Conseils dépannage climatisation : Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

BoundaryScan
Membre inscrit
BoundaryScan
9 messages
Hello

J'ai une PAC Sanyo. L'unité extérieure SAP-CMRV3144EH est en panne.
Avant de faire venir un dépanneur, je souhaite faire quelques vérifications de base.
J'ai lu dans le service manuel qu'il y avait un fusible. Mais je n'arrive pas à le localiser.

Help ?!
Merci d'avance pour votre aide.
29 octobre 2016 à 11:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Ciel de Paris. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 octobre 2016 à 11:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Pouvez-vous joindre une photo du schéma qui se trouve sur le groupe ?
Si non une photo de la carte principale ?
Cordialement.
Adelclimatisation
29 octobre 2016 à 12:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous avez un défaut quelconque ? clignotement en façade ? ou un code ?
J'ai un schéma, je ne sais pas si c'est le bon, sur ce schéma j'ai deux fusibles F001=25A protection alim, et F101 = 3A protection carte je suppose (?).
29 octobre 2016 à 16:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

BoundaryScan
Membre inscrit
BoundaryScan
9 messages
Hello.
Merci pour votre réactivité ! smile
Voici quelques précisions.
Description de mon installation :
1 unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH
1 unité intérieure Sanyo SAP-KMRV94EH
3 unités intérieures SAP-KMRV74EH

Description du problème que j’ai :
Le problème est le même sur 4 unités intérieures.
Le voyant “opération” clignote en rouge dès que l’on mette l’unité en marche.
Le ventilateur de l’unité intérieur tourne légèrement, mais pas de chaud.
L’unité extérieure qui correspond à ces 4 unités ne semble pas fonctionner (le ventilateur ne tourne pas).
J’ai examiné l’unité extérieure, je n’ai rien vu de particulier.
J’ai éteint / rallumé toutes les clims, ça ne change rien.
J’ai coupé / rallumé au disjoncteur (en laissant 30 mn éteint), ça ne change rien.

J’ai appliqué la manip pour obtenir le code d’erreur sur la télécommande.
J’ai obtenu cette séquence (que je ne sais pas interpréter) :
- Bip Led verte ON
- 4s
- Bip Led verte OFF
- Led verte ON
- 4s
- Bip Led verte OFF
- Led verte ON
- 4s
- Bip Bip Bip
- Led verte OFF

J'ai expliqué tout ça à mon dépanneur. Il m'a dit qu'il faudra très probablement changer la carte de l'UE.
Devis de 850 € (dont des frais de déplacement importants ... j'habite perdu en campagne).
Donc je souhaite faire quelques vérifications simples (au moins vérifier le fusible).
J'ai donc démonté en partie pour accéder à la carte.
Elle est retenue par beaucoup de câblage que je ne souhaite pas débrancher.
Donc les photos ne sont pas terribles.
Mais on trouve une super photo dans la géniale discussion entre Marielle et Dom ici : Carte PAC HS

Donc sur mes photos, je ne sais toujours pas où est le fusible. Suis nul hein ... huffy
Par contre en haut à droite c'est très noir noir noir. Suspect non ?
D'avance merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim Sanyo fusible unité extérieurefusible unité extérieure clim Sanyo

29 octobre 2016 à 17:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
29 octobre 2016 à 17:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour
Vu l’état de la carte le code erreur doit être certainement "erreur com UI/UE".
A ce niveau Dom ou une autre personne seront plus à même de vous aider.
29 octobre 2016 à 19:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re. Normalement vous devriez avoir 4 led sur le dessus de la carte de l'UE nommées ERR0, ERR1, ERR2, ERR3, nous dire combien de fois clignote chacune d'elle.
L'approche de la panne sera plus précise.
29 octobre 2016 à 19:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

BoundaryScan
Membre inscrit
BoundaryScan
9 messages
Merci PL vraiment pour votre support.

Oui, vous avez raison j'ai complètement oublié de parler des 4 LED d'erreurs.
Et bien c'est fort simple : elles sont éteintes toutes 4. Aucune ne clignote.
Arg....

Et au sujet du fusible, savez-vous où le localiser ?
29 octobre 2016 à 19:20
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Votre carte a, a priori pris un coup de feu. Si vous êtes bricoleur en électronique Dom-Aom pourra vous guider dans ce dépannage.
Mais attention, j'ai déjà eu ce problème sur du multi Sanyo et généralement c'est l'intégralité des cartes de l'unité extérieure qui est à revoir.
Bon courage.
maclimatisation.com
30 octobre 2016 à 05:25
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

BoundaryScan
Membre inscrit
BoundaryScan
9 messages
Merci AAC pour la réponse.

Vous m'inquiétez un peu là ... sweat
C'est quoi un "coup de feu" ? Orage ? Foudre ?
30 octobre 2016 à 08:43
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Cela peut être dû soit à une surtension ERDF, soit à un coup de foudre.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2016 à 09:05
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Traditionnellement, sur les Sanyo, c'est le transistor IGBT qui dégage, et on répare pour 15€. Au moins 10 internautes ont été dépannés pour cette panne dans les 5 dernières années.

Pour vous c'est (hélas) différent. Le packaging de votre IPM a éclaté parce qu'un composant interne est monté à 1500°, et les matières vaporisées ont cherché à sortir par la force! On voit qu'il manque un morceau de résine au niveau de la 3ème broche, et la projection de fumées a noirci le circuit imprimé localement...

Pour moi, l'IPM au minimum est à changer... en espérant qu'il ne soit pas mort à cause d'un problème électrique ou mécanique dans le compresseur! La mort de l'IPM aurait aussi pu entraîner celle de l'IGBT, et/ou d'un des 2 pont de diodes, voire d'autres choses encore. Une surtension EDF ou foudre peut avoir causé ce dommage, mais ce n'est pas sûr, en général dans ces cas là, c'est l'entrée de la carte qui dégage (pont, igbt...), mais pas l'IPM, parce que la surtension doit élever notablement la haute tension, et que les gros condos s'y opposent. L'IPM a très bien pu claquer de lui-même, ce sont des choses qui arrivent, tout comme un aspirateur dont le moteur grille ou un lecteur de DVD dont le régulateur d'alim claque. Voyez si ces composants sont toujours bons.

Quant au fusible, il suffit de retourner la carte, il crève les yeux. 25A, normalement.

Cordialement, Dom.
30 octobre 2016 à 10:17
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Apparemment les dégâts sont assez importants, voire d'après Dom-Aom plus que prévu.
Il ne faut pas avoir peur de démonter les cartes, les débrancher, si vous avez une crainte rien ne vous empêche de faire une photo pour chaque opération, pour le remontage il y a des détrompeurs et des couleurs associées pour les connecteurs ainsi une belle photo recto/verso pourrait aider Dom-Aom dans ses conseils pour une éventuelle réparation des cartes.
50 ou 100€ serait moins que les 850€ annoncés.
30 octobre 2016 à 16:56
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

BoundaryScan
Membre inscrit
BoundaryScan
9 messages
Merci Dom-Aom et PL !!
J'apprécie à leur juste valeur la qualité et la précision de vos réponses.

J'aurais aimé que ce ne soit que l'IGBT ... c'est plus grave il me semble et mes qualité d'électronicien (nul) et ma patience (fort basse) font que je ne vais pas prendre le risque de tenter une réparation ... d'autant plus que le froid arrive (je suis en Chartreuse).

Sinon, j'ai une petite piste sur la cause de tout ça. J'ai oublié de le mentionner. En démontant la carte, autour des composants fixés par des vis (donc l'IGBT et compagnie), il y avait une cinquantaine de fourmis mortes. Ça peut créer des court-circuits ces petites bêtes ?

Et pour le fusible ... il me crève tellement les yeux que je ne le vois pas ... cry
Euh ça ressemble à quoi un fusible ???
30 octobre 2016 à 17:58
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Moi qui pensais que les zaïos et les tristettes n'avaient aucun secret pour vous... Je vous prenais pour qqun de très technique! :-)

Alors, un fusible est un cylindre souvent en verre terminé par 2 cabochons. Voir l'extrait d'une photo dont les droits d'auteur vont dans la poche de Marielle.

Pour la réparation, dommage, car comme le dit PL, la réparation vous serait revenu à 40-80€ maximum. Mais il est vrai que dessouder un IPM n'est pas aussi simple qu'un IGBT. Il faut aussi trouver le bon IPM, mais la référence est souvent inscrite sur la pièce que vous démontez. Sachant que les opérations délicates peuvent être confiées à un dépanneur télé ou autre.

Pour les fourmis, j'en doute, mais si on me démontre le contraire, je peux changer d'avis.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fusible clim Sanyo

30 octobre 2016 à 20:02
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

BoundaryScan
Membre inscrit
BoundaryScan
9 messages
Merci encore Dom.

Pour les IO je m'en sors pas mal (j'ai une formation de développeur en logiciel industriel).
Mais dès qu'on sort du pur numérique, je suis perdu. :-(

OK, ça y est je vois le fusible sur votre photo. Ouf !
Mais donc vu l'état de ma carte (IPM mort), ça ne sert plus à rien que je me soucie de ce pauvre fusible.

Merci encore pour vos conseils.
Je vous tiens au courant suite au dépannage.
Je vais prévenir les fourmis qu'elles ne sont sans doute pas responsables. biggrin
Cordialement.
31 octobre 2016 à 10:02
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?


Invité
invité
Bonsoir Dom !
Je vois que vous êtes un habitué des cartes électronique Sanyo.
Je suis technicien en climatisation et j'ai eu un problème sur ce groupe.
Tout d'abord aucune LED s'allumait lors de mon 1er contrôle.
D'après mon client le disjoncteur s'est baissé et ensuite ils l'ont remonté et les traitements d'air était en défaut voyant rouge.
J'ai procédé par étape pour savoir d’où venait le problème.
Contrôle du fusible, déconnexion des organes électriques reliés à la carte.
Résultat carte HS.
Je décide de remplacer la carte avec le moteur ventilo et lors du changement mon client se rend compte qu'il a problème de terre, la prise de terre de sa maison est défectueuse.
Donc il a résolu le problème sauf que lors de la mise en fonctionnement le disjoncteur se baisse directement en court-circuit. Donc je reprocède par étape, connectique du ventilo, du compresseur, des électrovannes etc. rien.
Je déconnecte l'alim du groupe plus de disjonction au tableau électrique.
Donc j'enlève l'alimentation reliant la carte et l'alimentation du groupe, plus rien, conclusion je pense que ma carte m'a encore lâché.
Vous qui êtes un expert de électronique pouvez-vous me dire quel peut être le problème ? Cordialement. SAMIR
05 décembre 2016 à 21:40
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

"le disjoncteur s'est baissé et ensuite ils l'ont remonté et les traitements d'air était en défaut voyant rouge" : pourrait être dû à la mort de l'IGBT. Panne TRES classique sur ce forum chez Sanyo. Au moins 10 machines dépannées depuis 3 ans. Carte éminemment réparable si elle n'a pas été jetée.

Une terre défectueuse ne doit normalement pas mettre la clim en panne. Il n'y a pas de liaison autre que de petites capas entre la terre et phase/neutre. Par contre, j'espère que vous savez que manipuler un câble de ventilo sans couper le jus vous dégage le ventilo une fois sur deux... Tout dépend de l'oblicité du connecteur mâle par rapport au femelle. Vous évitez le massacre si la pin HT sort la 1ère ou entre en dernier...

Pour votre dernière disjonction, il faut savoir si elle se fait par courant excessif ou par effet différentiel... Le diag sera complètement différent selon le cas. Au fait je suppose que c'est bien une Sanyo 3144?

Bonne chance, Dom.
05 décembre 2016 à 23:59
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?


Invité
invité
Bonjour.
Apparemment c'est à mon tour : même UE, même symptômes et le technicien me dit que c'est la carte.
Il va me faire un devis pour changer la carte. Est-il possible de réparer la carte plutôt ? Chez qui ? (la carte est environ 400€ sur le net...).
Merci d'avance de votre aide...
Je ne connais rien de rien en électronique... mad
24 janvier 2019 à 14:54
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Cherchez dans vos relations quelqu'un qui pourra vous aider : diagnostic probable de l'IGBT claqué et son changement. Budget prévisionnel entre 10 et 20€. Le forum regorge de gens qui se sont dépannés ainsi.
24 janvier 2019 à 17:32
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?


Invité
invité
Merci de votre réponse,

Dans mon entourage, il n'y a que des bouchers, boulangers...
Un réparateur TV ? Ou peut-on trouver un IGBT ? Sinon si je dis à un réparateur que l'IGBT est mort, il comprendra ?
Je suis désolé d’être aussi débutant mais je ne comprends rien à rien ...sweat
25 janvier 2019 à 14:49
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Oui, mais il faudra que vous déposiez la carte, ce qui n'est pas hyper simple, car beaucoup de connecteurs à enlever, des composants à dévisser de leur radiateur...

L'IGBT est vissé par "V", et a ses 3 soudures en E/C/G. Entre ces 3 soudures prises 2 à 2, il ne faut pas lire 0 ohm ou presque (car dans ce cas l'IGBT est mort).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
igbt sanyo 3144

25 janvier 2019 à 16:21
Réponse 23 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?


Invité
invité
Merci de votre aide !
28 janvier 2019 à 10:58
Réponse 24 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?


Invité
invité
Bonjour,

Je dois changer la carte.
J'ai un pro qui veut bien le faire mais il ne sait pas où trouver des pièces Sanyo.
Avez-vous des adresses ?
Merci d'avance !
07 mars 2019 à 11:32
Réponse 25 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

1/ Êtes-vous la personne qui a posté en janvier 2019?
2/ Pourquoi ne pas tenter une réparation? Budget sans commune mesure...
3/ Je n'ai pas spécialement d'adresses à vous donner. Apparemment la personne en question en avait trouvé une (post 19).
08 mars 2019 à 07:59
Réponse 26 d'un contributeur du forum

Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?


Invité
invité
Bonjour.
Oui c'est bien toujours la même personne. Il faut que je me crée un compte pour m'identifier.

Je comprends bien que c'est moins cher de réparer mais où trouver un réparateur de carte... ?
C'est pour ça que je cherche à remplacer... J'ai toujours ce même problème.

Au passage, un 1er réparateur est venu avec une nouvelle carte et l'a flinguée à peine montée.
Depuis zéro nouvelle... J'ai contacté un nouveau réparateur qui a l'air beaucoup plus pro.

J'ai trouvé auprès de Rolesco (enfin ils m'ont dit qu'ils faisaient).
08 mars 2019 à 10:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 4. Problème sur unité extérieure Sanyo
    N°2709 : Bonjour, Ma climatisation est basée sur l'unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH. Cette climatisation est extrêmement fiable et très bien finie (la mienne a 9 ans) sauf sur un point : la carte électronique qui commande le...
  • 5. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
    N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
  • 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 7. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 8. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 9. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 10. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
>>> Résultats suivants pour : Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite