Bonjour à toute la communauté.

Nouvellement inscrit sur ce forum, j'espère que quelqu'un(une), pourra répondre et m'aider à résoudre mon problème.
Je viens d'acheter une clim réversible inverter Crystal (je sais, c'est pas connu !).
Après installation et tirage au vide par un pro, la clim ne fait ni chaud ni froid.
Donc, rebelote, il enlève le gaz, re-tirage au vide, et réinjection de gaz neuf et pression vérifiée avec des manos plusieurs fois. Toujours rien.
Les électrovannes ont l'air de se déclencher et le compresseur démarre normalement.
Actuellement, j'en suis là et le dépanneur pro me dit qu'elle est morte et me propose (évidemment !) une autre clim, vu qu'il est parti-pris dans cette affaire (c'est un pro qui fourni et pose des clims).
Si quelqu'un peut me dépanner, j'en serais ravi et ça m'éviterait d'acheter une nouvelle clim vu que la mienne est toute neuve et n'a jamais servi.
Ne me parlez pas de garantie car elle a été installée sans facture (en liquide).
Merci d'avance à toute la communauté. cryfunkhuffy
31 octobre 2021 à 14:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Est-ce que le pro a ouvert les vannes de service.
Généralement elles sont à droite, en laiton.
Ces dernières sont protégées par deux écrous et puis il faut une clé alène pour les ouvrir.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 18:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
@AAC
Oui, les 2 vannes ont été ouvertes, il a même essayé plusieurs fois avec son gaz R410A et ses manos, vu que ça ne marchait pas. Rien n'y fait.
31 octobre 2021 à 19:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
Bonjour à tous.

Simple question bête.
Il y a-t-il habituellement un fusible sur la platine de composants de l'UE ?
Peut-être que ça pourrait être la cause de mes problèmes ?

Merci pour vos réponses. crysad
01 novembre 2021 à 10:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
Autre question : Cela pourrait-il provenir de l'unité intérieure ?
01 novembre 2021 à 13:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il y en a même plusieurs, au moins 2 en principe (un général 20-30A et un pour l'alimentation basse tension 3A). Mais dans votre cas ils sont à priori bons puisque le compresseur démarre.

01 novembre 2021 à 14:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
Oui, le problème c'est que tout semble démarrer normalement.

Ce n'est donc pas un problème de fusible.

En fait, la clim complète semble marcher normalement, seulement elle ne souffle que de l'air ambiant, ni chaud ni froid.
01 novembre 2021 à 14:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.

Votre pro devrait pouvoir mesurer les pressions et les températures à différents endroits du circuit, pour arriver à conclure sur la panne.
Si le compresseur démarre et qu'il y a ce qu'il faut en fluide, il doit circuler dans les splits et se détendre dans le(s) détendeur(s), donc delta de températures.
Si jamais détendeur bouché complètement, alors là c'est côté pression qu'il se rendra compte du problème.
Ou alors le compresseur ne compresse rien, et là idem on le voit avec les pressions.

Du coup, je suis un peu perplexe sur ce pro qui vous dit simplement que "ça ne marche pas" et qu'il faut remplacer par une neuve. Peut-il au moins vous communiquer les résultats de ces investigations/mesures (pressions, etc...) ?
01 novembre 2021 à 18:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
@ lagass
En fait, il a juste manipulé les 2 vannes des 2 tuyaux et injecter/ôter du gaz, clim allumée sur froid ou chaud je ne me rappelle plus.

Il m'a juste dit que la pression et le volume de gaz étaient bons.
Je dois dire qu'à un moment, la clim a marché sur le chaud pendant quelques minutes, puis s'est refroidie doucement jusqu'à devenir "froid" (de l'air ambiant) un quart d'heure plus tard.
Il pense que c'est la vanne 4 voies qui est bloquée, et le fait d'avoir injecté/ôté le gaz plusieurs fois, l'aurait débloquée "provisoirement".

Il n'a pas voulu aller plus loin (d'ailleurs il faisait nuit) alors il a dit que c'était mort et que lui pouvait me fournir et m'installer quelque chose de mieux (Toshiba) etc. et qu'il me faisait cadeau de la pose vu que tout est déjà en place.
Coût de l'opération 800€.

Voilà, j'en suis là !
Prix achat 1ère clim : 969€
Installation : 450€
Dépannage, tirage au vide + gaz : 200€
Total : 1619€ pour RIEN.
01 novembre 2021 à 19:02
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Vous avez bien dit que
Citation :
le clim ne fait ni chaud ni froid
. Si la V4V était bloquée, alors elle marcherait très bien dans le sens bloqué, donc par exemple si ne fait pas de chaud, elle ferait du froid.
Si elle a marché 15 minutes puis plus rien, une piste pourrait être une fuite. Dans ce cas, elle a marché le temps que le nouveau fluide s'échappe dans la nature...
Il aurait fallu qu'il fasse une recherche de fuite avant de réinjecter le nouveau fluide (à moins qu'il l'ait fait et vous ait communiqué le résultat ?).

Auriez-vous la référence exacte de votre climatisation "crystal" ? Et de quand date l'installation initiale ?
01 novembre 2021 à 20:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
Je vous prépare tout ça pour demain.
Pour ce soir, je jette l'éponge. Demain il fera jour !

Merci pour vos pistes.
Bonne fin de soirée et à demain.
01 novembre 2021 à 20:51
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
Bonjour à toute la communauté.
@lagass
Non, il n'a pas fait de recherche de fuite dernièrement.
Non, il n'a fait aucune recherche de fuite dernièrement, ni même à la mise en service ou il a juste fait un tirage au vide (mais comme je n'y connais rien en clim, j'ai fait confiance).

Matériel : CRYSTAL KFR - 18CHSA/IW. 5.3kW en froid et 6.0kW en chaud.
Classe énergétique : A+++ en froid et A+++ en chaud.

Installée le 14 juin de cette année. Il avait à l'époque fait une recherche de fuite, sans apparemment rien trouver.
02 novembre 2021 à 16:39
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le compresseur démarre t'il ?
05 novembre 2021 à 15:23
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

yvededieppe
Membre inscrit
yvededieppe
18 messages
Bonsoir à toute la communauté.

Après 3 passages à la maison (1 installation et 2 dépannages), la clim est maintenant opérationnelle.
En fait, la fuite (et oui !) y avait bien une fuite mais au niveau de l'UI (il n'avait jamais regardé !).
Il a donc resserré les connexions, tirage au vide, azote pour détecter d'autres fuites éventuelles, remise en gaz et, miracle, la bête est repartie comme en 14.
Coût de l'opération : 80€. Ça va !

Ça fait plaisir d'avoir un peu de chaleur dans la maison, la météo n'est pas clémente en ce moment, même à Perpignan. (Tramontane froide depuis plusieurs jours).

Un grand merci à tous ceux qui m'ont aider à résoudre le problème (En fait, moi, j'ai rien fait, j'ai juste tenu l'escabeau).
Merci et à bientôt.
smilesmilesmilesmilesmile
05 novembre 2021 à 19:41
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim réversible inverter Crystal

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.
Merci pour le retour, c'est toujours intéressant de savoir qu'elle était la vraie cause et encore plus le tarif (effectivement 80€ c'est très raisonnable) !
08 novembre 2021 à 18:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 2. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 3. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 5. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 6. Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann
    N°3622 : Bonjour , Ma climatisation réversible de marque Bodner et Mann fonctionne très bien en froid mais en mode chauffage le déclenchement ne se fait pas et l'air ne circule donc pas. Quelqu'un a t-il une idée du problème ?...
  • 7. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
    N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...
  • 8. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
    N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
  • 9. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 10. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim réversible inverter Crystal >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversiblepanne clim aux erreur e5installation climatiseurbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite