
28 novembre 2012 à 19:35
Réponses panne clim Ariston 6

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Cela n'a plus rien à voir avec votre première question ? Ou je ne comprends rien.
Vous êtes du métier ou pas ?
AAC vous pose une question, et moi j'essaie de vous aider, pareil.
Donc quel type de gaz ? Et les pressions en mode froid, répondez correctement et cela va aller beaucoup plus vite, à vous de voir. biggrin Ah oui, si vous mettez les manos sur un système comme le vôtre et même non inverter vous perdez environ 100 gr de gaz et c'est foutu.
Cordialement.
28 novembre 2012 à 20:41
Réponses panne clim Ariston 7

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

Yvan33
Membre inscrit
Yvan33
1 message
Bonjour.

Je possède la même climatisation avec deux compresseurs.
L'un fonctionne très bien, mais l'autre ne fonctionne qu'avec le sélecteur sur "test" et "auto".
Il refuse de fonctionner avec la télécommande.
Cordialement.
02 août 2024 à 19:06
Réponses panne clim Ariston 8

Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le mode test ignore certains paramètres comme les sondes. Si la machine produit du froid, vous êtes au moins rassuré sur sa partie thermodynamique (compresseur et son IPM bons, présence de gaz, ventilo OK...)

Je n'ai aucune doc sur cette marque. Essayez de trouver les sondes et de mesurer leur résistance, et leur sensibilité à la température. La résistance doit baisser de 3% par degré supplémentaire.
03 août 2024 à 09:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
    N°3768 : Bonjour à tous. Depuis hier j'ai un souci avec mon climatiseur Airton BI SPLIT Modèle TAC (09+12) CHSA (H) de février 2007. Jusqu'à maintenant jamais de problèmes tout allait bien. Hier je me suis rendu compte que la...
  • 3. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 4. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 5. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 6. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 7. Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote
    N°7369 : Bonjour. Comme dit dans le titre, je possède un climatiseur réversible Ariston. Il date de vers 2006/2007 environ. Il a toujours parfaitement fonctionné jusqu'alors. Je l'utilise principalement en mode chauffage. Cet...
  • 8. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 9. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
    N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
  • 10. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
    N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideobricolage travaux climatisationpanne compresseur climatiseurpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite