Question Forum Climatisation : Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

laurent83
Membre inscrit
laurent83
24 messages
Bonjour,

Je suis équipé d'une PAC Sanyo Prothea triphasée qui assurait depuis fin 2010 le chauffage de la partie ancienne de la maison (radiateur) et l'extension (deux planchers chauffants) grâce à un kit deux zones.
Le groupe extérieur est un Sanyo DC Inverter Modèle SPW CR 606VEH8, marque Sanyo rachetée par Panasonic.

J'ai eu un code E04 sur boîtier de commande (défaut de communication entre unité extérieure et intérieure).
J'ai vu que l'unité extérieure avait disjoncté et qu'elle disjonctait immédiatement après remise sous tension.

Un ami qui travaille dans les climatisations a bien voulu tester l'unité pour rechercher la cause.
Tout a été débranché, puis rebranché.

La première cause possible détectée a été le pont à diode (redresseur de courant). Il a été changé sans succès. 75 euros.
La deuxième cause identifiée a été la carte Inverter.
Effectivement, une fois démontée, traces de gros coups de chaud au dos.

Cette carte Inverter (référence 9231948150) ne se fait plus, elle a donc été réparée (remise en état de la partie puissance et vérification des composants) par une société en Bretagne (prix 460 €).

La carte remontée, l'unité extérieure ne disjoncte plus mais le code E04 persiste, aucune information n'est communiquée en sortie de l'unité extérieure.

A noter que si toutes diodes de la carte commande (référence 6233101651) s'allumaient ou clignotaient maintenant, seule la diode du haut de la carte commande s'allume (a priori cela indique qu'elle est bien sous tension).

Mon ami est arrivé aux limites de ses connaissances car il ne connaît pas les procédures pour tester la carte commande et il n'est pas électronicien.

La carte commandée est encore disponible neuve au tarif de 750 €.

A votre avis, cela vaut-il le coût de chercher sur le 06 ou 83 (Alpes Maritimes et Var) quelqu'un capable de tester la carte (si vous avez une adresse je prends !), ou bien je passe directement par la case achat carte neuve sans certitude que cela fonctionne, je change carrément l'installation (marque qui ne se fait plus Sanyo et 10 d’âge) et je mange des patates les 2 prochaines années.

Pour info, le dirigeant de la société à Cagnes sur mer, a volontairement coulé sa boîte juste après mon chantier car il estimait ne plus gagner assez d'argent, il vend maintenant des piscines.

L'hiver va vite arriver, et il faut absolument que je trouve une solution.
Merci pour votre aide et vos avis éclairés.
Laurent.
18 septembre 2020 à 18:19
Réponse 1 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Tapez "sanyo pac e04" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page. Vous trouverez un certain nombre de cas analogues, qui pourront éventuellement vous donner des pistes.
18 septembre 2020 à 23:06
Réponse 2 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

laurent83
Membre inscrit
laurent83
24 messages
Merci pour votre réponse.
Est-il possible d'avoir votre avis sur l'aspect visuel de la carte ?
Merci.
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne unité extérieure clim Sanyocarte de commande clim Sanyocarte de commande clim Sanyocarte de commande clim Sanyo

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
19 septembre 2020 à 11:03
Réponse 3 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Rien de flagrant sur les photos. Sauf peut-être sur la 1ère ; il se pourrait que la résistance rose soit HS, mais ce n'est pas sûr, les traces noires peuvent être dues à des mini-courants d'air chaud. Lisez sa valeur et testez la. Du coup, c'est la 1ère fois que je vois cette carte en version triphasée (version mono en question 3073, par ex). Sur la même photo, la bobine a ses fils cramés en bas, mais je pense que c'est à la fabrication de la bobine que c'est arrivé, ils ont dû dénuder les fils au chalumeau... :-)

A côté du gros condensateur, vous avez un fusible qui dessert l'alimentation et les 2 ventilateurs. Est-il toujours bon?
19 septembre 2020 à 16:46
Réponse 4 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, Sanyo c'est du Airwell.
19 septembre 2020 à 17:47
Réponse 5 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

laurent83
Membre inscrit
laurent83
24 messages
Bonjour Dom, Bonjour à tous.

Oui les fusibles ont été testés. RAS.
Je vais essayer de trouver quelqu'un capable de tester les pistes que vous avez signalées (je n'ai pas les connaissances nécessaires...).

Comment interpréter que toutes les diodes s’allumaient ou clignotaient avant que le système ne disjoncte rapidement avant la réparation de la carte inverter (IPM cramé au dos) et que maintenant le système ne disjoncte plus mais que seule la diode charge est allumée et toutes les autres désespérément éteintes ?

Bon dimanche.
Laurent
20 septembre 2020 à 08:25
Réponse 6 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il est probable que la diode qui s'allume soit en prise directe sur la haute tension. Par contre les autres diodes sont gérées par le microP, donc sous-entendent que l'alimentation basse tension fonctionne... ce qui n'est pas forcément le cas. Essayez de voir si cette alim fonctionne, par ex en mesurant la tension sur les 4 condos identiques en enfilade et proches du transfo. A vue de nez, je dirais environ 15V sur chaque (normalement).
20 septembre 2020 à 13:40
Réponse 7 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

laurent83
Membre inscrit
laurent83
24 messages
Merci Dom pour cette nouvelle piste.
Bon dimanche.
20 septembre 2020 à 16:10
Réponse 8 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Juste une hypothèse : si l'IPM a claqué violemment, il est probable que le déluge électrique haute tension aura fait des dégâts dans la basse tension de l'IPM, et pourquoi pas sur la ligne 15V qui l'alimente. Si vous avez envoyé votre carte d'IPM en réparation, le réparateur n'aura pas pu voir la panne d'alim, dont un secondaire fabrique justement ce 15V.

D'où l'intérêt de voir si l'alim fonctionne ou pas. On a eu aussi le cas d'alims qui ne voulaient pas démarrer parce qu'une résistance s'était ouverte quelques mois auparavant. Elle sert uniquement à démarrer l'alim. Comme sur une voiture : si vous n'arrêtez jamais le moteur, pas besoin du démarreur normalement. Si un jour vous cassez votre démarreur sur un dos d'âne, vous ne vous en apercevrez jamais, avec ce modus operandi... Sur votre machine, c'est R111, proche du transfo, 1 Mohm, marron noir vert or. A vérifier courant coupé depuis au moins 10 mn (pour que la haute tension redescende).
20 septembre 2020 à 16:23
Réponse 9 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

laurent83
Membre inscrit
laurent83
24 messages
Merci encore !... dommage que la télé-transportation n'existe pas encore, vous auriez reçu une invitation pour le Var :-)))
20 septembre 2020 à 18:19
Réponse 10 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

laurent83
Membre inscrit
laurent83
24 messages
Bonjour.
Je n'ai pas trouvé de solution localement... les 3 cartes ont été envoyées cette semaine à un SAV.
Je croise les doigts... dans un mois le froid arrive.

J'ai voulu faire un devis au cas où... les 2 premiers pro contactés n'ont pas répondu...
Ce secteur d'activité est désespérant.
Bon dimanche.
27 septembre 2020 à 12:29
Réponse 11 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 septembre 2020 à 12:34
Réponse 12 du forum climatisation

Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter

laurent83
Membre inscrit
laurent83
24 messages
Bonsoir à tous,
Les dernières nouvelles.
Les 3 cartes sont revenues d'électo standard et ont été remises en place.
La PAC est repartie, plus de code 04, mais au bout de 2 minutes... code P10.
Le code P10 je le connaissais... filtre encrassé ou défaut de débit. Effectivement le filtre était encrassé, mais le nettoyage n'a pas suffit.
J'ai fait nettoyer l'ensemble du circuit avec machine envoyant de l'air et de l'eau... c'était marron...
Ça fait 5 heures que la PAC fonctionne... on croise les doigts.
Merci Dom... merci au forum.
Laurent
29 octobre 2020 à 17:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
    N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
  • 6. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 8. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 9. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 10. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
>>> Résultats suivants pour : Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite