Question Forum Climatisation : Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid

Corso
Membre inscrit
Corso
1 message
Bonjour,

J'ai posé un quadri split Toshiba il y a deux ans, jusque là pas de problème.
Cette semaine, plus de froid alors que la pression BP est de 7 bars en fonctionnement ??
J'ai ajouté du gaz et tout fonctionne bien, mais je suis monté à 10 bars en froid.
Ma question est pourquoi cela ne fonctionne pas à 7 bars ? N'est-ce pas la pression normale pour une clim en froid ?
Quelqu'un a-t-il une explication ? N'y a-t-il pas de risque lorsque je repasserai en chaud ?
Merci.
15 juillet 2016 à 23:30
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Vous avez rajouté du gaz ?? Mais comment avez-vous fait ?
Est-ce que vous avez récupéré le fluide pour le peser ? Ou avez-vous fait cela à l'aveugle ?

Je pense que vous avez fait n'importe quoi et que vous risquez une casse compresseur.
Dommage Toshiba est une bonne marque.

Faites donc appel à un pro.
16 juillet 2016 à 08:46
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid


Invité
invité
Bonjour.

Oui Toshiba est une très bonne marque.
Pour le gaz j'ai bien évidemment récupéré le gaz avec la station et remis la quantité indiquée pour l'installation.

Seulement je trouve que 10 bars en froid c'est assez élevé.
D'habitude je suis plutôt vers 7 bars.
16 juillet 2016 à 08:51
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Vous aviez 7 bars, OK. Mais ce n'est pas en pression uniquement qu'il faut raisonner. Car sur une installation ayant perdu 70% de sa charge, vous pouvez aisément avoir 7 bars en bp.
A cause de la réinjection qui fera monter artificiellement la bp.
Déjà, il faut dire sur quelle valve vous avez pris les pressions ? Car si c'est sur la ligne liquide même avec 10 bars vous êtes encore en-dessous de la pression que vous devez avoir.

7 bars 8 bars au r410 c'est grosso modo ce que vous trouverez sur la bp en général pour un fonctionnement "normal".
7 bars de pression avec du fluide en état 100 gazeux n'est pas du tout la même chose que 7 bars de mélange liquide / vapeur.
Et dans votre cas il est fort probable que vous aviez 7 bars que de vapeur et donc aucune relation pression/température ne s'exerce et par conséquent aucun échange, voire très faible échange.

Cordialement.
Adelclimatisation
16 juillet 2016 à 09:15
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour.
Citation :
Pour le gaz j'ai bien évidemment récupéré le gaz avec la station et remis la quantité indiquée pour l'installation.
J'espère bien ! huffy
Quelle longueur de tubes avez-vous ? Quelle est la température extérieure ? Quelle est la valeur de la surchauffe ? Avez-vous réparé la fuite avant de recharger ? sweat
16 juillet 2016 à 12:10
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La pression ne veut rien dire c'est juste une indication, si il fait 30°C dans la pièce cette pression sera évidemment à 10 ou 11 bars. De plus, souvent avec un multi il faut rajouter du gaz.
Citation :
J'ai ajouté du gaz et tout fonctionne bien, mais je suis monté à 10 bars en froid.
Vous êtes habilité ? Et vous avez pu acheter du gaz ?
16 juillet 2016 à 13:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 3. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
    N°4982 : Bonjour. Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid. La charge de gaz est bonne. La...
  • 8. Panne pompe à chaleur air-air Toshiba
    N°9643 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans. Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures. Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à...
  • 9. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
>>> Résultats suivants pour : Panne quadri split Toshiba ne fait plus de froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationinstaller une climatisation reversiblepanne compresseur  climatisationplafonnier cuisine



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite