Bonsoir.

J'ai une climatisation Mitsubishi MXZ-4A71VA et je dois remplacer la sonde rt62 (dischard temp thermistor) qui est sur le groupe extérieur.
Est-ce qu'il y aurait une personne qui connaitrait sa valeur en Ohms ?
Merci d'avance pour la réponse.
04 février 2018 à 21:24
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui bien sûr, mais si vous devez la changer, changez là.
Allez sur internet il y a tous les tableaux correspondants.
05 février 2018 à 18:17
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Toutefois 25°C = 20 K ohms et 20°C + 25 K ohms.
Pour cette sonde il suffit de rajouter une virgule.
05 février 2018 à 18:41
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA

vlad390
Membre inscrit
vlad390
38 messages
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
En fait sur internet je n'avais pas de solution.
On m'a donné une sonde sur laquelle je peux lire à la sortie sans tension d'alimentation 1002 Ohms.
Je l'essaye dès que possible.
Cordialement.
05 février 2018 à 22:33
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je doute fort que cette sonde soit adéquate. D'une manière générale les sondes "discharge" (donc en sortie de compresseur) sont 5 à 10 fois plus résistives que les autres sondes de l'UE, car elles travaillent à haute température. Toutes les sondes sont choisies de sorte que leur valeur DE CROISIERE soit de l'ordre de quelques kOhms. La discharge fait en général entre 50 et 200k à 20°C, ça varie suivant les marques.

Cordialement, Dom.
06 février 2018 à 09:18
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA

vlad390
Membre inscrit
vlad390
38 messages
Merci encore pour les informations, je vais vous écouter.
Cordialement.
06 février 2018 à 16:07
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA


Invité
invité
20°c 290 kOhms ; 25°c 250 kOhms.
24 février 2018 à 22:17
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA

vlad390
Membre inscrit
vlad390
38 messages
Merci d'avoir pris le temps de trouver ces informations.
Très bon forum avec des personnes qui se sentent impliquées.
25 février 2018 à 10:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 4. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 5. Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote
    N°7342 : Bonjour. J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi. Que faut-il faire ? Merci.
  • 6. Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
    N°6620 : Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister. Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service. Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce...
  • 7. Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3
    N°5192 : Bonjour. Je souhaiterai de l'aide car a priori ma PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 ne se vend plus et donc je ne peux la changer, donc j'aimerai la réparer moi-même. Le courant arrive bien sur la carte mais ne repart pas...
  • 8. Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne
    N°4870 : Bonjour, Suite à la panne de ma clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA, il a été effectué le changement du compresseur et des liaisons cuivres (suite à une fuite lors de la remise en route). Malheureusement, ma clim refuse toujours de...
  • 9. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 10. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
>>> Résultats suivants pour : Valeur de la thermistance clim Mitsubishi MXZ-4A71VA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccord climatisationbricovideo astuces de bricolagefuite compresseur clim mitsubishipanne carte electronique unite exterieure 05



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite