Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
2531
Question dépannage PAC : Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
J'ai un problème avec une pompe à chaleur Unico Olimpia compact 12.5 HP HE
Elle démarre, s’arrête, passe en mode test toute seule, ce n'est pas intempestif mais 1 à 2 fois par jour.
J'ai commencé par retirer les piles de la télécommande, sans résultat.
Un parasite extérieur ??? Je cherche ?
Je pense que le passage en mode test élimine tous problèmes des sondes ou autre.
Avant de me concentrer sur la carte électronique (eeprom) quelqu'un a t-il une idée ? Merci.
Jean
J'ai un problème avec une pompe à chaleur Unico Olimpia compact 12.5 HP HE
Elle démarre, s’arrête, passe en mode test toute seule, ce n'est pas intempestif mais 1 à 2 fois par jour.
J'ai commencé par retirer les piles de la télécommande, sans résultat.
Un parasite extérieur ??? Je cherche ?
Je pense que le passage en mode test élimine tous problèmes des sondes ou autre.
Avant de me concentrer sur la carte électronique (eeprom) quelqu'un a t-il une idée ? Merci.
Jean
17 novembre 2014 à 10:21
Réponse 1 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Alors si je me rappelle bien il y a en façade un petit trou, avec un trombone appuyer dedans cela effectue un reset notamment : nettoyage filtre.
Faire un essai ? Mais je ne comprends pas ce mode test ? Test de quoi ?
Je sais qu'il existe un autotest que l'on peut effectuer.
Couper le courant /remettre le courant.
Presser pendant minimum 10 s dans le trou avec un trombone le bouton le cycle va commencer pendant quelques minutes le froid va démarrer ensuite le chaud si la clim se bloque sur une signalisation d'alarme, nous dire quels sont les voyants qui clignotent. Nous allons essayer comme cela pour le moment.
Alors si je me rappelle bien il y a en façade un petit trou, avec un trombone appuyer dedans cela effectue un reset notamment : nettoyage filtre.
Faire un essai ? Mais je ne comprends pas ce mode test ? Test de quoi ?
Je sais qu'il existe un autotest que l'on peut effectuer.
Couper le courant /remettre le courant.
Presser pendant minimum 10 s dans le trou avec un trombone le bouton le cycle va commencer pendant quelques minutes le froid va démarrer ensuite le chaud si la clim se bloque sur une signalisation d'alarme, nous dire quels sont les voyants qui clignotent. Nous allons essayer comme cela pour le moment.
17 novembre 2014 à 16:37
Réponse 2 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonsoir.
Tout est là.
http://fr.scribd.com/doc/231323298/Olimpia-Splendid
Autotest ok, pas de défauts.
Exemple, je l’arrête, tous les voyants sont éteints, au bout d'un certain temps (aléatoire) elle se met en mode froid, ventilateurs à fond (alors qu'elle a été arrêtée en mode chaud, ventilateur minimum).
Elle passe parfois en autotest, si en fonctionnement , elle s’arrête (plus de voyants).
Tout ça 2 à 3 fois par jour.
Je pense fortement à un problème électronique.
Jean
Tout est là.
http://fr.scribd.com/doc/231323298/Olimpia-Splendid
Autotest ok, pas de défauts.
Exemple, je l’arrête, tous les voyants sont éteints, au bout d'un certain temps (aléatoire) elle se met en mode froid, ventilateurs à fond (alors qu'elle a été arrêtée en mode chaud, ventilateur minimum).
Elle passe parfois en autotest, si en fonctionnement , elle s’arrête (plus de voyants).
Tout ça 2 à 3 fois par jour.
Je pense fortement à un problème électronique.
Jean
17 novembre 2014 à 21:06
Réponse 3 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Ça ressemble effectivement à un problème d'électronique, plus précisément le microP qui fait n'importe quoi. Avez-vous essayé la manip de PL : couper le jus 1 mn puis le remettre?
Une origine possible de vos ennuis serait une tension de sortie de l'alimentation interne qui serait "bruitée", souvent à cause d'un condensateur chimique qui ne fait plus correctement son travail (lissage de tension continue après redressement de tension alternative). Pour valider cette hypothèse, il faudrait mettre un oscilloscope sur les différentes sorties de l'alim, donc pas à la portée de M. Toulemonde...
Si vous l'arrêtez en général la nuit, alors pendant une nuit ou deux coupez lui en plus le secteur. Si vous notez un fonctionnement meilleur le jour suivant, cela ira dans le sens d'un condo défaillant (qui se "repose" quand le secteur est coupé). Quel âge a l'appareil?
Cordialement, Dom.
Ça ressemble effectivement à un problème d'électronique, plus précisément le microP qui fait n'importe quoi. Avez-vous essayé la manip de PL : couper le jus 1 mn puis le remettre?
Une origine possible de vos ennuis serait une tension de sortie de l'alimentation interne qui serait "bruitée", souvent à cause d'un condensateur chimique qui ne fait plus correctement son travail (lissage de tension continue après redressement de tension alternative). Pour valider cette hypothèse, il faudrait mettre un oscilloscope sur les différentes sorties de l'alim, donc pas à la portée de M. Toulemonde...
Si vous l'arrêtez en général la nuit, alors pendant une nuit ou deux coupez lui en plus le secteur. Si vous notez un fonctionnement meilleur le jour suivant, cela ira dans le sens d'un condo défaillant (qui se "repose" quand le secteur est coupé). Quel âge a l'appareil?
Cordialement, Dom.
18 novembre 2014 à 00:19
Réponse 4 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour
Vous me mettez la "puce à l'oreille" Dom Aom !!!!
En mode test, il y a clignotement de l'ensemble des led 6 fois de suite (normal, prévu dans la procédure).
Mais j'ai remarqué que pendant la période d'extinction des leds, on voit un léger scintillement de celles-ci.
Je vais vérifier le filtrage (j'ai un capacimètre).
Je n'ai pas trouvé le schéma de cette carte (juste le schéma de câblage).
Jean
Vous me mettez la "puce à l'oreille" Dom Aom !!!!
En mode test, il y a clignotement de l'ensemble des led 6 fois de suite (normal, prévu dans la procédure).
Mais j'ai remarqué que pendant la période d'extinction des leds, on voit un léger scintillement de celles-ci.
Je vais vérifier le filtrage (j'ai un capacimètre).
Je n'ai pas trouvé le schéma de cette carte (juste le schéma de câblage).
Jean
18 novembre 2014 à 16:53
Réponse 5 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonsoir.
Un 7805 régule la tension, je mesure bien 5 volts (fluke77) ainsi que sur les pattes de la diode IR.
La carte n'est pas la même que sur le PDF que j'ai joint précédemment.
Je n'ai qu'un transfo.
Par contre une 2ème carte avec 2 relais (ventilation) mais reliée à une espèce de transfo ou self ???
J'essaie de joindre les 2 photos.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un 7805 régule la tension, je mesure bien 5 volts (fluke77) ainsi que sur les pattes de la diode IR.
La carte n'est pas la même que sur le PDF que j'ai joint précédemment.
Je n'ai qu'un transfo.
Par contre une 2ème carte avec 2 relais (ventilation) mais reliée à une espèce de transfo ou self ???
J'essaie de joindre les 2 photos.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2014 à 19:01
Réponse 7 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
J'ai oublié de repérer de Gauche à Droite : N, A1, A2, A3
Jean
Jean
18 novembre 2014 à 20:45
Réponse 8 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Peut-être une fausse piste, le condo d'alim. Car le comportement dont je parle se rencontre principalement dans les alims à découpage, et ce n'est pas votre cas : transfo 50 Hz, redressement par diodes, filtrage 1000µF puis 7805. En revanche il y a des choses que je ne capte pas : que sont aux1 et 2, et à quoi mènent tous les optocoupleurs blancs, j'en vois une huitaine suivis d'autant de composants noirs carrés que je suppose être des triacs?... Étonnant dans la mesure où il y a déjà au moins 3 relais.
Sinon je vois 2 choses bizarres : en haut on voit 2 résistances qui semblent pas mal roussies... Une piste? Et aussi les 2 fils blanc en bas semblent presque en court-circuit quand ils arrivent sur le connecteur blanc. A vous de voir s'il y a réellement un problème là.
Concernant la "self" de la 2ème photo, ce pourrait être (effectivement) un système à base d'enroulements pour créer diverses vitesses pour un moteur qui n'est pas conçu à l'origine pour avoir plusieurs vitesses. Si c'est bien cela, les 4 broches de la self doivent présenter des résistances assez faibles et "jointives" (en série). Au fait, cette clim me semble une non-inverter.
En dernier recours, démontez la carte et faites des photos recto verso et bien nettes de la carte, ainsi qu'une de la face composants en ayant retiré tous les câbles (qui peuvent masquer des indices).
Cordialement, Dom.
Peut-être une fausse piste, le condo d'alim. Car le comportement dont je parle se rencontre principalement dans les alims à découpage, et ce n'est pas votre cas : transfo 50 Hz, redressement par diodes, filtrage 1000µF puis 7805. En revanche il y a des choses que je ne capte pas : que sont aux1 et 2, et à quoi mènent tous les optocoupleurs blancs, j'en vois une huitaine suivis d'autant de composants noirs carrés que je suppose être des triacs?... Étonnant dans la mesure où il y a déjà au moins 3 relais.
Sinon je vois 2 choses bizarres : en haut on voit 2 résistances qui semblent pas mal roussies... Une piste? Et aussi les 2 fils blanc en bas semblent presque en court-circuit quand ils arrivent sur le connecteur blanc. A vous de voir s'il y a réellement un problème là.
Concernant la "self" de la 2ème photo, ce pourrait être (effectivement) un système à base d'enroulements pour créer diverses vitesses pour un moteur qui n'est pas conçu à l'origine pour avoir plusieurs vitesses. Si c'est bien cela, les 4 broches de la self doivent présenter des résistances assez faibles et "jointives" (en série). Au fait, cette clim me semble une non-inverter.
En dernier recours, démontez la carte et faites des photos recto verso et bien nettes de la carte, ainsi qu'une de la face composants en ayant retiré tous les câbles (qui peuvent masquer des indices).
Cordialement, Dom.
19 novembre 2014 à 00:53
Réponse 9 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Pour l'instant, je n'ai encore rien touché.
J'ai HONTE !!!!! les 2 fils blancs, c'est un compteur que j'ai soudé sur la sortie compresseur !!!
Les opto sont des moc3052 (driver triacs).
Clim non inverter.
Aux 1 et 2, déconnectés, pas de défauts, je pense que ça fait partie du système de ventilation (je confirmerais).
Pour info : clim arrêtée (pas de voyants allumés), elle se met en marche toute seule avec le bip comme quand je la mets en marche avec la télécommande.
J'ai enlevé les piles de la télécommande mais toujours pareil.
Ci-joint photo des résistances de meilleure qualité.
Rappel : au début de l'année j'avais modifié une autre clim non programmable en leurrant la sonde de température ambiante pour installer une horloge programmable, vos conseils m'avaient été utiles ça fonctionne toujours impeccable.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'instant, je n'ai encore rien touché.
J'ai HONTE !!!!! les 2 fils blancs, c'est un compteur que j'ai soudé sur la sortie compresseur !!!
Les opto sont des moc3052 (driver triacs).
Clim non inverter.
Aux 1 et 2, déconnectés, pas de défauts, je pense que ça fait partie du système de ventilation (je confirmerais).
Pour info : clim arrêtée (pas de voyants allumés), elle se met en marche toute seule avec le bip comme quand je la mets en marche avec la télécommande.
J'ai enlevé les piles de la télécommande mais toujours pareil.
Ci-joint photo des résistances de meilleure qualité.
Rappel : au début de l'année j'avais modifié une autre clim non programmable en leurrant la sonde de température ambiante pour installer une horloge programmable, vos conseils m'avaient été utiles ça fonctionne toujours impeccable.
Jean
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2014 à 11:52
Réponse 11 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Je confirme, aux 1 et 2 sont les enroulements pour les vitesses de ventilation (3 vitesses).
Jean
Je confirme, aux 1 et 2 sont les enroulements pour les vitesses de ventilation (3 vitesses).
Jean
19 novembre 2014 à 12:33
Réponse 12 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Donc l'électronique de cette machine est somme toute assez réduite. Quand elle démarre toute seule, est-ce avec le même comportement (voyants, mode...) que si vous appuyiez sur le bouton rouge? Quand elle tourne et qu'elle passe en test, est-ce aussi comme si vous aviez appuyé sur ce bouton? Si oui, alors, peut-être qu'il y a un problème dans le bouton et qu'il fait contact par intermittence au gré des vibrations transmises par le sol ou autre...
Autre piste, enlevez et remettez plusieurs fois le câble qui lie la petite platine de gauche avec la principale, et ce des 2 côtés, on pourrait imaginer un problème d'oxydation/contact au niveau des connecteurs.
Dernière idée, et après je me tais : souder un 1000µF/16V en sortie du 7805 pour bien lisser le 5V de la carte.
Cordialement, Dom.
Donc l'électronique de cette machine est somme toute assez réduite. Quand elle démarre toute seule, est-ce avec le même comportement (voyants, mode...) que si vous appuyiez sur le bouton rouge? Quand elle tourne et qu'elle passe en test, est-ce aussi comme si vous aviez appuyé sur ce bouton? Si oui, alors, peut-être qu'il y a un problème dans le bouton et qu'il fait contact par intermittence au gré des vibrations transmises par le sol ou autre...
Autre piste, enlevez et remettez plusieurs fois le câble qui lie la petite platine de gauche avec la principale, et ce des 2 côtés, on pourrait imaginer un problème d'oxydation/contact au niveau des connecteurs.
Dernière idée, et après je me tais : souder un 1000µF/16V en sortie du 7805 pour bien lisser le 5V de la carte.
Cordialement, Dom.
19 novembre 2014 à 19:14
Réponse 13 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonsoir.
J'ai changé les 3 chimiques malgré que les mesures au capacimètre étaient OK.
En dessoudant celui qui est à droite du microP, une pastille s'est décollée (j'utilise de la tresse étamée donc je ne force pas) et là j'ai un doute, micro coupure ?
Je remets en marche et m’aperçois que le clapet au dessus de la carte reste fermé, après consultation du manuel : clapet servant à renouveler l'air de la pièce après appui sur la touche T8.
Maintenant, je sais à quoi ça sert !!!!!!!
Donc une panne inconnue résolue.
A voir si les autres problèmes persistent.
Pour info :
T° sortie UI 53°
T° sortie UE 5°
Ça me semble plus que correct ?
Jean
J'ai changé les 3 chimiques malgré que les mesures au capacimètre étaient OK.
En dessoudant celui qui est à droite du microP, une pastille s'est décollée (j'utilise de la tresse étamée donc je ne force pas) et là j'ai un doute, micro coupure ?
Je remets en marche et m’aperçois que le clapet au dessus de la carte reste fermé, après consultation du manuel : clapet servant à renouveler l'air de la pièce après appui sur la touche T8.

Maintenant, je sais à quoi ça sert !!!!!!!
Donc une panne inconnue résolue.

A voir si les autres problèmes persistent.
Pour info :
T° sortie UI 53°
T° sortie UE 5°
Ça me semble plus que correct ?
Jean
19 novembre 2014 à 22:51
Réponse 14 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Avec le type de circuit imprimé que vous avez (papier époxy simple face), il est assez courant que des pastilles lâchent, surtout si le fer est très (trop) chaud.
Oui, les températures sont OK. Mais j'ai cru comprendre qu'elles l'étaient aussi avant, le seul pb étant les démarrages intempestifs. Le clapet n'était pas en panne non plus (post 10).
Hormis cela, vous n'avez pas répondu aux questions de mon 1er paragraphe...
Cordialement, Dom.
Oui, les températures sont OK. Mais j'ai cru comprendre qu'elles l'étaient aussi avant, le seul pb étant les démarrages intempestifs. Le clapet n'était pas en panne non plus (post 10).
Hormis cela, vous n'avez pas répondu aux questions de mon 1er paragraphe...
Cordialement, Dom.
20 novembre 2014 à 01:26
Réponse 15 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Rebooter l'appareil, et le laisser reposer une nuit, ça je l'ai fait, sans résultats.
Pour le clapet, je pensais que c’était normal qu'il s'ouvre en mode chauffage, c'est suite au changement de condos que je me suis aperçu qu'il ne s'ouvrait plus et que c’était normal (voir manuel !!!!).
Forcement, ça chauffe beaucoup mieux !!!
Cette clim, je viens de l'acheter d'occasion, et vu l’état intérieur, elle a très peu servi (peut être à cause de la panne), je ne connais pas son âge.
J'ai dessoudé le petit poussoir rouge, laissé reposer toute la nuit (sans alimentation) il y a 2 heures qu'elle fonctionne mais le voyant vient de s’éteindre.
Pensez-vous qu'un micro P pourrait avoir un fonctionnement aléatoire ?
Peut-être refaire toutes les soudures ?
Je vais revoir le condo de sortie régulation.
Jean.
P.S : Elle vient de se remettre en marche mais en mode autotest (voyant marche et compresseur allumé).
Mais directement, sans les 6 clignotement des 4 leds comme le prévoit le manuel.
Donc elle fait 2 minutes en chaud (volets en marche).
Encore un arrêt complet.
Rebooter l'appareil, et le laisser reposer une nuit, ça je l'ai fait, sans résultats.
Pour le clapet, je pensais que c’était normal qu'il s'ouvre en mode chauffage, c'est suite au changement de condos que je me suis aperçu qu'il ne s'ouvrait plus et que c’était normal (voir manuel !!!!).
Forcement, ça chauffe beaucoup mieux !!!
Cette clim, je viens de l'acheter d'occasion, et vu l’état intérieur, elle a très peu servi (peut être à cause de la panne), je ne connais pas son âge.
J'ai dessoudé le petit poussoir rouge, laissé reposer toute la nuit (sans alimentation) il y a 2 heures qu'elle fonctionne mais le voyant vient de s’éteindre.

Pensez-vous qu'un micro P pourrait avoir un fonctionnement aléatoire ?
Peut-être refaire toutes les soudures ?
Je vais revoir le condo de sortie régulation.
Jean.
P.S : Elle vient de se remettre en marche mais en mode autotest (voyant marche et compresseur allumé).
Mais directement, sans les 6 clignotement des 4 leds comme le prévoit le manuel.
Donc elle fait 2 minutes en chaud (volets en marche).
Encore un arrêt complet.

20 novembre 2014 à 09:50
Réponse 16 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
J'ai augmenté la valeur du condo de filtrage (sortie régul).
J'ai tenté une détection de panne en chauffant la carte au sèche cheveux.
En la refroidissant avec un aérosol réfrigérant, toujours rien !!!!
En 48 heures j'ai eu 2 arrêts et 1 passage en autotest.
Au passage à l’arrêt, j'ai le bip comme avec la télécommande.
Par contre, le passage en autotest est indépendant de la télécommande !!!
J'en arrive à incriminer l'eeprom.
Peut-être je suis maintenant hors sujet sur ce forum ?
Jean
J'ai augmenté la valeur du condo de filtrage (sortie régul).
J'ai tenté une détection de panne en chauffant la carte au sèche cheveux.
En la refroidissant avec un aérosol réfrigérant, toujours rien !!!!
En 48 heures j'ai eu 2 arrêts et 1 passage en autotest.
Au passage à l’arrêt, j'ai le bip comme avec la télécommande.
Par contre, le passage en autotest est indépendant de la télécommande !!!
J'en arrive à incriminer l'eeprom.
Peut-être je suis maintenant hors sujet sur ce forum ?
Jean
23 novembre 2014 à 12:25
Réponse 17 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
J'imagine que l'inspection à la loupe des soudures de la platine principale et de celle portant les LEDs n'a rien montré de suspect. Bravo pour les manips thermiques, vous ne manquez pas d'idées.
Par hasard, les aléas de fonctionnement ne seraient pas liés de l'utilisation d'une autre télécommande dans la maison (TV, DVD...)?
En fonctionnement, est-ce que vous arrivez à déclencher le défaut en appuyant ici ou là sur les cartes ou leurs connecteurs? Y compris sur le récepteur infra-rouge (à l'extrême gauche dans la photo en post 10).
Cordialement, Dom.
J'imagine que l'inspection à la loupe des soudures de la platine principale et de celle portant les LEDs n'a rien montré de suspect. Bravo pour les manips thermiques, vous ne manquez pas d'idées.
Par hasard, les aléas de fonctionnement ne seraient pas liés de l'utilisation d'une autre télécommande dans la maison (TV, DVD...)?
En fonctionnement, est-ce que vous arrivez à déclencher le défaut en appuyant ici ou là sur les cartes ou leurs connecteurs? Y compris sur le récepteur infra-rouge (à l'extrême gauche dans la photo en post 10).
Cordialement, Dom.
26 novembre 2014 à 12:45
Réponse 18 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonsoir.
Toutes tentatives de provoquer une panne ont échoué !!!!!!!
Pas facile de voir une coupure de circuit (même à la loupe) et j'ai déjà vu une patte de CI coupée à l’intérieur.
Mais les manips thermiques ou mécaniques doivent détecter ce genre de panne.
J'ai aussi occulté la diode IR, sans succès.
Après l’échange des condensateurs de filtrage, je me suis aperçu que je n'avais pas respecté la position de la phase (prise murale).
Depuis, 1 coupure et un passage en mode test depuis 48 heures, nette amélioration.
Pour info, le passage en mode test n'est pas envoyé par la TC mais par un appui sur le bouton du circuit de gauche.
Je dois avoir des filtres secteurs en stock, je vais en monter un et voir l’évolution sur une semaine.
À suivre.
Jean
Toutes tentatives de provoquer une panne ont échoué !!!!!!!
Pas facile de voir une coupure de circuit (même à la loupe) et j'ai déjà vu une patte de CI coupée à l’intérieur.
Mais les manips thermiques ou mécaniques doivent détecter ce genre de panne.
J'ai aussi occulté la diode IR, sans succès.
Après l’échange des condensateurs de filtrage, je me suis aperçu que je n'avais pas respecté la position de la phase (prise murale).
Depuis, 1 coupure et un passage en mode test depuis 48 heures, nette amélioration.
Pour info, le passage en mode test n'est pas envoyé par la TC mais par un appui sur le bouton du circuit de gauche.
Je dois avoir des filtres secteurs en stock, je vais en monter un et voir l’évolution sur une semaine.
À suivre.
Jean
27 novembre 2014 à 23:50
Réponse 19 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Je ne trouve pas votre amélioration si nette que cela : 2 incidents en 48H au lieu de 3 (post 16). S'il y a une composante aléatoire dans votre histoire, on est dans la variabilité des phénomènes aléatoires.
En revanche, la piste "bruit électromagnétique" est à creuser et l'idée de placer un filtre secteur est excellente. Deux idées dans le même esprit : 1/ l'emplacement "L1" vacant sur la carte (post 5) ne serait-il pas justement prévu pour y placer un filtre au secondaire sur une version plus haut de gamme de la carte? Et 2/ les diodes de redressement du secondaire ont-elles des capas céramique en parallèle (c'est très courant sur beaucoup d'appareils électroniques comme les téléviseurs).
Cordialement, Dom.
Je ne trouve pas votre amélioration si nette que cela : 2 incidents en 48H au lieu de 3 (post 16). S'il y a une composante aléatoire dans votre histoire, on est dans la variabilité des phénomènes aléatoires.
En revanche, la piste "bruit électromagnétique" est à creuser et l'idée de placer un filtre secteur est excellente. Deux idées dans le même esprit : 1/ l'emplacement "L1" vacant sur la carte (post 5) ne serait-il pas justement prévu pour y placer un filtre au secondaire sur une version plus haut de gamme de la carte? Et 2/ les diodes de redressement du secondaire ont-elles des capas céramique en parallèle (c'est très courant sur beaucoup d'appareils électroniques comme les téléviseurs).
Cordialement, Dom.
28 novembre 2014 à 00:55
Réponse 20 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonsoir
Je n'ai pas retrouvé mes filtres secteurs, on en trouve sur de l'électroménager (LL ou LV), je pense que ça doit faire l'affaire.
Il n'y a pas de capas sur le diodes.
J'ai des 22 nf 100V en stock, ça peut aller ?
Il y a aussi l'emplacement K2 qui est vacant sur la carte (relais), je pense que L1 et K2 pourrait être aussi liés à une commande de vitesse du ventilateur via l'enroulement L1 ?
Jean
Je n'ai pas retrouvé mes filtres secteurs, on en trouve sur de l'électroménager (LL ou LV), je pense que ça doit faire l'affaire.
Il n'y a pas de capas sur le diodes.
J'ai des 22 nf 100V en stock, ça peut aller ?
Il y a aussi l'emplacement K2 qui est vacant sur la carte (relais), je pense que L1 et K2 pourrait être aussi liés à une commande de vitesse du ventilateur via l'enroulement L1 ?
Jean
01 décembre 2014 à 18:48
Réponse 21 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Les 22nF pourront aller, sachant qu'en général ce sont des valeurs plus faibles. En effet, plus ces capas sont fortes, plus du courant repart en sens inverse, en déchargeant la capa réservoir. Pour tenter de deviner le rôle des absents L1 et K2, une photo de la carte côté soudures est indispensable.
Cordialement, Dom.
Les 22nF pourront aller, sachant qu'en général ce sont des valeurs plus faibles. En effet, plus ces capas sont fortes, plus du courant repart en sens inverse, en déchargeant la capa réservoir. Pour tenter de deviner le rôle des absents L1 et K2, une photo de la carte côté soudures est indispensable.
Cordialement, Dom.
01 décembre 2014 à 22:53
Réponse 22 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonsoir,
j'ai récupéré des 10nf sur une ancienne carte TV ( j'en ai même à revendre !!!!)
Depuis vendredi matin, j'ai une 3 pannes, dimanche entre 17h30 et 18h (2 arrêts et un autotest), depuis, plus de problèmes.
Je n'arrive pas remettre en panne !!!!!
un paradoxe sur ce forum !!!
Donc j'attends pour souder les capas et trouver un filtre secteur
je joint la photo de la carte côté circuit imprimé, le petit cercle, c'est l'emplacement de prises genre Faston dans l'alignement des connecteurs compresseur et phase neutre + terre.
Les piste ne sont pas très visibles, L1 pas de pistes.
Jean.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

j'ai récupéré des 10nf sur une ancienne carte TV ( j'en ai même à revendre !!!!)
Depuis vendredi matin, j'ai une 3 pannes, dimanche entre 17h30 et 18h (2 arrêts et un autotest), depuis, plus de problèmes.
Je n'arrive pas remettre en panne !!!!!


Donc j'attends pour souder les capas et trouver un filtre secteur
je joint la photo de la carte côté circuit imprimé, le petit cercle, c'est l'emplacement de prises genre Faston dans l'alignement des connecteurs compresseur et phase neutre + terre.
Les piste ne sont pas très visibles, L1 pas de pistes.
Jean.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2014 à 22:59
Réponse 23 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
L1 est en fait connectable par 2 pistes, mais celles-ci sont court-circuitées en A en son absence. L1 serait une inductance supplémentaire pour affiner la vitesse de la turbine, puisque les pistes mènent à un connecteur qui va vers la self à points intermédiaires vue plus haut.
A tout hasard, vérifiez/refaites les soudures pointées par les "V", un mauvais contact crée des parasites...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L1 est en fait connectable par 2 pistes, mais celles-ci sont court-circuitées en A en son absence. L1 serait une inductance supplémentaire pour affiner la vitesse de la turbine, puisque les pistes mènent à un connecteur qui va vers la self à points intermédiaires vue plus haut.
A tout hasard, vérifiez/refaites les soudures pointées par les "V", un mauvais contact crée des parasites...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2014 à 10:59
Réponse 24 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Bien vu, j'étais passé à côté !!!!!!!! (ma vue baisse !!!! j'ai 68 ans).
Je vais revoir les soudures et souder les capas.
Jean
Citation :
L1 est en fait connectable par 2 pistes, mais celles-ci sont court-circuitées en A en son absence
Bien vu, j'étais passé à côté !!!!!!!! (ma vue baisse !!!! j'ai 68 ans).
Je vais revoir les soudures et souder les capas.
Jean
04 décembre 2014 à 12:07
Réponse 25 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Capas 10nf soudées samedi midi en para sur les 4 diodes du pont, j'ai fait un pont à l’étain (au cas où) sur la soudure des diodes communes et soudé les capas.
Pas de problèmes pour l'instant.
Toujours pas de filtre secteur.
Jean
Capas 10nf soudées samedi midi en para sur les 4 diodes du pont, j'ai fait un pont à l’étain (au cas où) sur la soudure des diodes communes et soudé les capas.
Pas de problèmes pour l'instant.
Toujours pas de filtre secteur.
Jean
08 décembre 2014 à 09:38
Réponse 26 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Après soudure des capas, le lendemain, 1 arrêt, avec le bip comme avec la télécommande.
Je déconnecte la carte de la diode IR et encore un arrêt avec le bip.
Je reste sur la piste d'un signal parasite, je réfléchis à ce qui pourrait générer un tel signal binaire (j'ai fait de la programmation API dans ma jeunesse).
Le signal tarifaire EDF ? mais ce signal est régulier, pas aléatoire !!!!!
Et soudain le « flash » (pas le CC de PL), je suis en réseau courant porteur et la clim est branchée sur le même bloc de prises.
Depuis mardi, pas de défaut.
J'espère pouvoir écrire «problème résolu» au prochain post.
Jean.
Après soudure des capas, le lendemain, 1 arrêt, avec le bip comme avec la télécommande.
Je déconnecte la carte de la diode IR et encore un arrêt avec le bip.
Je reste sur la piste d'un signal parasite, je réfléchis à ce qui pourrait générer un tel signal binaire (j'ai fait de la programmation API dans ma jeunesse).
Le signal tarifaire EDF ? mais ce signal est régulier, pas aléatoire !!!!!
Et soudain le « flash » (pas le CC de PL), je suis en réseau courant porteur et la clim est branchée sur le même bloc de prises.
Depuis mardi, pas de défaut.
J'espère pouvoir écrire «problème résolu» au prochain post.
Jean.
14 décembre 2014 à 07:06
Réponse 27 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Le problème est résolu.
Je vais repasser en CP pour confirmer et commander un filtre secteur.
Jean
Le problème est résolu.
Je vais repasser en CP pour confirmer et commander un filtre secteur.
Jean
18 décembre 2014 à 12:32
Réponse 28 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Retour défaut après réinstallation CP
Pose d'un filtre SCHAFFNER 16 A depuis début du mois.
Plus de défauts.
Jean76
Retour défaut après réinstallation CP
Pose d'un filtre SCHAFFNER 16 A depuis début du mois.
Plus de défauts.
Jean76
28 janvier 2015 à 10:21
Réponse 29 dépannage clim
Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
Bonjour.
Très bien! Comme quoi l'âge n'est pas un obstacle pour résoudre des problèmes techniques. Au fait qu'est ce qui fonctionne en courant porteur (CP pour les autres lecteurs) chez vous?
Cordialement, Dom.
Très bien! Comme quoi l'âge n'est pas un obstacle pour résoudre des problèmes techniques. Au fait qu'est ce qui fonctionne en courant porteur (CP pour les autres lecteurs) chez vous?
Cordialement, Dom.
28 janvier 2015 à 13:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 8. Problèmes pompe à chaleur Sanyo
- N°3839 : Bonjour. J'ai un problème depuis décembre 2013 j'ai la platine principale Sanyo 6231924597 qui claque tous les ans. Ma pompe à chaleur Sanyo air/air sap cmrv 3144 eh. Cela fait 4 ans de suite que la carte grille, et le...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite