Bonjour.
Je viens d'installer une clim de marque Mitsubishi, type MSC GE 25 VB.
Des la mise sous tension, 1 voyants clignote en vert et 1 en permanence, rien ne tourne juste la ventilation mais pas de démarrage du groupe et du ventilo de l'unité extérieure.
Si vous aviez des réponses ça serait très gentil merci à vous.
Je viens d'installer une clim de marque Mitsubishi, type MSC GE 25 VB.
Des la mise sous tension, 1 voyants clignote en vert et 1 en permanence, rien ne tourne juste la ventilation mais pas de démarrage du groupe et du ventilo de l'unité extérieure.
Si vous aviez des réponses ça serait très gentil merci à vous.
20 août 2018 à 23:47
Réponse 1 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour,
déjà vous êtes sur un vieux modéle Mitsubishi Electric. Qui l'a démonté et comment ? Fonctionnait-il correctement avant ? Esr ce que le tirage au vide et la détection de fuite a été faites ? Quels sont le nombre de clignottements ?
Cordialement
déjà vous êtes sur un vieux modéle Mitsubishi Electric. Qui l'a démonté et comment ? Fonctionnait-il correctement avant ? Esr ce que le tirage au vide et la détection de fuite a été faites ? Quels sont le nombre de clignottements ?
Cordialement
21 août 2018 à 06:23
Réponse 2 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour.
Le modèle est de 2011 le démontage a été effectuée par Dalkia une entreprise le rechargement a été fait ainsi que la mise au vide à l'installation et la détection de fuite a été faite tout était OK le seul problème c'est qu'elle clignote permanent.
Le ventilateur de l'unité extérieure tourne avec le démarrage du groupe après un raz au tableau électrique.mais il tourne environ 10 secondes et tout se remet en défaut.
Le modèle est de 2011 le démontage a été effectuée par Dalkia une entreprise le rechargement a été fait ainsi que la mise au vide à l'installation et la détection de fuite a été faite tout était OK le seul problème c'est qu'elle clignote permanent.
Le ventilateur de l'unité extérieure tourne avec le démarrage du groupe après un raz au tableau électrique.mais il tourne environ 10 secondes et tout se remet en défaut.
21 août 2018 à 10:28
Réponse 3 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour,
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
21 août 2018 à 11:30
Réponse 4 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Merci AAC.
Où se trouve-t-il ?
Où se trouve-t-il ?
21 août 2018 à 11:48
Réponse 5 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour.
Normalement c'est un bouton de sécurité qui se trouve en fermeture du battant cache filtres, il y a comme un poussoir qui enclenche cette sécurité, mais je crois qu'il n'y en a pas sur ce modèle. A vérifier
Nous donner la réf complète de votre UE.
Le clignotement veut dire qu'il y a un souci avec l'UE, il faut ouvrir le capot du dessus et nous dire combien de fois clignotent les leds 1 et 2.
Normalement c'est un bouton de sécurité qui se trouve en fermeture du battant cache filtres, il y a comme un poussoir qui enclenche cette sécurité, mais je crois qu'il n'y en a pas sur ce modèle. A vérifier
Nous donner la réf complète de votre UE.
Le clignotement veut dire qu'il y a un souci avec l'UE, il faut ouvrir le capot du dessus et nous dire combien de fois clignotent les leds 1 et 2.
21 août 2018 à 12:28
Réponse 6 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Sur la droite où la gauche du volet.
21 août 2018 à 12:31
Réponse 7 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
OK merci mais je ne trouve pas ce fameux bouton de sécurité à mon avis il y en a pas et la réf de l'ue est Mu ga 25 vb mais sur l'ue il n y a pas de led.
21 août 2018 à 12:48
Réponse 8 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour.
Il n'y a pas une led rouge et une verte ?
Il n'y a pas une led rouge et une verte ?
21 août 2018 à 14:25
Réponse 9 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Non pas sur l'ue je ne vois rien.
21 août 2018 à 14:29
Réponse 10 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonsoir,
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
21 août 2018 à 19:35
Réponse 11 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Loquet plastique qui sert de contact ? auriez-vous une photo explicite ?
En tout cas merci encore pour votre aide
En tout cas merci encore pour votre aide
21 août 2018 à 19:40
Réponse 12 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour.
Sur le schéma électrique je ne vois pas de V4V, ni sur la vue éclatée, ni sur le schéma frigorifique.
Apparemment votre UE est une froid (ou chaud, pas certain pour ce mode) seule ?
C'est une tout ou rien avec 0.600 kgs de R410A. Vérifier les câblages sur l'UE sur L-N-terre qui correspond à 230 V et et 1 et 2 qui correspond au 230 v pour l'enclenchement du contacteur du compresseur venant par ordre de de l'UI qui elle, doit être alimentée (230 v) indépendamment de l'UE.
Sur le schéma électrique je ne vois pas de V4V, ni sur la vue éclatée, ni sur le schéma frigorifique.
Apparemment votre UE est une froid (ou chaud, pas certain pour ce mode) seule ?
C'est une tout ou rien avec 0.600 kgs de R410A. Vérifier les câblages sur l'UE sur L-N-terre qui correspond à 230 V et et 1 et 2 qui correspond au 230 v pour l'enclenchement du contacteur du compresseur venant par ordre de de l'UI qui elle, doit être alimentée (230 v) indépendamment de l'UE.
21 août 2018 à 21:18
Réponse 13 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Oui c'est ça uniquement froid j'ai vérifié tous mes câblage apparemment ils sont bons le 1 sur le 1 le 2 sur le 2 alimentation 230 et alimentation ue 230 aussi
21 août 2018 à 21:25
Réponse 14 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour.
Effectuer une demande de froid à fond avec ventilation aussi.
Le système est simple la sonde qui sur la batterie, en reprise, doit donner un ordre de fonctionnement sur la carte de votre UI, qui elle va envoyer du 230 V sur 1 et 2 , donc si vous avez un appareil de mesure vérifier si il y a bien du 230 v sur 1 et 2 sur UI si OK sur UE. Si rien ne s'enclenche soit la sonde n'envoie pas l'info, elle serait décalée (?), la chauffer dans votre main, soit la carte est HS.
Si 230 V le contacteur du compresseur serait peut être HS.
N'ayant pas les codes défauts, il se pourrait qu'il y ai une demande mais comme la sonde de batterie ne reçoit aucune info de fonctionnement il est possible qu'il y ai un renvoie de défaut ,
Effectuer une demande de froid à fond avec ventilation aussi.
Le système est simple la sonde qui sur la batterie, en reprise, doit donner un ordre de fonctionnement sur la carte de votre UI, qui elle va envoyer du 230 V sur 1 et 2 , donc si vous avez un appareil de mesure vérifier si il y a bien du 230 v sur 1 et 2 sur UI si OK sur UE. Si rien ne s'enclenche soit la sonde n'envoie pas l'info, elle serait décalée (?), la chauffer dans votre main, soit la carte est HS.
Si 230 V le contacteur du compresseur serait peut être HS.
N'ayant pas les codes défauts, il se pourrait qu'il y ai une demande mais comme la sonde de batterie ne reçoit aucune info de fonctionnement il est possible qu'il y ai un renvoie de défaut ,
21 août 2018 à 22:50
Réponse 15 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Ah oui, couper le courant avant cette manip, afin de réesignaliser le défaut
21 août 2018 à 22:53
Réponse 17 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
En fait quand jeux coupe le général que j'attends un petit peu et que je rallume dès que je démarre la clim les 2 voyants restent allumer en verre au bout de 3 minutes quand le ventilo de l'UE commence à tourner avec le groupe cela tourne 10 secondes et après l'ue ce coupe et un des voyant passe clignotant et le groupe extérieur s'arrête.
21 août 2018 à 23:08
Réponse 18 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonjour. Oui c'est bien la sonde de reprise ou ambiance.
Elle est soit en reprise entre la batterie et les filtres sur la droite, soit si il y a des ouvertures de 3 cm en dessous du capot de l'UI.
Pour la suite je verrais bien un problème de compresseur. Si le ventilo tourne ce serait plus le compresseur HS.
Par contre vous n'avez rien répondu pour mes demandes en réponse 14.
en 1 et 2 en demande de froid il doit y avoir 230 v comme le ventilo s'enclenche = certainement car un contact du contacteur 52C enclenche le compresseur et le ventilo, donc par déduction soit le compresseur est HS soit la capacité de démarrage du compresseur (réf C1 sur le schéma électrique ), est HS.
Dans un 1er temps pour env 10 € vous pouvez changer cette capacité hors tension bien sur il y a 2 réf: E02 742 353 = capacité compresseur = 20µF/440 VAC : E02 665 353= capacité compresseur = 25µF/440VAC
Suivant les modèles à vérifier, c'est marqué sur la capacité, vous pouvez trouver ce matériel chez un revendeur en froid, électricien ou sur internet.
Il y a aussi un thermique sécurité sur le compresseur (51C) un klicson, qui sert en cas de surchauffe compresseur par manque généralement de gaz, cette sécurité peut se mettre en service dans le 5/10 minutes de fonctionnement du compresseur.
Donc quand vous referez un essai, à froid et bien écouter et regarder si le compresseur démarre. avec le ventilo.
Elle est soit en reprise entre la batterie et les filtres sur la droite, soit si il y a des ouvertures de 3 cm en dessous du capot de l'UI.
Pour la suite je verrais bien un problème de compresseur. Si le ventilo tourne ce serait plus le compresseur HS.
Par contre vous n'avez rien répondu pour mes demandes en réponse 14.
en 1 et 2 en demande de froid il doit y avoir 230 v comme le ventilo s'enclenche = certainement car un contact du contacteur 52C enclenche le compresseur et le ventilo, donc par déduction soit le compresseur est HS soit la capacité de démarrage du compresseur (réf C1 sur le schéma électrique ), est HS.
Dans un 1er temps pour env 10 € vous pouvez changer cette capacité hors tension bien sur il y a 2 réf: E02 742 353 = capacité compresseur = 20µF/440 VAC : E02 665 353= capacité compresseur = 25µF/440VAC
Suivant les modèles à vérifier, c'est marqué sur la capacité, vous pouvez trouver ce matériel chez un revendeur en froid, électricien ou sur internet.
Il y a aussi un thermique sécurité sur le compresseur (51C) un klicson, qui sert en cas de surchauffe compresseur par manque généralement de gaz, cette sécurité peut se mettre en service dans le 5/10 minutes de fonctionnement du compresseur.
Donc quand vous referez un essai, à froid et bien écouter et regarder si le compresseur démarre. avec le ventilo.
22 août 2018 à 14:46
Réponse 20 du forum climatisation
Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
Bonsoir,
Avec vos photos je pense avoir trouvé votre problème en effet vous avez un groupe MSZ-GA25VB-E2 avec une unité intérieure MSC-GE25VB.
Ces deux unités ne sont pas compatibles l'une avec l"autre car de générations différentes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec vos photos je pense avoir trouvé votre problème en effet vous avez un groupe MSZ-GA25VB-E2 avec une unité intérieure MSC-GE25VB.
Ces deux unités ne sont pas compatibles l'une avec l"autre car de générations différentes.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 juillet 2019 à 20:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 7. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 9. Problème clim Mitsubishi MSC 09 RV
- N°7107 : Bonjour. Sur une clim Mitsubishi MSC 09 RV à la mise en route en froid la ventilation ne tourne que quelques secondes et s’arrête. Le voyant gauche vert clignote 6 fois. J’ai coupé l’alimentation générale j’ai...
- 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite