Panne quadrisplit Sanyo 3146
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8220
Question forum climatisation : Panne quadrisplit Sanyo 3146
Bonjour à tous.
Et particulièrement à Dom-Aom sur qui je compte pour me tirer de ce pétrin.
J'ai un souci de disjonction avec mon quadrisplit Sanyo 3146 du RDC.
Il y a une 15aine de jours, les splits se sont mis à clignoter, puis se sont remis à chauffer (comme pour un dégivrage, mais il faisait encore 10 ou 12 °C dehors).
Ça l'a refait plusieurs fois sans afficher de défaut à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils ne redémarrent plus tous seuls. Off puis On et ça repart. Je me dis alors qu'un contrôle de charge pourrait être opportun après 13 ans de bons et loyaux services, mais ayant mon fils le week-end suivant, je repousse de quelques jours. Le dimanche, après plusieurs redémarrages manuels, disjonction ! Pas bon ☹
Lundi dernier, autopsie de la bête.
Contrôle de charge : 3,8kg, exactement ce que j'ai chargé il y a 13 ans. Enroulements compresseur : 0,5 ohms bien équilibrés, parfait.
Sur la carte, IGBT HS.
Pas grave, j'en ai. Trois soudures, une feuille isolante, je la remonte et en avant ! Au bout de 5 min, disjonction.
Mardi, autopsie carte : IGBT et zener HS.
Je prends une autre vieille carte sur laquelle l'IGBT est HS mais la zener et bonne. Je mets un nouvel IGBT, je remplace le ventilateur par un neuf que je venais d'acheter et je relance et paf ! Disjonction au bout de 5 min.
Hypothèses : compresseur, inductance, bobine v4v ?
Du coup ce matin, autopsie carte : IGBT et zener HS.
Enroulements compresseur au mégohmmètre : 0,57 ohm bien équilibrés.
Une autre carte avec zener OK mais IGBT est réparée, je prends une autre inductance et bobine de v4v que j'ai (un groupe pour pièces), je débranche le compresseur et connecté un contrôleur inverter à la place et je relance sans brancher ni résistance de carter ni bobine de vanne de dégivrage. Le ventilo se lance, les diodes du contrôleur clignotent, il se coupe et réessaie plusieurs fois comme ça.
Même opération sur le groupe étage qui fonctionne bien, même constat. Je pense alors que la première inductance était peut-être en cause. Je rebranche le compresseur et relance. Je coupe volontairement au bout de 2min 50 sec pour vérifier les Enroulements : 0,61 (un peu plus chaud donc normal).
Je relance et à 3min 20 sec, disjonction ! iGBT HS mais pas zener.
Récup du gaz, remplacement du compresseur par celui du groupe "pièces", tirage au vide, recharge de gaz.
Remise d'une carte avec IGBT neuf et zener OK et remise en route.
3min 30sec plus tard, nouvelle disjonction.
Là encore, IGBT HS mais zener OK.
Pour récapituler, j'ai essayé 2 ventilos différents, 2 inductances différentes, 2 bobines de v4v, 2 compresseurs, essais sans résistance de carter et sans bobine de dégivrage !
Ce que je n'ai pas changé : l'alimentation (215v, un peu bas mais le groupe de l'étage s'en contente) et les splits (mais qui ne sont pas concernés par la HT de L'IGBT).
Ou alors un autre composant qui est HS sur toute la carte que j'ai essayé ?
Merci.
Et particulièrement à Dom-Aom sur qui je compte pour me tirer de ce pétrin.
J'ai un souci de disjonction avec mon quadrisplit Sanyo 3146 du RDC.
Il y a une 15aine de jours, les splits se sont mis à clignoter, puis se sont remis à chauffer (comme pour un dégivrage, mais il faisait encore 10 ou 12 °C dehors).
Ça l'a refait plusieurs fois sans afficher de défaut à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils ne redémarrent plus tous seuls. Off puis On et ça repart. Je me dis alors qu'un contrôle de charge pourrait être opportun après 13 ans de bons et loyaux services, mais ayant mon fils le week-end suivant, je repousse de quelques jours. Le dimanche, après plusieurs redémarrages manuels, disjonction ! Pas bon ☹
Lundi dernier, autopsie de la bête.
Contrôle de charge : 3,8kg, exactement ce que j'ai chargé il y a 13 ans. Enroulements compresseur : 0,5 ohms bien équilibrés, parfait.
Sur la carte, IGBT HS.
Pas grave, j'en ai. Trois soudures, une feuille isolante, je la remonte et en avant ! Au bout de 5 min, disjonction.
Mardi, autopsie carte : IGBT et zener HS.
Je prends une autre vieille carte sur laquelle l'IGBT est HS mais la zener et bonne. Je mets un nouvel IGBT, je remplace le ventilateur par un neuf que je venais d'acheter et je relance et paf ! Disjonction au bout de 5 min.
Hypothèses : compresseur, inductance, bobine v4v ?
Du coup ce matin, autopsie carte : IGBT et zener HS.
Enroulements compresseur au mégohmmètre : 0,57 ohm bien équilibrés.
Une autre carte avec zener OK mais IGBT est réparée, je prends une autre inductance et bobine de v4v que j'ai (un groupe pour pièces), je débranche le compresseur et connecté un contrôleur inverter à la place et je relance sans brancher ni résistance de carter ni bobine de vanne de dégivrage. Le ventilo se lance, les diodes du contrôleur clignotent, il se coupe et réessaie plusieurs fois comme ça.
Même opération sur le groupe étage qui fonctionne bien, même constat. Je pense alors que la première inductance était peut-être en cause. Je rebranche le compresseur et relance. Je coupe volontairement au bout de 2min 50 sec pour vérifier les Enroulements : 0,61 (un peu plus chaud donc normal).
Je relance et à 3min 20 sec, disjonction ! iGBT HS mais pas zener.
Récup du gaz, remplacement du compresseur par celui du groupe "pièces", tirage au vide, recharge de gaz.
Remise d'une carte avec IGBT neuf et zener OK et remise en route.
3min 30sec plus tard, nouvelle disjonction.
Là encore, IGBT HS mais zener OK.
Pour récapituler, j'ai essayé 2 ventilos différents, 2 inductances différentes, 2 bobines de v4v, 2 compresseurs, essais sans résistance de carter et sans bobine de dégivrage !
Ce que je n'ai pas changé : l'alimentation (215v, un peu bas mais le groupe de l'étage s'en contente) et les splits (mais qui ne sont pas concernés par la HT de L'IGBT).
Ou alors un autre composant qui est HS sur toute la carte que j'ai essayé ?
Merci.
03 décembre 2022 à 20:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne quadrisplit Sanyo 3146
Bonjour.
Très honoré de votre confiance. Cela dit, je vois que vous avez bien potassé le forum et appliqué tout ce que j'ai pu accumuler avec les années sur les Sanyo. Je dirais que vous en savez désormais presque autant que moi...
Le délai relativement constant avant la disjonction peut éventuellement s'expliquer par la montée en pression du circuit HP après le compresseur. Le compresseur consomme de plus en plus vu la résistance que lui oppose le gaz en sortie ; si en plus la carte décide d'accélérer sa vitesse, on arrive à une demande de puissance en nette hausse, et l'effort demandé à la fonction PFC et l'IGBT s'accroît notablement.
Il y a une chose que vous n'avez jamais changé dans toutes vos manips, et ne rigolez pas : vous! Supposez qu'à chaque fois que vous remplacez un IGBT vous ne mettiez pas assez de couple de serrage, alors il va moins bien évacuer sa chaleur, et la température de l'IGBT est un paramètre crucial pour le tuer.
D'autre part, un internaute dans le passé, qui claquait les IGBT en cascade, avait -sur mes conseils- omis de mettre de la pâte thermique en plus de la feuille isolante. Un jour, il en a mis de sa propre initiative et les claquages ont cessé. Comme quoi je ne suis pas le cador absolu. Voir question 3061, rép 24 et suivantes.
Quand vous dites à la fin "Pour récapituler...", vous oubliez de parler des cartes : si j'ai bien compris votre historique, 3 ont eu +/- le même problème, non?
Très honoré de votre confiance. Cela dit, je vois que vous avez bien potassé le forum et appliqué tout ce que j'ai pu accumuler avec les années sur les Sanyo. Je dirais que vous en savez désormais presque autant que moi...
Le délai relativement constant avant la disjonction peut éventuellement s'expliquer par la montée en pression du circuit HP après le compresseur. Le compresseur consomme de plus en plus vu la résistance que lui oppose le gaz en sortie ; si en plus la carte décide d'accélérer sa vitesse, on arrive à une demande de puissance en nette hausse, et l'effort demandé à la fonction PFC et l'IGBT s'accroît notablement.
Il y a une chose que vous n'avez jamais changé dans toutes vos manips, et ne rigolez pas : vous! Supposez qu'à chaque fois que vous remplacez un IGBT vous ne mettiez pas assez de couple de serrage, alors il va moins bien évacuer sa chaleur, et la température de l'IGBT est un paramètre crucial pour le tuer.
D'autre part, un internaute dans le passé, qui claquait les IGBT en cascade, avait -sur mes conseils- omis de mettre de la pâte thermique en plus de la feuille isolante. Un jour, il en a mis de sa propre initiative et les claquages ont cessé. Comme quoi je ne suis pas le cador absolu. Voir question 3061, rép 24 et suivantes.
Quand vous dites à la fin "Pour récapituler...", vous oubliez de parler des cartes : si j'ai bien compris votre historique, 3 ont eu +/- le même problème, non?
04 décembre 2022 à 10:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne quadrisplit Sanyo 3146
Merci pour vos louanges mais chacun sa spécialité : jJ m'y connais en compresseur, détendeurs et circuits frigos mais en électronique pure, je n'ai pas 1/10 de vos connaissances.
Effectivement je suis un paramètre constant sur toutes ces manipulations, mais également commun a la réparation concluante de mon groupe étage (à l'automne), et j'ai au cours de ma carrière pro remplacé plusieurs dizaines de cartes collées au dissipateur sans jamais de soucis.
Pour la montée en intensité du compresseur, comment puis je la contrôler ? Il ne me semble pas que ma pince ampèremétrique fasse courant continu ...
Lors de mes essais, mes manomètres étaient raccordés sur les sorties qui partent vers les splits (donc Haute Pression).
Quand la disjonction est survenue, le HP était à a peine 20 bars en hausse (ce n'est effectivement pas très haut, mais après 3min de fonctionnement... ça je peux le comparer au groupe étage).
Dans ce cas le compresseur pousserai sur les détendeurs partiellement fermés (situés avant la prise de pression), mais les 4 en même temps ?!
Lors de mes manipulations, j'ai parfois déconnecté des éléments externe à la carte sans grande conviction car alimentés en 230v (215v chez moi) et donc ne concernant pas l'IGBT qui ne gère que la HT, c'est bien ça ?
Les éléments externes à la carte qui utilisent ou sont utilisés par la HT sont uniquement le ventilateur, le compresseur et l'inductance ?
Lorsque j'utilise une carte revenue HS de dépannage, le constat est souvent le même : pas de power lamp. Dans ce cas mon contrôle avant de l'utiliser se limite à L'IGBT, la zener et la 110 ohms ainsi qu'un contrôle visuel, dois je pousser mes contrôles plus loin ? (D07, TLP, ...)
Quels sont les autres éléments du circuit HT ?
Le fait que la zener n'aie pas claqué sur les deux dernières disjonctions peut il être une piste ou une coïncidence ?
Il me reste 4 IGBT neufs, je vais en recommander, mais je bloque sur les zener.
Selon vos indications, je pourrai fonctionner sans mais au risque de claquer le ventilo cette fois.
Effectivement je suis un paramètre constant sur toutes ces manipulations, mais également commun a la réparation concluante de mon groupe étage (à l'automne), et j'ai au cours de ma carrière pro remplacé plusieurs dizaines de cartes collées au dissipateur sans jamais de soucis.
Pour la montée en intensité du compresseur, comment puis je la contrôler ? Il ne me semble pas que ma pince ampèremétrique fasse courant continu ...
Lors de mes essais, mes manomètres étaient raccordés sur les sorties qui partent vers les splits (donc Haute Pression).
Quand la disjonction est survenue, le HP était à a peine 20 bars en hausse (ce n'est effectivement pas très haut, mais après 3min de fonctionnement... ça je peux le comparer au groupe étage).
Dans ce cas le compresseur pousserai sur les détendeurs partiellement fermés (situés avant la prise de pression), mais les 4 en même temps ?!
Lors de mes manipulations, j'ai parfois déconnecté des éléments externe à la carte sans grande conviction car alimentés en 230v (215v chez moi) et donc ne concernant pas l'IGBT qui ne gère que la HT, c'est bien ça ?
Les éléments externes à la carte qui utilisent ou sont utilisés par la HT sont uniquement le ventilateur, le compresseur et l'inductance ?
Lorsque j'utilise une carte revenue HS de dépannage, le constat est souvent le même : pas de power lamp. Dans ce cas mon contrôle avant de l'utiliser se limite à L'IGBT, la zener et la 110 ohms ainsi qu'un contrôle visuel, dois je pousser mes contrôles plus loin ? (D07, TLP, ...)
Quels sont les autres éléments du circuit HT ?
Le fait que la zener n'aie pas claqué sur les deux dernières disjonctions peut il être une piste ou une coïncidence ?
Il me reste 4 IGBT neufs, je vais en recommander, mais je bloque sur les zener.
Selon vos indications, je pourrai fonctionner sans mais au risque de claquer le ventilo cette fois.
04 décembre 2022 à 10:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne quadrisplit Sanyo 3146
Quelques manipulations effectuées ce matin, je vous les transcris tant que c'est frais dans mon esprit.
- Après vérification, les détendeurs se trouvent sur le retour des tuyauteries. La pression lue au mano est donc bien la HP (il y a juste la v4v entre le compresseur et la prise de pression). La pression lue n'étant pas spécialement élevée, il ne semblerait pas que le compresseur force.
- J'ai contrôlé la D07 sur plusieurs de mes cartes en mode diode, je lis systématiquement 0,390v dans un sens et OL dans l'autre. De mémoire, il me semble que vous parliez plutôt de 0,700v. Une piste ?
- J'ai inversé les inductances des deux groupes. Celui de l'étage a redémarré sans problème et tourné depuis quelques heures. L'inductance est donc hors de cause.
- J'ai à nouveau remplacé l'IGBT sur une carte dont la zener est bonne, ainsi que la 110 ohms (par contre 0,390 v sur la D07) et l'ai remontée sur le groupe, en faisant bien attention au serrage, pâté thermique des deux côtés de la feuille isolante, sans pour l'instant mettre en demande de chaud. Donc pour l'instant, power lamp présente, pas de défaut, pas de disjonction. Y a t'il des mesures à faire à cette étape ?
- La prochaine étape va être de mettre un seul Split en demande modérée pour garder une fréquence compresseur basse et voir combien de temps ça tient comme ça.
- Après vérification, les détendeurs se trouvent sur le retour des tuyauteries. La pression lue au mano est donc bien la HP (il y a juste la v4v entre le compresseur et la prise de pression). La pression lue n'étant pas spécialement élevée, il ne semblerait pas que le compresseur force.
- J'ai contrôlé la D07 sur plusieurs de mes cartes en mode diode, je lis systématiquement 0,390v dans un sens et OL dans l'autre. De mémoire, il me semble que vous parliez plutôt de 0,700v. Une piste ?
- J'ai inversé les inductances des deux groupes. Celui de l'étage a redémarré sans problème et tourné depuis quelques heures. L'inductance est donc hors de cause.
- J'ai à nouveau remplacé l'IGBT sur une carte dont la zener est bonne, ainsi que la 110 ohms (par contre 0,390 v sur la D07) et l'ai remontée sur le groupe, en faisant bien attention au serrage, pâté thermique des deux côtés de la feuille isolante, sans pour l'instant mettre en demande de chaud. Donc pour l'instant, power lamp présente, pas de défaut, pas de disjonction. Y a t'il des mesures à faire à cette étape ?
- La prochaine étape va être de mettre un seul Split en demande modérée pour garder une fréquence compresseur basse et voir combien de temps ça tient comme ça.
04 décembre 2022 à 13:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne quadrisplit Sanyo 3146
Mouais... 215V, ça fait un peu faiblard quand même. Je ne sais pas si sur votre machine le PFC est censé booster ou non la HT, mais 6LK, alors 215V le sollicite plus que prévu. Sur beaucoup de TV assez grandes (plus d'1m), la HT en standby est de 320VDC pour un secteur à 230VAC. Dès qu'on allume la TV, alors elle passe à 390VDC, c'est dû au PFC qui s'active et est prévu pour booster.
Essayez de mesurer cette HT sur votre groupe bon, à l'arrêt puis en fonctionnement, ça donnera une indication. Voire mesurer ça aussi sur le groupe à problème...
0.390V n'est pas une valeur aberrante pour D07, car c'est une diode à fort ampérage, du coup le VF est moindre, comme si on testait 30 diodes soudées en //. Mes estimations manquent parfois de pratique, comprenez que je n'ai jamais été face à une machine Sanyo, ni en présence de sa carte principale. En plus je ne connais pas sa référence, qui me permettrait de vérifier sur sa fiche technique.
Peut-être que dans votre cas il faudrait passer à un IGBT 30% plus puissant que celui d'origine pour contrer votre faiblesse du secteur, en faisant attention à la capa d'entrée qui ne doit pas devenir prohibitive. Mais vous allez me dire "oui mais j'ai l'autre groupe qui fonctionne avec le même secteur faible"...
Pour l'intensité compresseur, il me semble que sur ce forum des gens l'ont déjà mesurée sur une phase. Ou alors le courant qui passe dans l'inductance, qui est très haché, mais globalement continu.
Le fait que la zener (en fait une TVS) claque ou non est lié au hasard, à savoir quelle fraction du courant de flash va partir dans la grille. Si elle est assez faible, la zener va résister.
Essayez de mesurer cette HT sur votre groupe bon, à l'arrêt puis en fonctionnement, ça donnera une indication. Voire mesurer ça aussi sur le groupe à problème...
0.390V n'est pas une valeur aberrante pour D07, car c'est une diode à fort ampérage, du coup le VF est moindre, comme si on testait 30 diodes soudées en //. Mes estimations manquent parfois de pratique, comprenez que je n'ai jamais été face à une machine Sanyo, ni en présence de sa carte principale. En plus je ne connais pas sa référence, qui me permettrait de vérifier sur sa fiche technique.
Peut-être que dans votre cas il faudrait passer à un IGBT 30% plus puissant que celui d'origine pour contrer votre faiblesse du secteur, en faisant attention à la capa d'entrée qui ne doit pas devenir prohibitive. Mais vous allez me dire "oui mais j'ai l'autre groupe qui fonctionne avec le même secteur faible"...
Pour l'intensité compresseur, il me semble que sur ce forum des gens l'ont déjà mesurée sur une phase. Ou alors le courant qui passe dans l'inductance, qui est très haché, mais globalement continu.
Le fait que la zener (en fait une TVS) claque ou non est lié au hasard, à savoir quelle fraction du courant de flash va partir dans la grille. Si elle est assez faible, la zener va résister.
04 décembre 2022 à 15:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne quadrisplit Sanyo 3146
Bonjour.
Je continue mes essais.
J'ai cherché à basculer l'élément qui provoque la panne du groupe RDC vers l'étage:
Ventilo, inductance, les 4 bobines de détendeur, les bobines de vanne 4 voie et vanne de dégivrage, carte additionnelle, relai, klixon, résistance de carter. Un par un, remise en essai de l'étage sur plusieurs heures à chaque fois.
Aucun problème.
J'ai donc douté du compresseur du groupe "pour pièces" qui pourrait avoir le même problème que le mien.
Du coup hier, récup du fluide des deux groupes, dépose des deux compresseurs, installation de celui "étage" (donc fonctionnel garanti) sur le groupe RDC. Tirage au vide toute la nuit. Ce matin 6h, recharge du fluide, mise en demande d'une seule unité et clac, encore disjonction.
Dans le groupe, mis à part les sondes, tout a été changé.
Je ne vois vraiment pas comment les unités intérieures peuvent claquer l'IGBT !?
Il me reste une dernière Zener pour un dernier essai, je ne trouve pas où en racheter.
Je continue mes essais.
J'ai cherché à basculer l'élément qui provoque la panne du groupe RDC vers l'étage:
Ventilo, inductance, les 4 bobines de détendeur, les bobines de vanne 4 voie et vanne de dégivrage, carte additionnelle, relai, klixon, résistance de carter. Un par un, remise en essai de l'étage sur plusieurs heures à chaque fois.
Aucun problème.
J'ai donc douté du compresseur du groupe "pour pièces" qui pourrait avoir le même problème que le mien.
Du coup hier, récup du fluide des deux groupes, dépose des deux compresseurs, installation de celui "étage" (donc fonctionnel garanti) sur le groupe RDC. Tirage au vide toute la nuit. Ce matin 6h, recharge du fluide, mise en demande d'une seule unité et clac, encore disjonction.
Dans le groupe, mis à part les sondes, tout a été changé.
Je ne vois vraiment pas comment les unités intérieures peuvent claquer l'IGBT !?
Il me reste une dernière Zener pour un dernier essai, je ne trouve pas où en racheter.
14 décembre 2022 à 09:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 3. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 7. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote
- N°2300 : Bonjour, Après avoir réparé la carte de climatisation (Sanyo cmrv 3144), j'ai changé plusieurs composants électroniques (igbt...). Les unités intérieures donnent un code erreur inconnu et le POWER LAMP de la carte 3144...
- 8. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 9. Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur
- N°6068 : Bonjour à tous. Je souhaite m'en remettre à vos conseils pour essayer de sauver un inverter Sanyo. En effet j'ai lu un max de sujets sur cet engin dont certains bien croustillants :titter: mais après avoir fait quelques tests...
- 10. Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS
- N°3252 : Bonjour, La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis). J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite