Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4334
Question forum dépannage climatisation : Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Bonjour à tous,
Je fais de nouveau appel à la communauté après un premier dépannage réussi.
Mon problème est le suivant. J'ai une clim LG inverter qui a 10 ans :
- Unité extérieure UU24WUEC inverter 9,4kW R410A
- Unité intérieure UB24NHC inverter 7/7,8 kW /ABNH246HLAC
Depuis quelques semaines en mode chauffage, l'unité intérieure démarre puis se coupe après 5 à 6 secondes. Elle refait une tentative après quelques minutes puis se coupe de nouveau aussitôt. Au bout de X tentatives (je n'ai pas réussi à identifier mais ça dure plusieurs heures je pense), elle finit par démarrer. Elle se coupe quand la T° est atteinte je suppose et le cycle d'échec reprend au redémarrage suivant.
J'ai essayé les trucs classiques comme couper l 'alimentation plusieurs minutes pour réinitialiser, changer la vitesse mais rien ne change. Pour info, j'ai changé le moteur il y a 6 mois mais tout a bien fonctionné jusqu'à lors. Le mode ventilation seul fonctionne parfaitement.
Avez-vous idée de la cause ou des tests à proposer pour identifier la panne ?
Merci à tous.
Je fais de nouveau appel à la communauté après un premier dépannage réussi.
Mon problème est le suivant. J'ai une clim LG inverter qui a 10 ans :
- Unité extérieure UU24WUEC inverter 9,4kW R410A
- Unité intérieure UB24NHC inverter 7/7,8 kW /ABNH246HLAC
Depuis quelques semaines en mode chauffage, l'unité intérieure démarre puis se coupe après 5 à 6 secondes. Elle refait une tentative après quelques minutes puis se coupe de nouveau aussitôt. Au bout de X tentatives (je n'ai pas réussi à identifier mais ça dure plusieurs heures je pense), elle finit par démarrer. Elle se coupe quand la T° est atteinte je suppose et le cycle d'échec reprend au redémarrage suivant.
J'ai essayé les trucs classiques comme couper l 'alimentation plusieurs minutes pour réinitialiser, changer la vitesse mais rien ne change. Pour info, j'ai changé le moteur il y a 6 mois mais tout a bien fonctionné jusqu'à lors. Le mode ventilation seul fonctionne parfaitement.
Avez-vous idée de la cause ou des tests à proposer pour identifier la panne ?
Merci à tous.
13 novembre 2017 à 16:44
Réponse 1 forum climatisation
Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Bonjour.
Parmi les trucs classiques, il y a aussi couper le courant et manoeuvrer 4 ou 5 fois tous les connecteurs des 2 unités, surtout l'UE. Au bout de 10 ans, de l'oxydation a pu légèrement dégrader les contacts. C'est une piste, mais sans plus.
Cordialement, Dom.
Parmi les trucs classiques, il y a aussi couper le courant et manoeuvrer 4 ou 5 fois tous les connecteurs des 2 unités, surtout l'UE. Au bout de 10 ans, de l'oxydation a pu légèrement dégrader les contacts. C'est une piste, mais sans plus.
Cordialement, Dom.
14 novembre 2017 à 09:15
Réponse 2 forum climatisation
Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Bonjour.
Dans la mesure de vos possibilités faites les contrôles demandé par Dom-Aom.
Toutefois il se pourrait qu'une sonde soit "décalée" ce qui voudrait dire que celle-ci envoie de mauvaises informations et provoquerait un dysfonctionnement. Un contrôle des sondes serait bien.
Dans la mesure de vos possibilités faites les contrôles demandé par Dom-Aom.
Toutefois il se pourrait qu'une sonde soit "décalée" ce qui voudrait dire que celle-ci envoie de mauvaises informations et provoquerait un dysfonctionnement. Un contrôle des sondes serait bien.
14 novembre 2017 à 19:14
Réponse 3 forum climatisation
Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Bonsoir, je vais tester la piste de Dom-Aom demain.
Concernant la sonde, savez-vous où elle se trouve dans l'installation et quelle est son apparence (question de novice je sais) ?
Merci.
Concernant la sonde, savez-vous où elle se trouve dans l'installation et quelle est son apparence (question de novice je sais) ?
Merci.
14 novembre 2017 à 20:59
Réponse 4 forum climatisation
Invité

Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Invité

Bonjour,
J'ai fait les tests proposés mais il est difficile d'en tirer des conclusions.
Le dysfonctionnement est assez aléatoire et je ne trouve pas de lien entre un événement et le problème.
Il me semble simplement que lorsque la T° ambiante est proche de la T° demandée au thermostat, l'UI a tendance à faire des marches/arrêts répétés puis se lance.
Peut-être un problème électronique ou de thermostat ???
A+
J'ai fait les tests proposés mais il est difficile d'en tirer des conclusions.
Le dysfonctionnement est assez aléatoire et je ne trouve pas de lien entre un événement et le problème.
Il me semble simplement que lorsque la T° ambiante est proche de la T° demandée au thermostat, l'UI a tendance à faire des marches/arrêts répétés puis se lance.
Peut-être un problème électronique ou de thermostat ???
A+
19 novembre 2017 à 16:17
Réponse 5 forum climatisation
Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Bonne journée à toutes et à tous.
En l'absence d'un code défaut, la première conclusion est :
L'ensemble considère que tout va bien. Donc possibilité de mauvaises informations de type sonde UI.
Pour éliminer cette piste dès lors qu'elle initie la phase d'arrêt/marche arrêtez la puis mettez un glaçon ou un coton bien frais sur la sonde.
Vous mettez en route.
Si ça part avec un cycle normal alors y a un problème de brassage d'air, mauvais placement sonde, air chaud à proximité de la sonde, faux contact etc.
Si cela ne change rien, alors c'est fluidique. C'est à dire que votre PAC tentait de démarrer après un court cycle.
Le fluide n'a pas le temps de s'équilibrer, donc le compresseur démarre avec de fortes contraintes.
La deuxième et troisième tentatives de démarrage ayant contribué à égaliser les pressions, le compresseur démarre tranquillement la quatrième fois.
Si cela devait se répéter 6 fois/ h elle se serait arrêtée pour défaut h26 par exemple.
P. S. : c'est juste une piste de réflexion échafaudée sur le peu d'informations que vous nous communiquez.
Cordialement.
En l'absence d'un code défaut, la première conclusion est :
L'ensemble considère que tout va bien. Donc possibilité de mauvaises informations de type sonde UI.
Pour éliminer cette piste dès lors qu'elle initie la phase d'arrêt/marche arrêtez la puis mettez un glaçon ou un coton bien frais sur la sonde.
Vous mettez en route.
Si ça part avec un cycle normal alors y a un problème de brassage d'air, mauvais placement sonde, air chaud à proximité de la sonde, faux contact etc.
Si cela ne change rien, alors c'est fluidique. C'est à dire que votre PAC tentait de démarrer après un court cycle.
Le fluide n'a pas le temps de s'équilibrer, donc le compresseur démarre avec de fortes contraintes.
La deuxième et troisième tentatives de démarrage ayant contribué à égaliser les pressions, le compresseur démarre tranquillement la quatrième fois.
Si cela devait se répéter 6 fois/ h elle se serait arrêtée pour défaut h26 par exemple.
P. S. : c'est juste une piste de réflexion échafaudée sur le peu d'informations que vous nous communiquez.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 16:44
Réponse 6 forum climatisation
Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes
Bonjour,
Merci adelclim pour votre réponse. Je suis désolé pour le retard de ma réaction mais je n'ai pas reçu d'alerte que vous aviez posté une réponse.
Je ne sais pas où se trouve la sonde de température ni comment la trouver ? Je ne peux donc pas faire votre test avec un glaçon.
Cependant, j'ai essayé une autre méthode.
Alors que l'UI était en cycle de marche/arrêt répété, j'ai augmenté la T° demandée sur le panneau de contrôle (25° au lieu de 20°).
Immédiatement, l'UI est sortie du cycle marche/arrêt et s'est maintenue en marche.
Cela confirme mon premier avis, je pense que lorsque la T° ambiante est très proche de la T° demandée, une commande de démarrage est envoyée à l'UI puis aussitôt une commande de stop.
- Est ce que cela signifie que la sonde pourrait être en défaut ou bien autre chose ?
- Savez-vous comment trouver la sonde ?
- Quel est votre avis ?
Merci encore pour votre aide.
Merci adelclim pour votre réponse. Je suis désolé pour le retard de ma réaction mais je n'ai pas reçu d'alerte que vous aviez posté une réponse.
Je ne sais pas où se trouve la sonde de température ni comment la trouver ? Je ne peux donc pas faire votre test avec un glaçon.
Cependant, j'ai essayé une autre méthode.
Alors que l'UI était en cycle de marche/arrêt répété, j'ai augmenté la T° demandée sur le panneau de contrôle (25° au lieu de 20°).
Immédiatement, l'UI est sortie du cycle marche/arrêt et s'est maintenue en marche.
Cela confirme mon premier avis, je pense que lorsque la T° ambiante est très proche de la T° demandée, une commande de démarrage est envoyée à l'UI puis aussitôt une commande de stop.
- Est ce que cela signifie que la sonde pourrait être en défaut ou bien autre chose ?
- Savez-vous comment trouver la sonde ?
- Quel est votre avis ?
Merci encore pour votre aide.
05 décembre 2017 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
- N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 9. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite